WORD格式
神木县恒东发电有限公司二期热电工程
机械通风冷却塔
技术规范书
陕西省电力设计院住建部电力行业甲级
二○一一年十一月
专业资料整理
A161002648 西安
WORD格式
批审校编准:核:核:写:专业资料整理
WORD格式
目
录
1. 总则
2. 设计条件与环境条件 3 设备规范 4 技术要求 5. 供货范围
6. 投标方提供的资料 7 质量保证、试验及验收8
包装、运输
专业资料整理
WORD格式
神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔技术规范书
1. 总则
1.1本技术规范书的使用范围,仅限于 却塔(简称机力塔)及其附件的订货招标
本次招标范围为
神木县恒东发电有限公司二期热电工程机械通风冷 。
2台机械通风冷却塔及其附件。
1.2 投标方投标的上述设备必须已经应用于电厂,并具有使用两年以上的成功现场经验。 为便于对投标方的资格进行审查,投标方应在投标文件中提供相关的资格文件和同类设备 在相似工程中的业绩表。
1.3 本技术规范书提出最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标 准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。 1.4 投标方如对本技术规范书有异议,应以书面差异表形式明确提出,在征得招标方同 意后,可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改,仍以招标方意见为准。投标方在投 标文件中,对与本技术规范书要求有差异的条款,应以差异表的形式明确表明,否则将示 为完全响应标书。
1.5 在签定合同之后,招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利,投标方应 承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。
1.6 从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范 和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。 使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
1.7 本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文同等效力。 2 环境与设计条件 2.1环境条件
厂址位于陕西省神木县,环境条件主要参数如下:
神木县地处北温带,大陆性半干旱气候季节性明显,基本特征为冬季严寒而漫长,春季风沙频繁,夏季炎热而短,秋季凉爽,四季冷热多变,昼夜温差悬殊,干旱少雨,蒸发量大,该区的水文气
本技术规范书所
象要素为:
机力塔位置海拔标高 地震烈度 室外气温变幅 最冷月平均气温 室外平均相对湿度 最大积雪深度 最大冻土深度
-9.6 55% 12cm 146cm N
、SSE
19.2℃,对应的
6
1266.70m
(电厂高程系,下同); 度;
29.0℃41.2℃;
℃ ;
全年主导风向
神木县7、8、9三个月频率为10%的日平均气象条件如下:湿球温度
1 -
专业资料整理
WORD格式
神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔技术规范书
大气压为909hPa,干球温度为22.8℃,相对湿度为72%。 2.2 设备使用条件
安装地点:室外露天;
输送介质:火力发电厂辅机循环水。其悬浮物含量约为100-200mg/l,PH值为6-10。电力条件:380VAC/220VAC、50HZ3相4线
2.3
本期1台50MW机组设置2台机力塔,无备用塔。当环境气温高时,
能够完成风机的启动/停止,远方控制通过主厂房 DCS系统实现(机力塔的风机及辅助工
艺设备,通过硬接线方式引至机力塔附近的综合水泵房远程
3.1 招标方要求的机力塔设计运行参数(单台机力塔) 项目 流量
设计进水水温
配水方式为管式。
总宽度
M
若为长方形,指长边
名义水量 总高度
m/h M
3
运行方式
2塔同时使用;当
环境温度低时,只运行 1塔。机力塔为连续运行。
机力塔的风机及辅助工艺设备采用就地控制与远方控制相结合的控制方式,要求就地
I/O控制柜中,以便于能够在
。
主厂房集控室DCS上,完成对机力塔的风机及辅助工艺设备的监视、控制和保护)
考虑到厂址冬季严寒,为了防止停机时机力塔集水池中的水冻结,不在机力塔下设置 露天的集水池,而是在机力塔旁设置有覆土的水池作为机力塔的集水池,用管道将机力塔 的出水引入集水池。 3 设备规范
运行参数 350 36 25
单位 3 m/h ℃ ℃
备注
设计出水水温
上文10%气象条件下的温 度
上文10%气象条件下的温 度
要求采用方形逆流式玻璃钢冷却塔 ,要求机力塔下方有集水盆。填料形式为薄膜式,
3.2 投标方提供的机力塔参数(请投标方填写参数) 项目
参数
单位
备注
2 -
专业资料整理
机械通风冷却塔技术规范书out