7、 工作服 进入工地 正确佩戴 8、劳保手套 搬运物件 正确佩戴 八、带电的电气设备发生火灾时如何扑救? 1、电气设备发生火灾时首先确定电气设备是否带电
2、带电救火时必须使用不导电的1211、二氧化碳等灭火器,切不可用酸碱和泡沫灭火器
3、同时就近切断全部电源,电梯停止使用就近停靠放人 4、立即拨打119火警电话 详细告知火灾现场实际情况 5、报告有关部门,同时迅速进行抢救
6、当消防人员到来时应积极配合消防人员开梯
7、当火灾扑灭后对发生火灾的电气设备认真进行检查,查找原因
8、根据整改方案进行彻底整改到位,对整改后的电气设备认真进行调试,达到设计要求,功能齐全,无故障隐患,先进行试车运行无误后再投入正常使用 九、如何做好施工现场的消防工作,一旦出现电气设备火灾时如何扑救? 1、工作区应保持清洁,不得堆放废物、垃圾和建筑材料。油料、棉纱等易燃物必须存放在指定容器内,定期清理现场并保持清洁、安全。
2、在井道内不得使用汽油或其他易燃溶剂清洗导轨机件:在井道外清洗机件时,应悬挂“严禁烟火”标志牌并备置消防器材,还应防止电火花的产生。剩油、废油、油棉纱、油棉布必须随时带走处理。
3、在使用溶剂时要保持空气流通,避免皮肤和溶剂接触,必须保证易燃液体及蒸汽不接触火花及火星。严禁吸烟,也不得将溶剂存放在房间出口、梯级或安全通道等地点。
4、工作地点不得用明火取暖,除非有充分的通风并遵守当地防火条例。大修改造
时,不得在旧井道内点燃明火作为照明。
5、在进行焊接时要办理“动火申请报告”有书面许可方可工作。工作现场应有报警器、消防器,在完成工作30min内要不断查看有无冒烟的火星,不能在有易燃液体附近切割、焊接。不要在旧井道内割、焊。不可把焊、割器具同乙炔瓶、氧气瓶一块存放在同一轿厢内。
6、运行中突然发生火灾或机房、轿厢发生燃烧时应进行以下工作:当大楼发生火灾时,应立即停止运行就近停靠放人:若火在轿厢上层,应立即按直驶返基站放人并将消防开关打开:再立即拨打119火警电话详细告知火灾现场实际情况请消防人员前来救护。
7、电气设备发生火灾时首先确定电气设备是否带电
8、带电救火时必须使用不导电的1211、二氧化碳等灭火器,切不可用酸碱和泡沫灭火器
9、同时就近切断全部电源,电梯停止使用就近停靠放人 10、报告有关部门,同时迅速进行抢救
11、当消防人员到来时应积极配合消防人员开梯
12、当火灾扑灭后对发生火灾的电气设备认真进行检查,查找原因
13、根据整改方案进行彻底整改到位,对整改后的电气设备认真进行调试,达到设计要求,功能齐全,无故障隐患,先进行试车运行无误后再投入正常使用 十、请指出采用线槽方式铺设电气线路时技术要求和安全注意事项?
1、线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积60%:线管内导线总面积不大于管内净面积40%:软管固定间距不大于1m,端头固定间距不大于0.1m.。
2、 电梯安装维修实用技术146页5、供电及控制线路的安装部分---------。
十一、电梯的电气设备应有哪些保护措施?
安全保护措施在电梯安装维修实用技术66页到67页5个保护线路。 十二、请写出电梯的主要安全装置及其作用?
电梯的主要安全保护装置在电梯安装维修实用技术30页到33页表
十三、如何定期对曳引钢丝绳进行正确润滑,但为什么不能在钢丝绳表面抹黄油?《实际操作中如果有断股或者油污很严重时基本都是更换》。 ㈠保养钢丝绳
在电梯轿顶检修状态下,用棉纱蘸取煤油从电梯顶层向下检修运行,每运行一米擦拭轿顶轮或者轿厢两侧钢丝绳,反复擦拭两遍,对轿顶轮(轿底轮)和曳引机轮同样需要用煤油擦拭,然后用干棉纱再从上到下擦拭一遍。 ㈡润滑钢丝绳
将钢丝绳卸下来盘好,使用钢丝绳麻心脂Q/SY1152-65来润滑钢丝绳,将麻心脂加热至80到100度,将需要润滑的钢丝绳洗净盘好,侵入其中泡至饱和。 十四、请详细说明自动扶梯梯级的拆卸更换过程?
更 换 梯 级 步 骤
1:打开扶梯下部盖板,将梯级保护板(防尘板)拿出;拆除下部梳齿板; 2:采用盘车或用检修盒将损坏的梯级运行到下部转向壁上的装卸口(梯级装卸一般在张紧装置处进行);
3:松开梯级螺钉(六方螺钉¢5内六方扳手),在装卸口将损坏梯级徐徐取下; 4:新梯级按拆除方法安装;
将梯级的两个轴承座推向梯级主轴轴套,拧紧螺钉; 新安装梯级必须和上方原梯级对齐;
当梯级安装好后,检修上、下运转,检查梯级在整个梯路中的运行情况。检查
时应注意梯级踏板齿与相邻梯级踏板齿间是否有恒定的间隙。 十五、平衡系数(电气)
1、将轿厢运行至与对重同一水平位置,并做标记
2、用电流表测量曳引电机在不同负载下,轿厢与对重同一水平位置时的上下行运行电流值
3、首先测量并记录电梯空载时的上下行电流值
4、然后测量和记录轿厢在不同负载下(25%、40%、50%、70%、100%)的上下行电流值
5、以运行电流作纵坐标、以负载百分比作横坐标,画出上下行两条电流曲线 6、两条电流曲线的交叉点所对应的横坐标值即是电梯的平衡系数
7、平衡系数在40%~50%之间为合格,平衡系数超出40%~50%的范围为不合格。 8、平衡系数不合格时,需调整对重重量。 9、对重调整后,要重新测量平衡系数
10、经过一次或多次调整并测量,直至在合格为止