2. 变压器主结线方案的选择

按上面考虑的两种主变压器的方案可设计下列两种主结线方案: (1) 装设一台主变压器的主结线方案 如图1 (2) 装设两台主变压器的主结线方案 如图2

10KV10KVS9-80010/0.4KVS9-80010/0.4KVS9-80010/0.4KV装设一台主变的主结线方案 装设两台主变的主结线方案

变压所主接线图如下图:

.

.

10KV电源进线QF1FV1 VVTV1 QF2FV2VTV2VT1T2QF3QF4220/380VQF5高低压侧均为单母线分段的变电所主接线图

变配电所总体布置如下:

4800480030003000300012004500NO.NO.NO.NO.NO.NO.NO.201202403204205206207值 班 室1200低压配电室12001200

.

.

室内型,两台变压器

(3) 两种主结线方案的技术经济比较

表3 两种主结线方案的技术经济比较

比较项目 供电安全性 装设一台主变的方案 满足要求 基本满足要求 装设两台主变的方案 满足要求 满足要求 技术 供电可靠性 供电质量 灵活方便性 扩建适应性 经济 投资金额 由于一台主变电压损耗大 两台并联,电压损耗略小 只一台主变,灵活性稍差 灵活性较好 稍差一些几乎不能再扩建 更好一些 投资低 投资高 从上表可以看出,装设两台主变的主结线方案略优于装设一台主变的主结线方案,装设一台主变的方案不能满足发展的需要,因此决定采用装设两台主变的方案。

四.变电所短路电流的计算 绘制短路计算电路

.

.

500MVAK-1T1T2K-1LGJ-95系统6KM

图4短路计算电路

1. 确定短路计算基准值

设Sd?100MVA,Ud?Uc?1.05UN,即高压侧Ud1?10.5kV,低压侧Ud2?0.4kV,则 Id1?Sd100MVA??5.5kA 3Ud13?10.5kV Id2?Sd100MVA??144kA 3Ud23?0.4kV2. 计算短路电路中各元件的电抗标幺值 (1)电力系统 已知Soc=500MVA,故

X1??100MVA500MVA?0.2

(2)架空线路 LGJ-95的X0=0.36,而线路长6km,故

\X2?0.36?6?2.16

(3)电力变压器 查表2-8,得Uz%=4.5,故

?X3?4.5100MVA??7.1 100630kVA因此绘短路计算等效电路如图5.2所示。

K-11/0.22/2.16K-23/3.55

图5 等效电路

.

.

3.10KV侧三相短路电流和短路容量 (1) 总电抗标幺值

***X??X?X(k?1)12?0.2?2.16?2.36

(2)三相短路电流周期分量有效值

3)I(k?1?Id1*X?(k?1)?5.5kA?2.33kA 2.36(3)其他短路电流

(3)(3)I''(3)?I??I(k?1)?2.33kA

(3)ish?2.55I''(3)?2.55?2.33kA?5.94kA (3)Ish?1.51I''(3)?1.51?2.33kA?3.52kA

(4)三相短路容量

(3) Sk?1?Sd*X?(k?1)?100MVA?42.37MVA 2.364. 380KV侧三相短路电流和短路容量 (1)总电抗标幺值

**** X?(k?2)?X1?X2?X3?0.2?2.16?3.55?5.91(2)三相短路电流周期分量有效值

3)I(k?2?Id2*X?(k?2)?144kA?24.37kA 5.91(3)其他短路电流

(3)(3)I''(3)?I??I(k?2)?24.37kA (3)ish?1.84I''(3)?1.84?24.37kA?44.84kA (3)Ish?1.09I''(3)?1.09?24.37kA?26.56kA

(4)三相短路容量

.

某机械厂降压变电所的电气设计