工程质量控制资料表

CJ7-1-10 编 号 砌体结构工程各规范强文检查记录表

工程名称 西安地铁三号线外部电源电气设备安装及电缆敷设工程香北路主变电站 中铁一局集团电务工程有限公司 / 项目 水泥 外加剂 砖、砂浆 砖砌体砌筑 小砌块 小砌块外观质量 小砌块砌筑 小砌块、砂浆 小砌块砌体砌筑 挡土墙 石材、砂浆 钢筋 混凝土、砂浆 冬期施工所用材料 资质等级 资质等级 建设单位 西安地下铁道有限责任公司 总承包单位 分包单位 承包工程项目内容 条号 4.0.1 4.0.8 5.2.1 5.2.3 6.1.2 6.1.7 6.1.9 6.2.1 6.2.3 7.1.9 7.2.1 8.2.1 8.2.2 10.0.4 二级 / 开、竣工日期 检查内容 技术负责人 技术负责人 肖雍金 / 2015年3月15日 判定 A A A A A A A A A A A A A A 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 进场复验报告、使用情况 进场检验和试配报告,有机塑化剂型式检验报告 强度试验报告 转角处、交接处胶临时间断处砌筑方式 产品龄期 缺陷(断袭)情况 砌筑方向 强度试验报告 转角处、交接处及临时间断处的砌筑方式 泄水孔设置 强度试验报告 产品合格证、进场复验报告 强度试验报告 石灰膏、电石膏砂、砖及其化块材受冻情况 严禁使用脱水硬化的石灰文膏 稠度、分层度、试配抗压强度试验,配合比,计量 不得大于30mm 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98—2000 3.0.3 4.0.3 4.0.5 掺加料 砌筑砂浆 砌筑砂浆的分层度 A A A “判定”填写说明: 1.A表示符合强制性条文;B表示可能违反强制性条文,经检测单位检测,设计单位核定后,再判定;C表示违反强制性条文;D表示严重违反强制性条文。 2.由多项内容组成为一条的强制性条文,取最低级判定为条的判定。 施工单位检查判定结果 监理(建设) 项目经理: 年 月 日 单位核查结总监理工程师:(建设单位项目负责人技术负责人: 年 月 日 论 和技术负责人) 年 月 日 西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表 工程质量控制资料表

CJ7-1-17 编 号 给水排水及采暖工程规范强文检查记录表(一)

工程名称 总承包单位 分包单位 承包工程项目内容 资质等级 资质等级 建设单位 开、竣工日期 技术负责人 技术负责人 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 条号 3.3.3 3.3.16 4.1.2 4.2.3 4.3.1 5.2.1 8.2.1 8.3.1 8.5.1 8.5.2 项目 管道地下穿墙防水 管道、设备水压、灌水试验 给水管材、管件、生活管材卫生 生活给水冲洗、消毒、卫生 室内消火栓试射 室内排水灌水 室内采暖管道坡度 散势器水压试验 地板辐射盘等接头 地板辐射盘管水压试验 检查内容 防水措施、刚性套管、柔性套管 工作压力、试验压力、压力降、渗漏情况 管材、管件配套、生活给水材料卫生 冲洗、消毒、卫生检验 顶层一处,首层一处,实地试射 隐蔽前,底层卫生器具或底层地面满水、满15min再5min接口渗漏情况 气水同向、汽水同向3‰≤i≮2,气水逆向i≮5‰ 组对、整组、工作压力、试验压力,2~3min压力不降不渗漏 埋地部分不应有接头 隐蔽前工作压力试验压力稳压1h压降≯0.05MPa不渗不漏 A A A A A A A A A A 判定 B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D “判定”填写说明: 1.A表示符合强制性条文;B表示可能违反强制性条文,经检测单位检测,设计单位核定后,再判定;C表示违反强制性条文;D表示严重违反强制性条文。 2.由多项内容组成为一条的强制性条文,取最低级判定为条的判定。 施工单位检查判定结果 项目经理: 年 月 日 技术负责人: 年 月 日 监理(建设)单位核查结论 总监理工程师 (建设单位项目负责人和技术负责人) 年 月 日 西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表 工程质量控制资料表

CJ7-1-18 编 号 给水排水及采暖工程规范强文检查记录表(二)

