好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机械通风冷却塔技术规范书out

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

WORD格式

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔技术规范书

项目 进风口高度 风机直径 风机风量 风机风压 风机型号 风机叶轮转速 电机功率 电机重量 自重 运转重量 进水压力 噪声

声,水声,降低噪音。

4.2.2冷却塔应采用阻燃型材料。

投标方所提供冷却塔型号为: 字母和数字进行逐一解释)。 4

技术要求

参数 单位 M M m/h Pa

Rpm KW Kg 吨 吨 mHO 2 (dB)A

3

备注

必须为抽风式

距离塔体1米处

_____________________。(请投标厂家对型号中的所有

4.1 投标方所提供的冷却塔必须是技术先进、经济合理、成熟可靠的产品,并具有较高的 灵活性,能够满足机组各种运行方式的需要 4.1.2要求在投标时提供其设备在本工程冬季 4.2 塔体

4.2.1 采用双层阻热隔音壳体,防止塔外高温及热辐射,使冷却水二次受热,阻隔塔内风

(29.0℃)运行时防结冻的技术措施及说明。

4.2.3 进风窗采用铝合金材质,冷却塔整体框架金属部件采用除锈、酸洗、镀锌并经过高 压静电喷涂处理(烤漆工艺)。 4.2.4塔体的寿命应不低于

20年。

4.2.5 应配有钢爬梯及护笼、塔体检修门、检修平台及栏杆、塔体钢支架、塔体周围管道 钢支架。

4.2.6因神木地区风大,塔身进风口要求设置百叶窗式导向装置。

3

专业资料整理

-

WORD格式

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔技术规范书

4.3 风机

4.3.1要求采用低噪声风机。

4.3.2风机叶片的安装角度应可调,可以把减小叶片安装角度作为冬季防冻的措施之一。 4.3.3若风机的减速机有润滑油系统,应有冬季时对润滑油的加热措施。 4.3.4风机应可以短期倒转,用来融冰。

4.3.5要求叶轮采用铝合金材料,强度高,平衡精度好,运行可靠,使用寿命长 4.4填料

4.4.1要求采用全新改性

PVC为原料,厚度应不低于

0.32mm

4.4.2要求亲水性好,水膜均匀,落水声低,热交换效率高。 4.4.要求抗紫外线,阻燃,耐温,耐寒,抗化学腐蚀。 4.5 电机

4.5.1 功率在200kW以下的电动机选用

380V电压供电,电源频率为50Hz。所配电机的防

护等级IP55,采用F级绝缘,但按B级绝缘温升考核。

源为380/220V、三相四线、50Hz,电压变化范围为±10%。如投标方需要其它电压等级的电源,由投标方采用变压器自行解决。

电气配电箱的防护等级不低于

用最终由招标人确认,一次元件满足动热稳定要求,其中动稳定电流

流 50kA(1S),若需室外就地布置,其防护等级应满足室外环境布置要求。

配电箱内应包含机械通风冷却塔成套电动机设备齐全的保护和报警功能,如短路、过载、缺相、接地、过压、欠压等保护,并按《火力发电厂厂用电设计技术规定》配置测量仪表,保护装置、测量表计的选型、配置及接线图应由招标方确认后方能生产采购,否则招标方有权要求更换设备、修改配置。

4.5.3 电动机其他技术要求详见附录。

4.5.4轴承、油封采用进口品牌。

4.5.5 配套电机由投标方统一供货。 4.6 冷水集水盆

4.6.1冷水集水盆应使用玻璃钢制造。

4.6.2 集水盆应包括出水接口,其数量和类型应满足设计院平面图上所示出水管道系统的 要求。

4.6.3为了方便业主方进行管道连接,每个出水接口有至少一个的铸铁出水口法兰。

125kA,热稳定电

IP56,柜内的塑壳开关、接触器、继电器等电气设备选

4.5.2 电气配电箱

投标方为每台机械通风冷却塔提供配电箱,招标方仅为配电箱提供一路电源进线。电

4 -

专业资料整理

WORD格式

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔技术规范书

4.6.4应该在塔的每个室内安装一个 DN80的PVC溢流接口。

4.6.5 集水盆应是周围向中间倾斜的,在集水盆的最低凹处,应配有排污口,以便清理沉 积淤泥。

4.7 冷却塔内使用的塑料材质的淋水填料、喷溅装置、配水管和除水器的选用及安装设计 应按DL/T742《冷却塔塑料部件技术条件》执行。 4.8冷却塔应符合

GB7190.2和GB/T50102的有关规定。

4.9自动控制部分的要求 4.9.1

投标方成套供应满足机力塔的风机及辅助工艺设备启停与安全监视和经济运行所

需的、安装在机力塔的风机及辅助工艺设备范围内的仪表、检测元件或传感件、以及与检 测元件/传感器相连接的特殊仪表。配套供应的仪表选型须由招标方认可,这些仪表安全、 可靠,与全厂热控设备选型相一致并与招标方对控制系统的总体设计方案相协调。 4.9.2

投标方所提供的一次测量元件及仪表采用符合国家最新标准的元件,不使用明令

淘汰的测量元件。仪表量程单位采用国家法定计量单位。 4.9.3机力塔的风机及辅助工艺设备配有必要的就地显示仪表, 口压力显示采用表盘为不锈钢、防振型压力表(精度 芯式,仪表刻度盘直径 4.9.4控制盘、台、柜

4.9.4.1 投标方提供的控制盘柜,为安装在它们内部或上面的设备提供环境保护。即能防 尘、防滴水、防腐、防潮、防结露、防昆虫及啮齿动物,能耐指定的最高、低温度以及支 承结构的振动。

