好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某机械厂降压变电所的电气设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

.

东 理 工 大 学供配电实用技术课程设计任务书

设计题目:某机械厂降压变电所的电气设计

电气与电子工程学院

2011.11.1

.

一、设计题目

某机械厂降压变电所的电气设计 二、设计要求

要求根据本厂所取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的 发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 三、设计依据

1)

工厂负荷情况:

本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用时数为4000h,日最大负荷持续时间为4h。 该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余为三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如图所示。

.

.

2) 供电电源情况:

按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源 干线取得工作电源。该干线的走向参考工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-95,导线为等边三角形排列,线距为1m,干线首端距本厂8km,该干线首端所装高压断路器的断流容量为500MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压或低压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达150km,电缆线路总长度25km。

3)

气象资料:

本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为15℃,年最

热月平均最高气温为32℃,年最热月平均气温为28℃,年最热月地下0.8m处平均气温为21℃。年主导风向为东北风,年雷暴日数为12。

4)

地质水文资料:

本厂所在地区平均海拔120m,地层为沙粘土为主,地下水位为3m。 5)

电费制度:

本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按 照两部电费制度缴纳电费。每月基本电费按主变压器容量为4元/kVA,动力电费为0.6元/kWh,照明电费为0.55元/kWh。本厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。 6)工厂总平面图见下图:

工厂负荷统计资料表: 序号 用电名称 负荷性质 设备容量kW 需要系数 功率因数 .

.

1 铸造车间 动力 照明 230 5 300 6 240 6 200 5 320 6 180 5 120 5 130 4 80 2 25 1 200 0.2~0.4 0.7~0.9 0.2~0.3 0.7~0.9 0.2~0.3 0.7~0.9 0.2~0.4 0.7~0.9 0.4~0.6 0.7~0.9 0.4~0.6 0.7~0.9 0.3~0.4 0.7~0.9 0.2~0.3 0.7~0.9 0.4~0.6 0.7~0.9 0.2~0.3 0.7~0.9 0.6~0.8 0.65~0.7 1.0 0.6~0.65 1.0 0.6~0.65 1.0 0.6~0.65 1.0 0.7~0.8 1.0 0.7~0.8 1.0 0.65~0.7 1.0 0.6~0.7 1.0 0.6~0.7 1.0 0.6~0.7 1.0 1.0 2 锻压车间 动力 照明 3 金工车间 动力 照明 4 工具车间 动力 照明 5 电镀车间 动力 照明 6 热处理车间 动力 照明 7 装配车间 动力 照明 8 机修车间 动力 照明 9 锅炉房 动力 照明 10 仓库 动力 照明 11

.

宿舍 .

总平面图

四、设计任务

要求在规定的时间内完成下列工作量: 1、

设计说明书包含:

1) 目录 2) 前言

3) 负荷计算和无功功率补偿 4) 变电所位置和型式的选择

5) 变电所主变压器台数和容量及主接线方案的确定

.

某机械厂降压变电所的电气设计

..东理工大学供配电实用技术课程设计任务书设计题目:某机械厂降压变电所的电气设计电气与电子工程学院2011.11.1山<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
74g6s1lvhz3z01x0bvw21wxgu8k8be00nep
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享