好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋工程专项施工方案(模板)word资料19页

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

杭政储出(2024)58号地块商品住宅

(设配套公建)工程 钢

编 制:审 核:批 准:筋 工 程 专 项 施 工 方 案

越烽建设集团××公司

年 月 日

目 录

第 - 1 - 页

一、 编制依据 ................................................................... - 2 - 二、 工程概况 ................................................................... - 2 - 三、 钢筋加工 ................................................................... - 2 - 四、 钢筋绑扎与安装 ....................................................... - 4 - 五、 钢筋质量控制要点 ................................................. - 13 - 六、 钢筋现场验收 ......................................................... - 17 - 七、 钢筋的成品保护 ..................................................... - 19 - 八、 安全保证措施 ......................................................... - 19 -

一、 编制依据

(一)、 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2024); (二)、 《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB 50204—2024); (三)、 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2024) (四)、 相应的国家现行技术标准; (五)、 工程施工图纸、总施工组织设计; 二、 工程概况

本工程浙江万洲置业有公司开发的杭政储出(2024)58号地块商品住宅(设配套公建)项目,(本工程总用地面积约为31974.38m2,建筑面积约为80000m2。具体位置在杭州市西湖区,场地位于杭州绕城高速路以东,余杭塘路延伸段以南,五常港路以西。本工程由12#~20#楼,9幢8~15层小高层住宅、商业用房及一层地下车库组成。 建设单位:杭州万州置业××公司、勘察单位:浙江城建勘察研究院××公司、设计单位:中国联合工程设计院、监理单位:浙江荣阳工程监理××公司、施工单位:越烽建设集团××公司。 三、 钢筋加工

(一)、 作业条件

第 - 2 - 页

1. 钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错

误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2. 施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵

守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3. 钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净,

带有颗粒状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、 施工工艺

除锈 → 调直 → 切断 → 弯曲成形 → 加工检查质量

(三)、 施工要求

1. 钢筋调直:可用机械或人工调直。直径小于12的盘圆钢筋,使用冷拉调

直,HPB235级钢筋冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级、RRB400级钢筋冷拉率不宜大于1%;直径大于12的钢筋应采用机械切断、弯曲。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应是钢筋截面面积减少55。

2. 钢筋切断:钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断

长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3. 钢筋弯钩或弯曲: ①.

钢筋弯折:HPB235级钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于

直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。

当设计要求钢筋末端需做135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。

钢筋做不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 ②.

箍筋弯钩弯折角度焊接不应小于90°;对于抗震结构应为135°,平直

部分不得小于箍筋直径的5倍,对于抗震结构不小于箍筋直径的10倍。

第 - 3 - 页

4. 钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度、钢筋弯曲调整值和弯

钩增加长度等规定综合考虑。 ①. ②. ③.

直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度。

弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度。 箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度。

5. 钢筋加工的允许偏差,见下表:

钢筋加工的允许偏差表

项目 受力钢筋长度方向全长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 箍筋内净尺寸 三、 钢筋绑扎与安装

(一)、 钢筋绑扎施工工艺流程 (1) 基础地下室钢筋绑扎施工工艺流程 1. 基础底板钢筋:

清理垫层 → 弹钢筋位置线 → 绑扎底板下层筋 → 放置马凳 → 绑扎上层横向筋 → 绑扎上层纵向筋 → 焊接支撑筋。

2. 墙板钢筋:

清理墙根松动混凝土石子、浮浆及杂物→立竖筋 →绑扎横竖筋。

3. 梁钢筋:

支梁底模及侧模 → 在底模划箍筋间距线 → 主筋穿好箍筋,按已划好的间距逐个分开 → 固定弯起筋及主筋 → 穿次梁弯起筋及主筋并绑好箍筋 → 放主筋架立筋、次梁架立筋 → 隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住 → 绑架立筋 → 再绑主筋 → 放置保护层垫块,主次梁同时配合进行。

(2) 主体结构钢筋绑扎施工工艺流程

允许偏差/mm ±10 ±20 ±5 第 - 4 - 页

工艺流程:结构层面轴线、 ?墙柱偏位钢筋调整 ?墙柱钢筋电渣压力焊?墙柱箍筋绑扎?楼面清扫?验收 (质检)同意下部模板支撑 ?主次梁、板下部钢筋绑扎?马镫固定?板上部钢筋绑扎 ?验收 ?墙、柱预留插筋就位、固定 ? 验收。(包括轴线)

说明:此间钢筋绑扎应配合有关工种。 1. 柱、墙:

外露筋调整?钢筋附着物清除?墙 、柱根部清扫 ?箍 (水平)筋布置?就位绑扎?墙柱垫块?验收。

2. 梁、板.

模板清扫?梁柱交叉处柱箍筋就位?主梁筋绑扎?次梁筋绑扎? 板下层筋?马镫、水电管预埋?板上层筋?验收。

(二)、 工艺规范 1. 钢筋接头:

本工程钢筋焊接施工执行JGJ18-2024《钢筋焊接及验收规范》和设计文件的有关规定。

所有焊接接点及焊接接头距钢筋弯曲处的距离不小于10d,也不得位于构件的最大弯距处。不得在受力主筋上施焊,如必须施焊时,不能点焊,施焊的焊缝长度不小于5d。

所使用的焊条、焊剂符合设计要求,有出厂合格证,焊工均持证上岗,每批钢筋正式焊接前,按实际操作条件进行试焊,试焊检验合格后才可正式成批焊接。

焊筋焊接接头或焊接制品,按焊接规范的规定,分批进行质量检查与验收,检查验收包括外观检查和力学性能试验。检查验收合格,经监理签收后再转入下一道工序施工。

钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的接头相互错开。在受力钢筋直径30倍的区段范围内,有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,符合下列规定:

受拉区 受压区和装配式结构节点 2. 钢筋的绑扎搭接:

不超过25%; 不限制 第 - 5 - 页

钢筋工程专项施工方案(模板)word资料19页

杭政储出(2024)58号地块商品住宅(设配套公建)工程钢编制:审核:批准:筋工程专项施工方案越烽建设集团××公司年月日目
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
74oz95h25x9bpag891bi6tck19hq4z003ew
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享