榆中建投阡陌院一期四标段工程 喷锚支护施工方案
喷 锚 支 护 施 工 方 案
编制人: 审核人: 审批人:
安徽湖滨建设集团有限公司
一、工程概况
榆中建投阡陌院一期项目(四标段)工程包括1-15#楼总高23.7m、1-16#楼总高23.7m、1-17#楼总高32.55m、1-18#楼总高32.55m、1-19#楼总高23.7m、1-20#楼总高 23.7m、1-21#楼总高 23.7m、1-22#楼总高23.7m、1-23#
1
榆中建投阡陌院一期四标段工程 喷锚支护施工方案
楼总高32.55m、1-24#楼总高 14.755m、C段商业及其对应地下车库(总面积:49963.45m2,其中住宅面积 28522.05m2,商业面积8565.79m2,幼儿园面积2620.72m2,地下车库面积10254.89m2),总投资约12990.497万元。
目前已完成整个标段工程基坑开挖,基坑北侧开挖深度约为4.5m,基坑东侧北段开挖深度约为4.0m,基坑东侧南段开挖深度约为3.5m,基坑南侧开挖深度约为3.0m,基坑西侧北段开挖深度约为4.8m(分两段台阶),基坑西侧南段与三标段车库相接无边坡。
现场开挖土质为人工填土,粉质粘土,黄褐色粉土,土质不均,局部夹有薄层细砂,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,偶见白色钙质菌丝,稍湿,稍密。整个基坑边坡已按1:0.35~0.5进行了放坡处理。现针对基坑四周进行挂网喷浆支护处理。
二、编制依据
1.本工程勘察报告及工程图纸资料;
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。
三、基坑支护方案的设计
本工程基坑支护采用挂网喷砼施工方案。
根据本工程特点边坡高度在3m~7.0m,土方开挖时基坑已采用1:0.35~ 0.5放坡,坡面采用插筋1000长Φ14@1500*1500mm、插入土层深
2
榆中建投阡陌院一期四标段工程 喷锚支护施工方案
900mm外露100mm,坡面横向,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网孔30*30mm)并喷射砼,其喷射压力为0.3~0.5mPa(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60~100 mm,细石采用瓜米石。
四、材料设备要求
1、水泥:应优先选用42.5#普通硅酸盐水泥;也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,性能符合现行水泥标准。
2、砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于2.5,含水率直控制在5%~7%。
3、细骨料:细骨料采用瓜米石,必须保证表面清洁干燥。
4、外加剂:应选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射砼性能必须满足设计要求。
5、水:混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水以及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO计算超过水重1%的水。
6、配比:普通硅酸盐水泥p.c.42.5#水泥:砂:碎石:水=1:2.1:1.86:0.45(重量比);
(2)配料搅拌:上料前初拌,上料后水泥砂石经过喷浆机和输送料管混合,即可达到均拌;
(3)砼强度:C20。
3
榆中建投阡陌院一期四标段工程 喷锚支护施工方案
7、主要机械设备 序号 1 2 3 4 5 6 7 设备名称 挖掘机 喷浆机 空压机 高压输料管 水准仪 经纬仪 钻机 型号规格 小松PC55 PZ-5B VY-9/8 / 苏一光DSZ2 DJ6-2 平山P~2.5 数量 1台 1台 1台 150m 1台 1台 2把 五、施工方法及工艺流程
1、工艺流程
放线→边坡开挖后修坡→插筋安置→ 面挂镀锌钢丝网→喷细石砼→养护。
2、放线、边坡修整
先进行边坡上口放线,使用腻子粉或白石灰撒上口开挖线,再使用小型挖掘机配合人工进行修坡处理,清理边坡中松土、浮土、危土、杂物。
3、插筋安置及挂网
满挂镀锌铁丝网前,先在坡面上按1500mm*1500mm间距满钉¢14钢筋(钢筋长度为1000mm,端部100mm做成135度弯钩,插入土层深900mm外露100mm,坡面横向),铁丝网绑扎在¢14钢筋上,要绑扎牢固并保持表
4
榆中建投阡陌院一期四标段工程 喷锚支护施工方案
面平整,以保证在喷射砼时铁丝网不晃动。(铁丝网规格为2㎜镀锌钢丝网,网孔3×3㎝)
4、喷射细石砼
(1)作业开始时,先送风,后开机,在给料;结束时,待料喷完后,在关机。向喷射机供料时要连续均匀,机器正常运转时,料斗内保持足够存料。喷射作业分段分片面依次进行,同一分段内喷射顺序自上而下,喷射时,喷头与受喷面垂直,距离为0.6m~1.2m,喷射混凝土标号为C20,喷射厚度为6~10㎝,喷射后要保持混凝土表面平整、湿润光施工应分段、分片由下而上进行泽、无干斑及滑移流淌现象。
(2)边坡上口喷射外延2m,如遇道路边沟,则喷射至于道路边沟结合处,以保证边坡的整体稳定性。
(3)混合料宜随拌随用。不掺速凝剂时,存放时间不超过2小时;掺速凝剂时,存放时间不应超过20分钟;混合料的拌和时间按规范操作;
(4)喷射砼终凝两小时后,浇水养护。
六、施工注意事项
1、雨天冲刷新喷面上水泥,造成混凝土脱落时,不得施工; 2、气温低于+5℃时,不得施工;
3、大风妨碍喷射手进行工作时,不得施工。