神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔技术规范书

投标方在机力塔出厂前应进行工厂试验合格。投标方应提供材料证明书和工厂试验数 据,以证明符合技术规范和合同的要求。对于一些重要的检查和试验项目,招标方有权派 代表参加,投标方应在试验前规定的时间内通知招标方。 7.2.2

设计制造标准

为使机力塔能够适应机组各种运行工况,投标方最低限度地应符合下列标准的规定, 同时应采用最新版本的相应标准,具体如下:

标准代号 GB/T13384-92 JB8-82 GB755-87 GB997 GB1993

机电产品包装通用技术条件 产品标牌

旋转电机基本技术要求 电机结构及安装型式代号 旋转电机冷却方法 电机外壳保护等级

8

GB4942-1

包装、运输

GB/T13384标准的规定,并应采取防雨、防潮、防锈、防震等措施,

8.1 泵的包装应符合

以免在运输过程中由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。

8.2 设备发运前应将水全部放掉并吹干,当放水需要拆除塞子、疏水阀等时,投标方应 确保这些部件在发运前重新装好。

8.3 所有开口、法兰、接头应采取保护措施,以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤 及进入杂物。泵的进出口、管孔应用盖板封闭。

8.4 需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。 8.5 遮盖物、金属带子或紧扣件不应焊在设备上。 8.6 其它未尽事宜双方协商解决。

8 -

专业资料整理

WORD格式

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔技术规范书

附录一 1

总则

低压电机技术部分

1.1本设备技术规范书适用于神木县恒东发电有限公司二期热电工程中使用的 380V低压

电动机及其附件的订货,它包括电机本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面

的技术要求和相关要求。

1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规

范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果卖方没有以书面对本规范书的条文提出异议,

则意味着卖方提出的设备应完全符

合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书

的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书中所使用的标准之间发生矛盾、或与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后为订货合同的技术附件, 效力。

1.6本技术规范书中的所有设备的参数(至少包含外绝缘、降容系数、温升等,但不仅限

于此)和要求均为在海拔1000米及以下的参数和要求,投标方应根据本工程海拔高度(1300米)对本规范

GB755 GB997

GB1971 GB1993

GB4942.1 GB10068.2

GB10069.1

三相异步电动机试验方法

GB1032 2.2环境条件

最高温度:

书中的所有设备的参数进行修正,保证本规范书中的设备在此海拔高度下可靠稳定运行。 1.7本设备技术规范书未尽事宜,由招、投标双方共同协商确定。 2 2.1

技术要求 规范和标准

卖方所提供的电动机应满足下面所列规范和标准的要求,但不限于此。

旋转电机 定额和性能

旋转电机结构及安装形式(IM代号)旋转电机线端标志与旋转方向旋转电机冷却方法

旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)-分级旋转电机振动测定方法及限值振动限值

旋转电机噪声测定方法及限值第1部

分:旋转电机噪声测定方法

与合同正文具有同等

2.2.1周围空气温度

41.2 ℃

9 -

专业资料整理

WORD格式

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔技术规范书

最低温度: -29 ℃

室内气温:5~40℃(汽机房内)

2.2.2 主厂房零米海拔高度: 2.2.3 实测最大风速: 2.2.4 环境相对湿度

年平均值:

2.2.5 地震烈度:

地震动峰值加速度:

2.2.6 污秽等级: 3.性能要求

IV 55 6

0.05g 级

20.7 m/s

% 1260m

3.1电动机的设计应符合本技术规范书和被驱动设备制造厂商提出的特定使用要求。当运 行在设计条件下时,电动机的铭牌出力应不小于被驱动设备所需功率的 3.2电动机应为异步电动机。电动机的额定电压为 电压变化为额定电压的± 变,但变化之和的绝对值在

115%。

380V,频率为50Hz。电动机应能在电源

5%内,或电压和频率同时改

10%内,或频率变化为额定频率的± 10%内时连续满载运行。

3.3电动机应为直接起动式,能按被驱动设备的转速—转矩曲线所示的载荷进行成功的起

动。当电源电压降低到额定电压的

3.4电动机的起动电流,应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流

3.5电动机应具有F级绝缘,但其温升不得超过

真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导

线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。

3.6电动机的辅助设备

3.6.1额定功率大于或等于

应有引线引出到一个单独的接线盒供现场安装使用。

3.6.2 额定功率大于或等于

属热电偶或电阻式温度检测器,并有引线引出到一个单独的接线盒供外部连接使用。

3.6.3 电阻式温度检测器的感温元件为

铂金)。

3线式的Pt-100(在0℃时的额定阻值为

100欧的

75kW的电动机应有套筒式或平板式轴承,每只轴承应配有金 75kW的电动机应配备热电探测器超温保护系统。

热电探测器

B级绝缘规定的温升值。电动机绕组应经

值。除非得到招标方的书面认可,否则,在额定电压条件下,电动机的最大起动电流不得 超过其额定电流的

600%。

55%时,电动机应能实现自动起动。

10 -

专业资料整理

WORD格式

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔技术规范书

3.6.4 热电偶应采用不锈钢制成的套管,由弹簧加载,使金属与金属紧密接触,以确保对 温度的变化作出快速反应。除非另有规定,热电偶应采用镍铬合金

镁内部。

3.6.5电动机应有

在电缆接线盒的下面。

3.6.6电动机的出线端子盒应按功能独立装设。主要有主出线端子盒﹑加热器出线端子盒,

温度探测器/金属热电偶出线端子盒等。主引线接线盒的尺寸应足够大。

在设备供货时不应被敲开。如电动机加热器等附件与电动机运行有联锁关系,卖方应在投

标文件中列出。

3.8各电机防护等级参见下表: 发电厂各类场所电动机外壳防护等级 序号 电动机布置位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

汽机房零米层、半层(第二层) 汽机房运转层 除氧框架除氧层

空预器辅机、除氧框架零米层、煤仓层 锅炉房零米层、锅炉房运转层 炉后引风机 户外电动机

输煤转运站、碎煤机室、输煤栈桥、卸煤沟 户外煤场、灰场、灰库 除灰风机房、渣浆泵房、 锅炉补给水处理室 酸碱贮存间 燃油泵房 污水泵房 潜水泵

3.7在额定电压下,电动机的最大起动电流倍数小于 不少于2次,每次的起动周期不小于

6。异步电动机有能力在冷态下起动

1次。

所有接线盒的开孔

2个接地端子,应在相反的两侧接地,对于立式电动机一个接地装置设

---康铜丝,封包在氧化

5分钟,热态起动不少于

电动机外壳

型式 防护等级 TE -- -- TE

IP44 IP44 IP54 IP54 IP54 IP55 IP55

TE** TE** TE TE TE TE TE TE TE TE TE

* **

IP54(IP55) IP54 IP55 IP54 IP54 IP54 IP54 IP68

说明:TE---全封闭风扇冷却式电动机、全封闭管道通风冷却式电动机或全封闭水或空气冷却式 电动机。

11

专业资料整理

-

WORD格式

---该类电动机外壳还应考虑防腐要求。 --该类电动机外壳还应考虑防爆要求。

12 专业资料整理

机械通风冷却塔技术规范书

-

神木县恒东发电有限公司二期热电工程* ** -

机械通风冷却塔技术规范书out

WORD格式神木县恒东发电有限公司二期热电工程机械通风冷却塔技术规范书投标方在机力塔出厂前应进行工厂试验合格。投标方应提供材料证明书和工厂试验数据,以证明符合技术规范和合同的要求。对于一些重要的检查和试验项目,招标方有权派代表参加,投标方应在试验前规定的时间内通知招标方。7.2.2设计制造标准