好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

污水处理厂电气设备安装工程施工设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

污水处理厂电气设备安装 施工组织设计

污水处理厂电气设备安装 施工组织设计

第一章、工程概况...................................................3 一、编制依据......................................................3 二、工程概况......................................................3 三、工程特点......................................................3 四、工程关键......................................................4 五、主要工程量....................................................4 六、施工采用标准..................................................6 第二章、我公司的优势...............................................7 第三章、施工部署...................................................8 一、组织机构......................................................8 二、总体部署......................................................8 三、施工计划(参见附图)..........................................9 四、人力资源计划..................................................9 五、主要施工机具..................................................9 第四章、电气安装原则施工方案......................................10 第五章、总体工程质量保证..........................................19 1.质量方针和质量目标:..........................................19 2.工程质量保证体系模式:........................................20 3.质量管理实施..................................................21

4.质量控制......................................................22 5.施工材料质量控制..............................................23 第六章、安全保证措施..............................................23 1.安全目标:....................................................23 2.安全管理......................................................23 第七章、附件......................................................27

第一章、工程概况 一、编制依据

1. 天津市市政工程设计研究院设计的郑州市污水处理厂电气设备安装工程施工图纸; 2. 郑州市污水处理厂工艺设备、电气与自控系统安装工程招标书。 二、工程概况

郑州市污水处理厂属国务院淮河治理重点工程之一,是省、市重点工程,该工程一期设计规模为日处理污水40万吨,处理工艺为传统活性污泥法。该工程的实施对于改善郑州市的投资环境和淮河流域的污染治理具有十分重要的意义。 此项工程第二标段:电气设备安装工程包括总配电站、第一、第二变电站以及厂内供电用电项目。 1.总配电站负责向第一变电站、第二变电站及鼓风机房10KV鼓风机电机送电。

2.第一变电站采用两台S9-800KVA/10/0.4KV变压器,负责向鼓风机房、回流污泥泵房、雨水泵房、回用水泵房、加氯间、中心控制室、第二分控室、厂前区等构筑物提供低压电源及照明电源,并负责提供厂区道路部分照明电源。 3.第二变电所设两台1000KVA 10/0.4KV S9变压器,内设进水泵房控制室,6太主泵电气控制箱安装在进水泵房控制室内,并负责泵房照明。

4.曝气沉沙池包括动力配电柜和设备厂家配套供应的控制箱等供用电系统。 5.回流污泥泵房包括配电箱、电气线路及各供电系统。

6.鼓风机房包括鼓风机、起重机、轴流风机、照明等系统的供电设备和供电线路。

7.初沉污泥泵房主要包括污泥泵、起重机、电动闸阀、干池泵、以及照明系统的供电设备和供电线路。 8.进水泵房的用电设备主要包括6台200KV潜水泵、5台闸阀、1台螺旋压榨机。 9.脱水机房的供用电系统主要包括污泥浓缩系统、脱水系统、及照明系统。

10.曝气池电气系统主要供用电项目包括水下搅拌器、插座等,电路由回流污泥泵房配电室引来。 11.污泥消化池主要工程包括接地系统安装。

12.厂区电气工程主要包括厂区照明系统及厂区电缆工程。

三、工程特点

本工程为郑州市污水处理厂电气安装工程。总配电站及第一、二变电站是全厂电力系统的心脏;各配电中心是电力系统的重要组成部分;本工程工程量大、工程质量要求高、工期要求紧,将给未来的施工管理带来一定的难度;在施工过程中,必须加强协调管理,严格按照设计和规范要求组织施工工作,按期圆满完成各项施工任务。 四、工程关键

1. 加强管理,采用新技术、新工艺,提高工作效率,压缩工期,降低工程成本、保证工程质量的综合协调能力; 2. 组织协调工作;电气单体、系统调试、高配受、送电。 五、主要工程量

序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 ------------------------------------------------- 一总配电站

1 电力变压器 台 2 2 高压开关柜 台 37 3 高压母线系统 套 1 4 低压开关柜 台 18 5 低压母线安装 米 40 6 支架制安 吨 3.77 7 电缆敷设 100米 182.35 8 接地极制安 根 18 9 接地母线敷设 米 400 二进水泵房

1 低压配电箱、柜 台 13

2 浮球 套 3 3 支架制安 吨 0.82 4 软电缆 米 30 5 电缆敷设 100米 10 6 电缆保护管 米 120 7 电缆桥架 米 17 三 曝气池

污水处理厂电气设备安装工程施工设计方案

污水处理厂电气设备安装施工组织设计污水处理厂电气设备安装施工组织设计第一章、工程概况...................................................3一、编制依据.............................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
74tkk7tx6283uyx9681999g5n13tny00uq3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享