表A.0.6 旁站记录

工程名称:××综合楼 编号: 旁站的关键部位、关键工序 旁站开始时间 静压预应力管桩施工 年 月 日 时 分 施工单位 旁站结束时间 年 月 日 时 分 旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1.静压桩施工负责人: ,施工人员:桩机工 7 人,辅工 10 人,测量工 1 人,修理工 1 人;施工机具:GZY全液压抱压式压桩机300T型2台,J3电子经纬仪2台;桩基类型: 端承桩 ,压入深度 ≮10m ,采用Φ500PHC桩,桩身混凝土强度等级为 C80 ,封底混凝土强度等级为 C25 ;准备状态:桩基施工队伍资质已审核合格,现场场地已平整,测量轴线控制和标高已验核无误,管桩进场材质已报验,桩身外观质量符合要求,桩位已编号且经核实无误。 2.××号桩从 × 时 × 分 开始 × 时 × 分 结束;××号桩从 × 时 × 分 开始 × 时 × 分 结束;××号桩从 × 时 × 分 开始 × 时 × 分 结束;××号桩从 × 时 × 分 开始 × 时 × 分 结束;××号桩从 × 时 × 分 开始 × 时 × 分 结束;××号桩从 × 时 × 分 开始 × 时 × 分 结束。本次旁站工作期间共完成6根工程桩的静压施工,其桩长情况详见管桩施工监理记录表。 发现的问题及处理情况: 1.静压桩入土速度不均匀,压力表读数摆幅忽大忽小。 2.焊接接桩头时只有一个电焊工。 3.在B轴×②和③轴(5桩)承台群桩静压施工时,发生土层挤压,已静压完成的桩产生上浮现象。 4.刚开始有3个工人未带好安全帽,没有穿绝缘鞋。 5.对上述现场发生的问题,采取措施如下:针对第1点,督促施工员要求作业队压桩速度保持均匀;针对第2点,督促施工员增加一名电焊工,焊接接桩头时应2人对面同时施焊,并保证停歇时间,让焊缝自然冷却;针对第3点,督促施工员要求作业队采取跳压或延长停歇时间,减少挤土影响;对已上浮的桩采用2倍的桩设计承载力予以复压纠偏;针对第4点,督促施工人员立即戴好安全帽,穿绝缘鞋后方可入场作业。 旁站监理人员(签字): 年 月 日 注:本表一式一份,项目监理机构留存。