17F信息中心UPS改造方案
一、目前状况
1、机房用电负荷估算
服务器30台;PC机7台;交换机10台 总用电负荷预计在15KW。
2、目前机房内UPS为2台,分别是APCUPS,10KV;国产UPS,10KV
二、用户要求:
1、 国产UPS更换成20KV
2、 所有后备电池更换成新的,后备时间为1小时
3、 施工过程中,设备正常运行,尽量保证不停电施工,
三、目前机房内配电系统问题 1、国产10KVUPS使用时间较长,出现过故障,使用时存在较大风险。 2、APC10KVUPS后备电池无法使用,造成目前后备时间只有10分钟, 3、机房内设备机柜与通过电线,直接接到UPS输出端口,一旦1台设备电源故障,就有可能造成整个UPS断电
4、2台UPS都为10KV,目前负载使用状况是APCUPS使用60%,国产UPS使用70%。基本达到饱和,冗余不多。 5、2台UPS进线采用10平方电缆,检测下来,都有不同程度的发烫。 6、给UPS输入开关其中1台为25A/3P,配置较小,随时都有可能断电跳闸。
7、设备机柜内有通过接线板接入到设备,接线板线径只有1~1.5平方,不能使用在机柜内
8、部分机柜与UPS连接电线采用BV线,线的保护层很薄,防止虫鼠咬较差。一旦线皮磨损,就会造成短路现象。
四、系统改造方案
根据《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008,《供配电系统设计规范》( GB50052 )规定,进行机房配电系统设计 1、UPS调整
UPS设备调整2种方案:
1APC10KVUPS不变,增加后备1小时后备电池,国产10KVUPS更换○
为20KVUPS。
方案优点:10KVUPS不更换,总体费用降低。
方案缺点:目前10KVUPS已经使用到60%,可扩容性不大。同时在停电后设备需重新接线,调试,加大停电时间,同时新电池与旧UPS存在一定的兼容性,设备正常运行有一定的风险性。 210KVUPS全部更换为20KVUPS,做双电源全负载供电 ○
方案优点:满足机房目前设备使用负载;能够实现UPS互备模式,为单电源服务器,交换机提供双UPS供电保证;后备电池供电时间可达到2小时。
方案缺点:总体费用较高。
2、配电布线系统调整
1UPS供电线路调整:采用5*16平方电缆,分别给2台UPS供电,○
可保证20KVUPS使用,同时解决10KVUPS线路发烫问题。
2UPS配电输出线路:采用3*4平方电缆,到每个机柜,操作台;机○
柜采用双路供电模式,操作台采用单路供电模式。若采用10KV,20KVUPS设备,则机柜内双路供电分别来自10KV,20KVUPS,操作台由20KVUPS供电。、
3配电电缆终端采用工业防爆插头输出。 ○
4每个机柜分别配2路PDU,○根据机柜内设备多少,增加相应的PDU。PDU采用工业防爆插头接入。 5机房设单独UPS输出开关箱,○每路配电电缆接1个空气开关。同时配备UPS输入输出开关。
说明:
1、新作配电线路布放可在非停电时间实施。 ○
2、可用新装UPS后备电池进行测试。 ○
3、停电时间只做供电线路接线工作,减少停电时间。 ○
五、施工步骤及工期安排
1、 设备安装,新装20KVUPS及电池,10KVUPS电池安装到位。预计时间1天。
2、 布线施工,新装UPS输入电源及开关安装,预计时间2天。
3、 电源切换,该步骤需要停电,分别是UPS输入线路切换,每个机柜PDU切换。预计时间4小时。 4、 UPS通电调试。
六、规划图 附:《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008供电系统规范
8.1.7 电子信息设备应由不间断电源系统供电。不间断电源系统应有自动和手 动旁路装置。确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量,不间断电源系统的 基本容量可按下式计算:
E ≥ 1.2P ( 8.1.7-1 )
式中 E-- 不间断电源系统的基本容量(不包含备份不间断电源系统设备)(KW/KVA) P — 电子信息设备的计算负荷( KW/KVA )。
8.1.8 用于电子信息系统机房内的动力设备与电子信息设备的不间断电源系统应由不同的回路配电。
8.1.9 电子信息设备的配电应采用专用配电箱(柜),专用配电箱(柜)应靠近用电设备安装。
8.1.17 敷设在隐蔽通风空间的低压配电线路应采用阻燃铜芯电缆,电缆应沿 线槽、桥架或局部穿管敷设;当电缆线槽与通信线槽并列或交叉敷设时,配电电 缆线槽应敷设在通信线槽的下方。活动地板下作为空调静压箱时,电缆线槽(桥 架 )的布置不应阻断气流通路。