P30/kw Q30/kvar S30/kvar I30/A 号 名称 性质 容量系数数φ kW Kd 0.3 0.8 0.3 0.8 0.3 0.8 0.3 0.8 0.5 0.8 0.5 0.8 0.65 1.0 0.6 1.0 0.6 1.0 0.6 1.0 0.7 1.0 0.7 1.0 1.17 0 1.33 0 1.33 0 1.33 0 1.02 0 1.02 0 1 铸造动力 230 车间 照明 5 69 4 90 4.8 72 4.8 60 4 160 4.8 90 4 80.73 0 119.7 0 95.76 0 79.8 0 163.2 0 91.8 0 106.15 4 150 4.8 120 4.8 100 4 228.57 4.8 128.57 4 161.3 6.1 228 7.3 182 7.3 151.9 6.1 347.3 7.3 195.3 6.1 2 锻压动力 300 车间 照明 6 3 金工动力 240 车间 照明 6 4 工具动力 200 车间 照明 5 5 电镀动力 320 车间 照明 6 6 热处动力 180 理车照明 5 间 7 装配动力 120 车间 照明 5 0.4 0.8 0.3 0.8 0.5 0.8 0.3 0.65 1.0 0.6 1.0 0.6 1.0 0.6 1.17 0 1.33 0 1.33 0 1.33 48 4 39 3.2 40 1.6 7.5 56.16 0 51.87 0 53.2 0 9.975 73.85 4 65 3.2 66.7 1.6 12.5 112.2 6.1 98.8 4.9 101.3 2.4 19 8 机修动力 130 车间 照明 4 9 锅炉动力 80 房 照明 2 10 .
仓库 动力 25 .
照明 1 11 合计 宿舍 200 0.8 0.7 1.0 1.0 0 0 0.8 140 851.5 809 0 0 802.2 762 0.8 140 1227 1111 1.2 212.7 1865 1688 有功负荷同时系数取kk?P?0.95 无功负荷同时系数取?q?0.95
说明:考虑到发展性原则以及安全性原则,本表中所有需要系数均取最大值,所有功率因数均取最小值。
变压器损耗估算
ΔPb=1%S30=0.01×1111=11.11kw ΔQb=5%I30=0.05×1688=84.4kvar
2 无功功率补偿
由表1可知,该厂380V侧最大负荷是的功率因数只有0.728.而供电部门要求该厂10KV进线侧最大负荷是功率因数不应该低于0.90。考虑到变压器的无功功率损耗ΔQb,远远大于有功功率损耗ΔPb,因此,在变压器的10kV侧进行无功功率补偿时,其补偿后的功率因素应稍大于0.9,现设cosφ=0.97,则
10kV侧在补偿前的功率因素为: cos?1?P30/S30
.
.
=809/1111=0.728
因此,所需要的补偿容量为:
Qc?P30(tg?1?tg?2)
?809?(tgarccos0.728?tgarccos0.97)
?559kvar
选取Qc?410kvar选并联电容器为BCMJ0.4—14—3型,14kvar?40=560kvar。
10kV侧在补偿后的负荷及功率因素计算:
Pjg?P30??Pb?809?11.11?820.11kW
Qjg?Q30??Qb?Qc?762?84.4?560?286.4kvar
Sjg?Pjg2?Qjg2?820.112?286.42?868.7Kva
cos?2?Pjg/Sjg
=820.11/868.7 =0.94
因此无功功率补偿后工厂380V侧和10V侧的负荷计算如表2。
表2 无功功率补偿后工厂的计算负荷
计算负荷
项目
cosφ P30/kw Q30/kvar S30/kva I30/A
380V侧补偿前负0.728 809
762
1111
1688
.
共容量总.
荷
380V侧无功补偿
容量 380V侧补偿后负
荷 主变压器功率损
耗
11.11
84.4 286.4
868.7
50.2
0.97
809
202
834
1267
-560
10KV侧负荷总计 0.94 820.11
二、 变电所位置和型式的选择
本处虽然老师给出了负荷中心的位置,但是由于负荷中心与工厂的所有车间都隔着一条大街,而且,变电所属于易燃易爆场所,应该远离宿舍区域。最后,变电所在厂区外不便于管理,故我选择靠近负荷中心的位置车间1与车间4 车间5之间的位置,大致符合变电所选址标准:(1) 尽量靠近负荷中心。(2)进出线方便(靠近工厂外围)。(3)接近电源侧。(4)设备运输方便(靠近工厂大门)。(5)工厂厂区常年东北风。变电所选取在东北方位,处于上风头,不会有太多的杂质积聚。(6)不靠近厕所浴室。 变电所位置如下图图一
.
.
大公共电源电源进线干线1工厂宿舍区大低压配电所4厂门街负荷中心5 5厂区2街38610109邻厂 7北厂门某机械厂总平面图比例1:2000大 街
图一
三、 变电所主变压器和主结线方案的选择
1. 变电所主变压器选择
根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器可有下列两种方案: (1)装设一台主变压器型式采用S9系列的,选SN.T=100KVA>S30=868.7KVA,即选一台S9—100/10(6)型低损耗配电变压器。至于工厂二级负荷的备用电源,由与邻近单位相联的低压联络线来承担。
(2)装设两台主变压器型号采用S9系列的变压器,而每台容量为:
SN.T?(0.6:0.7)?868.7kva?(520:608)SN.T?S30(???)?(132?160?44.4)kar?336.4kar 因此 选每台台变压器的容量为630kar
因此选两台S9—630/10型低损耗配电变压器。工厂二级负荷的备用电源由与邻近单位相联的低压联络线承担。主变压器的联结组别均采用Y,yn0。
.