2)在线录波
a) 接地故障发生时,采集单元应能实现三相同步录波,并上送至汇集单元合成零序电流波形,用于接地故障的判断。
b) 录波范围包括不少于故障前2个周波至故障后3个周波,录波数据循环缓存。 c) 汇集单元应能将3只采集单元上送的故障信息、波形,并标注时间参数合成为一个波形文件上送给主站,时标误差小于200μs。
d) 录波启动条件可包括电流突变、相电场强度突变等,应实现同组触发、阈值可设。 e) 录波数据可响应主站发起的召测。
f) 上送配电主站的录波数据应符合Comtrade 1999标准的文件格式要求,且只采用CFG和DAT两个文件,并且采用二进制格式。
3)时钟同步及对时
a) 每组采集单元三相时间同步误差不大于200μs。
b) 汇集单元应支持主站及北斗或其他同步时钟装置对时,守时精度≤2s/24h。 4)GPS定位
具有无线通信功能的配电线路状态检测器通信终端,可实现GPS定位功能。 5)后台系统功能要求
(1) 后台系统可实现各类录波参数的曲线展示、故障监测与分析、三相不平衡监测与分析、负荷监测与分析等功能,并能实现将监测结果短信形式发送给设置绑定的手机。
(2) 系统能判断线路故障类型并实现故障定位,如接地、短路、断线等,能区分出瞬时与永久故障,并将事件(SOE)记录、故障录波信号等故障信息处理后综合显示,能够方便地查询有关历史数据和故障信息。
(3) 系统应运行可靠、操作简单、视图直观、维护方便。
(4) 系统应能查询实时运行数据(历史曲线)和故障信息(SOE记录)。 (5) 支持配网线路监测装置的远程配置与远程升级。 (6) 可编辑线路图。
(7) 可手动编辑配网线路监测装置地理位置或通过配网线路监测装置GPS信息展示其位置。
(8) 支持基于角色的用户管理,支持用户权限管理。
(9) 支持实时展示配网线路监测装置状态,包括:线路电流,电压场强,电缆温度,电池电量,无线信号等。
(10) 支持显示包含线路电流与电压场强的录波文件。 (11) 支持查询和显示SOE记录。
(12) 可根据线路拓扑、配网线路监测装置位置、线路录波数据和线路历史数据分析与定位故障。
(13) 能识别瞬时与永久故障。
(14) 支持历史数据的趋势分析与可视化。
(15) 支持线路负荷分析,提供负荷的最大值、最小值和平均值。 (16) 可通过短信和系统监控面板实时通告告警消息。 (17) 可自定义线路电流告警门限。 (18) 支持线路故障统计。 (19) 支持线路负荷统计。
(20) 支持配网线路监测装置的流量统计。 (21) 支持配网线路监测装置的在线统计。 6)后台数据库
后台数据库具备典型故障包括短路故障、永久接地故障、瞬时接地故障等,故障录波分析案例数量超过1000条以上。
1.2.4机械性能 1.2.4.1握力测试
对于采集单元,其卡线结构的握力应满足下列要求:
1) 在垂直于压线弹簧锁构成的平面方向的向下拉力应不小于采集单元整体自重的8
倍;
2) 架空线路采集单元安装到钢芯铝绞线后,其沿铝绞线方向的横向拉力应不小于50N; 1.2.4.2振动测试
采集单元应能承受GB/T 11287-2000中规定的严酷等级为I级的振动响应和振动耐久试验。试验后,采集单元性能符合要求。
1.2.4.3自由跌落
采集单元应能承受GB/T 2423.8-1995中规定的1米高度的自由跌落试验。试验后,波采集单元无破损、皲裂,性能符合要求。
1.2.5电气性能 1.2.5.1故障告警准确度
依据DL/T1157模拟相间短路故障试验和模拟接地故障试验,配电线路状态检测器正确动作率达到100%。
1.2.5.2遥信采集 SOE分辨率≤2ms。
软件防抖动时间5ms~60000ms可设,防抖误差不大于1ms。 1.2.5.3自动复位时间
可调,复位时间允许误差不大于±1%。 1.2.5.4可识别故障电流最短持续时间
可识别的短路故障报警电流最短持续时间应在20ms~40ms之间。 1.2.5.5短路电流耐受能力 20kA/4s。 1.2.5.6可动作次数
翻牌显示、可动作次数≥5000次。 1.2.5.7低电量报警
设备低电量报警值可调/设,且报警电压允许误差不大于±2%。 1.2.5.8采样时间间隔
采集单元应能实现实时通信,采样间隔时间可设,不大于1ms。 1.2.5.9电气量测量误差
负荷电流为0A~300A时,测量误差为±3A。 负荷电流为300A~600A时,测量误差为±1%。 1.2.5.10在线电场、电流录波
录波数值连续可靠,采样频率不低于4kHz,应覆盖故障发生前后的工况。 1.2.6电磁兼容要求 1.2.6.1工频磁场抗扰度
