电伴热施工
(一)设计图
施工前应有一份完整的设计图,图中应包括以下各项资料: 1、线路编号,供电点用长方格表示。
2、线路所需电热带型号及长度。(单位:米)
3、每米管道长度所需电热带长度(单位:米)即缠绕系数。 4、每个阀门所需用电热带长度。(单位:米) 5、伴热系统配套材料附件清单。 6、温控系统配件清单。 7、施工时所需材料清单。
8、设计考虑参数和所采用保温材料规格。
(二)施工前准备工作 (A)管道系统
1、管道系统和配备都已施工完毕。 2、防锈防腐涂层已干透。
3、管道系统施工规范和设计图中所示一致。 4、锉去所有毛刺和利角。 (B)电热带和配件 1、电热带表面有否损破。
2、电热带的绝缘性能良好(要求用摇表在1000VDC测试时绝缘电阻为
1 / 12
≥20MΩ)。
3、电热带和所有配件的型号和设计要求一致。 (C)现场准备
1、将一卷电热带和卷筒放置于一支架上,并放置在线路其中一端附近。 2、沿管道布电热带,并避免: *将电热带放置于毛刺和利角上。 *用力拉扯电热带。 *脚踏或重物放置电热带上。
(三)单根电热带施工法
1、玻璃纤维压敏胶带或铝胶带每隔约50Cm处将电热带固定于管道上。 2、平敷时尽可能将电热带附在管道的下45度侧方。 3、在线路的第一供电点和尾端各预留1m长的电热带。
4、按设计图所示[缠绕系数]布线(系数为整数应平敷以利减少接点)。 5、所有散热体(如支架、阀门、法兰等)应按设计图要求预留所需电热带长度,将此段电热带缠绕于散热主体上并固定。下列各点应注意: *散热体应有设计所需电热带的长度。 *电热带可互相重叠或交叉。
*缠绕方法应尽可能使散热体必要时随时可拆除进行维修或更换而不损坏电热带或影响其它线路。
*在使用二通或三通配件处,电热带各端应预留40cm长度。
2 / 12
(四)螺旋缠绕
如缠绕系数为1.4,即5m管道需要布7m的电热带,施工时先将7m长的电热带两端固定于一段长度为5m的管道上,然后将松驰的电热带缠绕在管道上,并加以固定。
(五)多根电热带施工法
1、设计图指明缠绕系数为(n=1,2…)一般用于大口径管道上,方法如下:
*电热带由管道线路一端起布线至尾端再回头至起点,路线等于系数。(但注意最大使用长度)
*电热带由管道线路一端至尾端轮流依次布线次数等于系数。
*后备系统,关键管道作后备应急用。所以每一线路都应当作独立线路安装,并有独立的供电点。
(六)配件安装 *按设计图要求选用配件。
*所采用密封圈需和电热带相配并和防水封胶结合。 *供电接线盒尽可能接近管道线路供电端。 *按配件安装说明书准备线口。
*每一线端应预留一小段电热带以便将来维修时用。
3 / 12