案为 A。
33.防火墙一般是指具有不少于(B )耐火极限的不燃性实体墙。
A.2.5h B.3.00h C.4.00h D.4.5h
【解析】防火墙是具有不少于 3.00h 耐火极限的不燃性实体墙。故正确答案为 B。
34.防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,且应高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于(C )cm。
A.40 B.45 C.50 D.60
【解析】防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上,且应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,应高出不燃性墙体屋面不小于 40cm,高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于 50cm。所以,根据题意,正确答案为 C。
35.一、 二级耐火等级高层建筑内的展览厅, 当设有自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过(B )m2。
A.2000 B.4000 C.6000 D.10000
【解析】一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,但设置在高层建筑内时,不应大于4000m2。所以,根据题意,正确答案为 B。
36.防火阀是在用于管道内阻火的活动式封闭装置,平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到(A )℃时会自动关闭。
A.70 B.90 C.100 D.150
【解析】防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到 70℃时,易熔合金片就会熔断断开而防火阀自动关闭。所以,正确答案为 A。
37.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门,当管道内的烟气达到( D) ℃时排烟阀门自动关闭。
A.70 B.150 C.250 D.280
【解析】防火阀是在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动式封闭装置;平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到 70℃时,易熔合金片熔断断开而防火阀自动关闭。
公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置, 且在与竖向排风管连接的支管处应
设置公称动作温度为 150℃的防火阀。
排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。当管道内的烟气达到 280℃时排烟防火阀门自动关闭。因此,正确答案为 D。
38.在中央空调系统的送、回风管在穿过机房的房间隔墙和楼板处,均应按规定设置(A )。
A.防火阀 B.排烟防火阀 C.防回流措施 D.防火隔板
【解析】在穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处应设置防火阀。故正确答案为 A。
39.建筑物内的防火墙不应设在转角处,如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于(C )m。
A.10 B.6 C.4 D.2
【解析】建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于 4m;紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近的水平距离不应小于 2m。所以,根据题意,正确答案为 C。
40.一个容纳人数为 2800 人的剧院,其需要设置的疏散门个数至少为( A )。
A.10 B.12 C.13 D.14
【解析】对于剧院,其每个疏散出口的平均疏散人数不应超过 250 人;当容纳人数超过 2 000 人时,其超过 2 000 人的部分,每个疏散出口的平均疏散人数不应超过 400 人。所以,有 2 000/250+800/400=10,即至少设置 10 个疏散门,选择 A。