重庆市轨道交通三号线二期全线土建工程
凉井站至双龙站土建工程 (DK31+037.78~DK33+316.46段)
脚手架施工专项方案
编制: 审核: 审批:
单轨公司二期土建项目经理部第四项目部
二O一0年三月二十日
一、概述 1、工程概况
根据施工设计图,本区间土建工程起于重庆市长安福特加工厂北侧的金开大道对应的中央分隔带以及人行道上,里程桩号DK31+041.00~DK32+817.750,全长1776.75米
根据线路需要,QJ26-D01~QJ26-D18、QJ26-D34~QJ26-D35、QJ26-D37、QJ26-D41墩位处的轨道梁锚箱支座位于金开大道现有车行道上。为满足上述该段道路的行车需要(即轻轨桥墩不占用现有车道),设计在该段设而22个门型墩支撑轨道梁。
QJ26-D01至QJ26-D17、QJ26-D34~QJ26-D35、QJ26-D37门型墩横梁的跨度为14.5米,跨中梁高1.6米,两端承托高0~1米,墩高6.0~12.5米;QJ26-D18门型墩横梁的跨度为15.5米,跨中梁高1.6米,两端承托高0~1.0米,墩高13.0米;QJ26-D41门型墩横梁的跨度为13.4米,跨中梁高1.6米,两端承托高0~1米,墩高7.0米。QJ26-D01至QJ26-D12每个横梁的顶面设有6个支座锚箱6个支座垫石、12个检修通道预埋件和3个信号系统预埋件;QJ26-D013至QJ26-D18每个横梁的顶面设有4个支座锚箱4个支座垫石、8个检修通道预埋件和2个信号系统预埋件;QJ26-D34~QJ26-D35、QJ26-D37、QJ26-D41每个横梁的顶面设有2个支座锚箱2个支座垫石、6个检修通道预埋件和2个信号系统预埋件。
QJ26-D01至QJ26-D41右侧桩基位于人行道上,人行道板下还有自来水、排水、燃气、电力、通信等多种地下管线,这些因数均影响到支架搭设。QJ26-D01至QJ26-D41右侧门型墩基础为人工挖孔桩单桩基础。桩基采用C30普通钢筋混凝土灌注桩,墩柱采用C40普通钢筋混凝土,门型墩横梁采用C50预应力钢筋混凝土。
2、施工方法简介
桥位区为绿化地及城市道路区,陆地施工条件相对较好。施工时,先将桥位地基处理后,采用扣件式满堂脚手架单幅逐跨现浇施工工艺进行施工,施工时,翼缘模板及外侧模采用高强度覆膜竹胶合板(按一联长配置一套模板),内模采用胶合板(按首跨长配置一套模板),底模采用高强度覆膜竹胶合板(按一个标准跨和一个首跨长度配置)。 3、施工工艺流程
现浇梁施工采用就地搭设满堂支架,分段绑扎钢筋,分段、分层浇注混凝土的方法,其施工工艺流程如下:
地基处理→搭设支架→全孔预压→安装底模和支座→绑扎钢筋(底、腹板、横梁)→安装侧模→浇注底、腹板和横梁→安装内模→绑扎顶板钢筋→浇注顶板混凝土→拆除模板和支架。 二、编制依据
1、轨道交通三号线二期工程凉井至双龙站设计文件。 2、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025—86)。 3、《钢结构设计规范》(GBJ17—88)
4、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)。
5、《公路桥涵施工手册》及其他有关的现行国家及地方强制性规范和标准。 6、《建筑施工扣件式钢管支架安全技术规程》(JGJ130-2001) 三、满堂支架搭设 1、地基处理
原有地基整平压实后,铺设15cm厚碎石,采用16吨压路机碾压平整,再在碎石层浇筑15cm厚的C25砼。在砼层上按照安装满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设支垫钢板(木板)。
2、材料选用和质量要求
钢管规格为φ48×3.5mm,且有产品合格证。钢管的端部切口应平整,禁止使用有明显变形、裂纹和严重绣蚀的钢管。
扣件应按现行国家标准《钢管支架扣件》(GB15831)的规定选用,且与钢管管径相配套的可锻铸铁扣件,严禁使用不合格的扣件。新扣件应有出厂合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管支架扣件》(GB15831)的规定抽样检测。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形、锈蚀的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 3、支架安装
本支架采用“碗扣”式满堂支架,其结构形式如下:为了明确满堂式支架每根立柱所传递竖向力的大小,本设计首先对满堂式钢管支架进行了受力检算,确定钢管支架立柱的横向间距:腹板附近为0.6m,翼板部位为0.9m;纵向间距均为1.0m;支架纵横杆步距1.2m,使所有立杆联成整体,为确保支架的整体稳定性,在每三排横向立杆和每三排纵向立杆各设置一道剪刀撑。箱梁底模采用δ=15mm厚的竹编胶合模板,底模小楞采用间距0.2m的100×100mm方木,大楞采用间距0.6m的150×150mm方木。
在地基处理好后,按照施工图纸进行放线,纵桥向铺设好支垫钢板,便可进行支架搭设。支架搭设好后,用可调顶托来调整支架高度或拆除模板用。
支架底模铺设后,测放箱梁底模中心及底模边角位置和梁体横断面定位。底模标高=设计梁底+支架的变形+(±前期施工误差的调整量),来控制底模立模。底模标高和线形调整结束,经监理检查合格后,立侧模和翼板底模,测设翼板的平面位置和模底标高(底模立模标高计算及确定方式类同箱梁底板)。 4、现场搭设要求
4.1本工程架体搭设从QJ26-1#墩盖梁一端开始搭设,以盖梁外缘10厘米为第一排立杆。立好立杆后,及时设置扫地杆和第一步大小横杆,扫地杆距基面20厘米,支架未交圈前应随搭设随设置抛撑作临时固定。
4.2架体与QJ26-1#墩拉结牢靠后,随着架体升高,剪刀撑应同步设置。
4.3安全网在剪刀撑等设置完毕后设置。
4.4为了便于拆除交界墩盖梁处的模板,可在支座安装完成后,在支座四周铺设一层泡沫塑料,顶面标高比支座上平面高出2~3mm。在拆除底模板时将盖梁顶处的泡沫塑料剔除,施工时严禁用气焊方法剔除泡沫以免伤及支座。 5、技术要求
5.1相邻立杆接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不宜大于步距的三分之一;
5.2在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件中心点的相互距离不宜大于15厘米;
5.3对接扣件的开口应朝上或朝内;
5.4各杆件端头伸出扣件边缘的长度不应小于100mm; 5.5立杆的垂直偏差应不大于架高的1/300;
5.6上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相连立杆的距离不大于纵距的1/3;
5.7安全网应满挂在外排杆件内侧大横杆下方,用26#铁丝把网眼与杆件绑牢。
5.8扣件安装应符合下列规定: 5.8.1 扣件规格必须与钢管外径相同; 5.8.2 螺栓拧紧力矩不应小于50KN?M;
5.9 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。 四、满堂支架搭设 1、支架的搭设
根据设计要求,按设计图分联搭设,第一次搭设59m,第二次搭设59m,为了便于施工和消除两次浇注时在施工缝处出现错台,第一次搭设59m。搭设时在支架部分适当设纵向和横向剪刀撑,确保支架的稳定性。在墩柱处采用钢管搭设