4.9.4.2 盘、台、柜的设计,材料选择和工艺使其内、外表面光滑整洁,没有焊接、铆钉 或外侧出现的螺栓头,整个外表面端正光滑。

4.9.4.3 盘、台、柜有足够的强度能经受住搬运、安装和运行期间短路产生的所有偶然应 力。

仪表采用法定计量单位。出

1.6级);双金属温度计:万向型、抽

/联锁/控制。

150mm。精度为1.5级。不采用电接点温度计用于报警

4.9.4.4 所有金属结构件牢固地接到结构内指定的接地母线上。

4.9.4.5 盘、台、柜有通风装置,以保证运行时内部温度不超过设备允许温度的极限值。 如盘、柜内仅靠自然通风而引起封闭件超温或误动作则提供强迫通风或冷却装置。 4.9.4.6 墙挂式控制箱高度不超过

1200mm。

4.9.4.7 对于控制盘和控制柜,内部提供有220VAC照明灯和标准检修插座。在门内侧有电 源开关,可使所有铭牌容易看清楚。 4.9.4.8 控制设备室内安装的盘箱柜符合 4.9.5仪表及控制设备选型原则:

为尽可能做到辅机配供的仪表及控制设备与全厂热控设备选型相一致,投标方配供的仪表及控制设

IP54标准;室外安装的盘箱柜符合

IP56标准。

备暂按下列产品报价,最终由招标方确认。

5 -

专业资料整理

WORD格式

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔技术规范书

( 1)就地控制柜(箱)控制设备及电气设备采用进口产品或引进技术生产的优质产品,其产品选

5. 供货范围

5.1 投标方应提供完整的冷却塔。应包括本体的全部部件和固定件、设备外部所需配置 的管道、管件、阀门、部件、紧固件及仪表接口或投标方认为应设置的其它附、配件等。 供货分界线为塔体外

1米,但不包括进水管上的阀门。

择需经投标方确认; ( 2)控制元器件:

继电器选用西门子、ABB产品; 接触器、控制开关选用西门子、 电源开关采用梅兰日兰、

ABB产品;

SIEMENS系列产品;

接线端子采用凤凰系列端子; 盘、台、柜、箱内接线采用

FUN型导线。

5.2各台机力塔必须有可切断电源的转换开关及就地控制风机启、停的操作设施。 5.3填料下方应有滴水吸声垫。

供货范围至少包括(但不局限于)下表:

序号 名称 规格型号 数量 单位 制造厂 备注

注意:表格中列出的应该是2台塔需要的数量。要求机力塔出水口加设过滤网,随设备供货的设备配供

仪表及阀门。 6. 投标方提供的资料 6.1 一般要求

6.1.1所有的设计文件和技术资料,无论是投标方提供的,还是投标方的分包商提供的,均采用中文,计量均采用国际单位制。

6.1.2投标方提供的技术文件及图纸能满足电厂总体设计、设备安装、现场调试运行和维

护的需要。如果不能满足,招标方有权提出补充要求,投标方无偿提供所需要的补充技术

资料。

6.2 资料交换

6.2.1投标方提供的所有技术文件为本工程专用,资料注明“神木县恒东发电有限公司二期热电工程”字

样,并注明版次。每版资料附图纸清单,后一版图纸上所有与前一版不同

6 -

专业资料整理

WORD格式

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔技术规范书

之处做出明显标记,否则,招标方将认为图纸没有修改。该设备投入制造前,投标方提供 设计资料,经招标方确认后,再生产。 6.2.2

正式资料在签订技术协议后

10天内提供给招标方。文件提供的份数为一式

其中提供设计院 2份,业主10份,同时提供给设计院和业主可编辑的电子光盘版文件各

2 份。投标方应按规定的时间和文件份数提供。 6.3投标方提供的文件

6.3.1投标阶段,投标方应提供以下文件: 1) ISO9000质量认证书 2) 供货业绩

3) 冷却塔热力特性曲线 4) 冷却塔外形图

5) 塔下基础尺寸及荷载分布图(或荷载分布表),应说明基础顶面是否需要预埋钢板。 6) 有关电气接线原理图。 7) 运行、维护、使用说明书。

7 质量保证、试验及验收

7.1 质量保证 7.1.1 投标方应满足本标书所提出的技术要求。

7.1.2

投标方应向招标方保证所提供的设备是技术先进、成熟可靠且经国家鉴定合格的

全新产品。并附有质量证明书,不得采用国家已公布的淘汰产品。在图纸设计和材料选择 方面应准确无误,加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸要清晰、正确、完整,能 满足水机力塔安装、启、停及正常运行和维护的要求。所有的资料上,应标明“ 东发电有限公司二期热电工程 ”字样。且在后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处作出明显的标记。 7.1.3

投标方应具备有效方法,使其承包和委托分包出去的所有项目的质量和服务,均

应符合本标书的要求。 7.1.4

在设备开始生产前,投标方应提供一份生产程序和制作加工进度表,进度表中应

包括检查与试验的项目,以便招标方决定哪些部分拟进行现场检查。招标方应向投标方明 确拟对哪些项目进行现场检查,并事先通知投标方。 7.1.5

如在安装和试运期间发现部件缺陷、损坏情况,在证实设备储存安装、维护和运

行都符合要求时,投标方应尽快免费更换。 7.2 试 验 7.2.1

出厂试验要求

7 专业资料整理

12份,

神木县恒

-

机械通风冷却塔技术规范书out

WORD格式神木县恒东发电有限公司二期热电工程机械通风冷却塔技术规范书项目进风口高度风机直径风机风量风机风压风机型号风机叶轮转速电机功率电机重量自重运转重量进水压力噪声声,水声,降低噪音。4.2.2冷却塔应采用阻燃型材料。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
748ki66l2b1ujtp7zqyg25ui718xfz018xv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享