采集单元应能承受GB/T 17626.8-2006规定的严酷等级为5级的工频磁场干扰。设备状态不因为试验而改变,性能正常。磁场参数:100A/m,持续正弦波。
1.2.6.2临近干扰
当相邻300mm的线路出现超过短路故障报警电流时,本线路采集单元不应发生误报警。 1.2.6.3静电放电抗扰度
检测器应能承受GB/T 17626.2-2006规定的试验等级4级的静电放电干扰。在静电放电试验条件下检测器的状态不因为试验而改变,检测器性能正常。
1.2.6.4射频电磁场辐射抗扰度
检测器应能承受GB/T 17626.3-2006规定的严酷等级为3级的射频电磁场辐射干扰。检测器的状态不因为试验而改变,检测器性能正常。
1.2.6.5浪涌(冲击)抗扰度
检测器应能承受GB/T 17626.5-2008规定的严酷等级为4级的浪涌(冲击)干扰。检测器的状态不因为试验而改变,检测器性能正常。5.2.7 环境适应性
1.2.7环境适应性 1.2.7.1低温
采集单元应满足GB/T 2423.1-2008规定的严酷等级为-35℃、2h的低温试验。试验后,采集单元功能正常。
1.2.7.2高温
采集单元应满足GB/T 2423.2-2008规定的严酷等级为70℃、2h的高温试验。试验后,采集单元功能正常。 1.2.7.3交变湿热
采集单元应满足GB/T 2423.4-2008规定的严酷等级为温度55℃、湿度93%,24h的试验。试验后,采集单元接点对外壳的绝缘电阻不小于5MΩ,功能正常。
1.2.8安全特性 1.2.8.1绝缘电阻
汇集单元各回路对地和各回路之间绝缘电阻要求: a) 正常试验大气条件下绝缘电阻的要求见表5.2;
表5.1 正常条件下绝缘电阻要求
额定绝缘电压U U≤60V U>60V 绝缘电阻要求 ≥10MΩ ≥10MΩ 注:与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用U>60V的要求。 b) 温度+40℃±2℃,相对湿度(93±3%)恒定湿热条件下绝缘电阻的要求见表5.3。
表5.2 湿热条件下绝缘电阻要求
额定绝缘电压U U≤60V U>60V 绝缘电阻要求 ≥0.5MΩ ≥1MΩ 注:与二次设备及外部回路直接连接的接口回路绝缘电阻采用U>60V的要求。 1.2.8.2介质强度
汇集单元在正常环境条件下应能承受GB/T13729-2002规定的介质强度要求,试验电压见表5.4。试验后,汇集单元无击穿与无闪络现象。
表5.3 介质强度要求
额定绝缘电压U U≤60V 60V
对于具有交流工频电量输入回路的采集单元,在正常环境条件下应能承受DL/T 721-2000规定的耐受冲击电压试验,采集单元无击穿、闪络和绝缘损坏现象,试验后,采集单元性能正常。
5.2.8.4耐受短路冲击电流能力
对采集单元施加工频20kA/4s的冲击电流,试验后采集单元功能应符合5.2.2条要求,外观应无破损、紧固件无松动现象,功能正常。
1.2.9工作电源 1.2.9.1汇集单元
a) 可采用锂电池、超级电容、太阳能板取电方式单独或者复合供电。
b) 应能实现后备电源(超级电容、锂电池)的充放电管理,且当主供电源供电不足或
消失时,电源模块应能给出告警信号并自动无缝切换到后备供电
c) 采用太阳能板供电的汇集单元太阳能板额定输出电压不低于DC15V,容量不低于
15VA;电池额定电压为DC12V,容量不低于12Ah,应能支持无主供电源情况下20天以上正常工作。
d) 汇集单元整机功耗(在线,不通信)不大于0.2VA。 1.2.9.2采集单元
a) 应采用CT取电并辅以超级电容作为主供电源,能量密度不低于锂电池的非充电电
池作为后备电源。主供电源和后备电源相互独立,当主供电源不能维持装置全功能工作时,后备电源自动投入。当主供电源恢复时,自动切回主供电源供电。超级电容在充满电时应可独立维持装置全功能工作不小于12h。
b) 线路负荷电流不小于5A时,CT取电5s内应能满足装置全功能工作需求。线路负
荷电流低于5A且超级电容失去供电能力时,装置应至少能判断短路故障,定期采集负荷电流,并上传至汇集单元。
c) 非充电电池额定电压应不小于DC3.6V,容量不低于8.5Ah。在电池单独供电时,最
小工作电流应不大于80μA。在不更换电池情况下,理论待机时间应大于10年,且满足闪光报警大于2000小时。
着火危险
着火危险试验用于验证外壳为非金属材料的阻燃性,采集单元应能满足GB/T5169.11-2006规定严酷等级Ⅵ级试验,采集单元的状态不因为试验而改变;采集单元性能正常。 防护等级
按GB 4208-2008标准要求,采集单元防护等级不低于IP66,汇集单元防护等级不低于IP65。 使用寿命