好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

管道工技术比武理论考试试题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

管道工技术比武理论考试试题及答案

:称名位岗 :名姓 :位单 线 订 装

管道工技术比武理论试卷

题号 一 二 三 四 五 六 总分 得分

一、填空题(每空1分,计20分)

1、供热管道的水压实验压力应为工作压力的( 1.5 )倍,但不得小于 0.6Mpa。

2、管道的公称直径是指焊接钢管、铸铁管和管件的( 标准 )直径,是近似于管道的内径,但并不是实际内径。

3、为保证水表计量准确,螺翼式水表前直管长度应有(8-10 )倍水表直径,旋翼型水表前应有不小于300mm的直线管段。水表后应设有泄水嘴,以便维修时放空管网中的存水。

4、室外排水系统可分为污水和( 雨水 )排水两部分。 5、管道安装时,用作分支连接的管件是(三通 )。

6、管道阻力的大小与流体流速的平方、管道的长度成正比,与管道的直径成(反比 )。

7、PP-R管在规定的加工时间内,刚熔接好的接头可以进行 校正,但严禁(旋转 )。

8、埋地管道工程挖沟时要注意(放坡 ),以防塌方。 9、采暖系统由热源、(热网 )和热用户三部分组成。

10、热力管道保温结构一般分为(保温层 )、防潮层、保护层。 11、DN150污水排水管的最小设计坡度一般为(0.007 )。 12、热水管与冷水管重叠而水平安装时,要把(热 )水管安装在(冷 )水管的上面。

13、管螺纹质量应符合一定要求,螺纹端正、清洁、不偏扣,不乱扣,光滑、无毛刺,断丝和缺丝的总长度不得超过螺纹全长的(10% ); 14、室内给水管道的安装顺序一般为;先安装(引入管 ),后安装水平干管、立管和支管。

15、为保证管道的正常运行,及时地排除管道内的凝结水,蒸汽管道应设置(疏水)和启动排水两种装置。

16、室内排水系统的附件主要是指检查口、(地漏 )和 存水弯。 17、室内排水通气管系统的作用主要是(排除臭气 )。

18、化粪池是一种具有(结构简单)、便于管理等优点。是局部处理生活污水的构筑物。

19、给水系统室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于0.7米,并应铺设在冰冻线以下(0.2 )米处。 二、单项选择题(每题1分,计40分)

1.焊接连接的管道,管壁厚度( C )mm的管子须进行坡口后方可焊接。

A ≥1.5 B. ≥2.5 C. ≥3.5 D. ≥4.5 2.室内给水立管管卡安装时,在楼层不超过( D )m时,每层须安装一个。

2

A.2.8 B.3 C.4 D.5

3.给水引入管安装时应有一定坡度,坡度不应小于( B ),坡向室外管道或坡向阀门井、水表井。

A.0.002 B.0.003 C.0.005 D.0.15 4、管件在管路中的主要作用是(A )。 A:连接 B:控制流量 C:防止漏水 5、供热管道固定支架之间应设( A )。 A、滑动支架 B、支墩 C、支架 D、固定支架 6、管道工程的施工特点是( C )

A 安全性 B 组织性 C流动性大 D 纪律性

7、给水管道施工的一般顺序是引入管、 干管 、立管、(A )。 A、支管 B、细管 C、主管 D、粗管 8、散热器不热的原因不可能是( B )

A、管道堵塞 B、水平干管及散热器支管安装有坡度 C、气阻 D、阀门失灵

9、在管线综合布置中管线分层布置时,自下而上布置的顺序是( B ) A 排水、给水、蒸汽、热水 B 排水、给水、热水、蒸汽 C 给水、排水、蒸汽、热水 D 给水、排水、热水、蒸汽

10、从流体力学知,管道的阻力分为沿程阻力和局部阻力,其大小与管道的( B )有关。

A、管径 B、长度 C、粗糙度 D、连接形式

11、在进行水力计算时,将系统中热媒流量或热负荷和管径都不变的管道的称为(A )。

A、计算管段 B、管段 C、管道 D、计算管道 12、估算建筑物的耗热量的计算公式正确的是( C )。 A、q0=Q/V(t1-t2) B、q0=Q/V C、Q=qF×F

13、对头连接的管道发生空隙时,不允许将管壁加力延伸而使管头密合,应另加一段短管,该短管长度不应小于其管径,又不能小于( C )mm。

A、100 B、150 C、200 D、250

14、埋地管道工程挖沟时要注意( B ),以防塌方。 A:放线 B:放坡 C:放管

15、机械挖土时,为确保沟槽底土壤不被扰动或破坏,应在基础标高以上(B )mm留一层不挖,待人工清理。

A、100—150 B、150-300 C、300-400 D、400-500

16、管线综合布置原则是,压力流管道避让重力流管道。下列管道中属于压力流管道的有(D )。

A、雨水管 B、污水管 C、废水管 D、热水管

17、阀门的安装按压力、阀门种类划分项目以 ( A )区分。 A、公称通径 B、外径 C、内径 D、外径和内径的平均值 18、为了预防人触电事故 行业标准中规定行灯的安全电压不超过( C )。