工程名称 总承包单位 分包单位 承包工程项目内容 条号 项目 资质等级 资质等级 建设单位 开、竣工日期 检查内容 保温前,工作压力、试验压力、压力降、汽、水顶部P+0.1≮0.3MPa、高温水、顶部P+0.410min压降≯0.02MPa不渗漏,塑料热水顶部P+≯0.2≮0.4MPa、1h压降≯0.05MPa工作压力1.15倍,2h压降0.03MPa,不渗漏 技术负责人 技术负责人 判定 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 8.6.1 采暖系统试运行、调试 A B C D 8.6.3 9.2.7 10.2.1 11.3.3 采暖系统试运行、调试 室外给水管道冲洗、消毒 室外排水坡度 室外供热管道试运行调试 锅炉联锁装置 锅炉安全阀定压 冲洗后,充水、加热、试运行、调试、测室温 A B C D 冲洗、浊度、消毒、卫生检查 坡度、严禁无坡或倒坡 A B C D A B C D 冲洗后,充水、加热、试运行、调试、测入口 A B C D 口本体、省煤器、工作压力、试验压力、压力降10min压力降≯0.02MPa不渗漏,无残佘变形 锅炉、省煤器、定压安全阏1~2个并调整 13.2.6 13.4.1 A B C D A B C D 13.4.4 13.5.3 13.6.1 锅炉联锁装置 锅炉48h运行检验调整 热交换器水压试验 高、低水位报警、超温、超压报警、联动齐全、A B C D 有效 烘煮炉后,48h带负荷运行,安全阀热态定压、A B C D 检验、调节整 工作压力,试验压力,汽P+0.3MPa水≮0.4MPa、A B C D 10min压不降 “判定”填写说明: 1.A表示符合强制性条文;B表示可能违反强制性条文,经检测单位检测,设计单位核定后,再判定;C表示违反强制性条文;D表示严重违反强制性条文。 2.由多项内容组成为一条的强制性条文,取最低级判定为条的判定。 施工单位检查判定结果 监理(建 设)单位项目经理: 年 月 日 核查结 论 技术负责人: 年 月 日 总监理工程师(建设单位项目负责人和技术负责人) 年 月 日 西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表 工程质量控制资料表

CJ7-1-19 编 号 电气工程规范强文检查记录表

工程名称 总承包单位 分包单位 承包工程项目内容 条号 3.1.7 3.1.8 4.1.3 7.1.1 8.1.3 9.1.4 11.1.1 12.1.1 13.1.1 项目 接地支线连接 资质等级 资质等级 建设单位 开、竣工日期 检查内容 与干线相连、相互间无串联连接 技术负责人 技术负责人 判定 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 高压设备和线路及其继试验内容及记录齐全,符合现行国家标准电保护系统的确良试验 GB50150的规定 杆上变压器中性点接地和接地装置检测 电动机、电加热器及电动执行机构的接地 柴油发电机馈线核相 不间断电源办输出端中性点接地 绝缘子等底座接地 金属电缆桥架接地 金属电缆支架等接地 变压器中性点与接地干线连接状况,接地装置接地电阻值 有连接、连接状况可靠 查核相记录 检查重复接地,是否从接地干线引入 有接地,且非接续导体 有接地连接,且可靠 与接地干线的连接点,每段桥架间跨状况 A B C D 14.1.2 15.1.1 19.1.2 19.1.6 21.1.3 22.1.2 24.1.2 金属导管连接 交流单芯电缆穿管 大型花灯过载试验 2.4m及以下灯具安装 景观照明灯具安装 插座接地 防雷接地装置 无对口熔焊现象,镀锌和壁厚小于2mm无套管焊接现象 无单独穿入钢导管内现象 有无过载试验,查试验报告 接地连接状况是否可靠 绝电阻测定,防护围栏及高度,接地连接状况 接线位置正确 接地电阻测试记录 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C C “判定”填写说明: 1.A表示符合强制性条文;B表示可能违反强制性条文,经检测单位检测,设计单位核定后,再判定;C表示违反强制性条文;D表示严重违反强制性条文。 2.由多项内容组成为一条的强制性条文,取最低级判定为条的判定。 施工单位检查判定结果 监理(建总监理工程师: 项目经理: 年 月 日 设)单位(建设单位项目负责人和技术负责人) 核查结论 技术负责人: 年 月 日 年 月 日