第九节 基础帷幕灌浆
一、施工程序
本次除险加固陈岙水库基础帷幕灌浆工程量为839.3m,灌浆孔为单排,分三序施工,孔距分别是8m、8m、4m,终孔距离2m,平均灌浆段深10.9m,采用自上而下分段灌浆,采用42.5级普通硅酸盐水泥。
根据本工程防渗墙施工的安排及工期要求,帷幕灌浆工程组织分两个施工段进行施工:
第一施工段从右坝肩坝0+000至右坝肩坝0+062,第二施工段从左坝肩坝0+328至左坝肩坝0+401。
帷幕灌浆试验施工,按分序加密的原则进行钻灌,按先导孔、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三序孔逐次序进行钻灌,采用自上而下分段钻灌施工。帷幕灌浆施工程序如下:
测量放线 先导孔钻、压、灌、封 Ⅰ序孔钻、压、灌、封 Ⅱ序孔钻、压、灌、封 Ⅲ序孔钻、压、灌、封 检查孔钻、压、灌、封 完工清场 帷幕验收。 二、施工材料
施工材料应满足下列要求:
① 水泥:425#普通硅酸盐水泥,品种满足国标GB 9 规范要
求;
② 水:施工用水符合拌制砼要求,水电导率必须低于
1000μs;
2
2024年4月19日
文档仅供参考
③ 粘土心墙用粘质土:塑性指数>7 或粘粒(<0.005mm)
含量大于
25%,沙粒(>0.05mm)含量小于30%。
三、钻孔
钻孔可分为灌浆孔的钻孔,先导孔、检查孔、排水孔和观测孔的钻孔,根据各钻孔的作用的不同有着不同的工艺和要求。
1、灌浆孔的钻孔
灌浆的质量与钻孔的质量密切相关,对于钻孔质量总的要求是:孔、检查孔、排水孔和观测孔的钻孔,根据各钻孔的作用的不同有着不同的工艺和要求。
① 帷幕灌浆孔布置单排孔,间距2.0m,灌浆半径1.5m,帷幕最小厚度2m,最佳孔距在准备阶段试验确定;
② 帷幕灌浆孔宜选用较小的孔径,钻孔直径不宜超过100mm,钻孔孔壁必须平直完整,孔深必须满足设计要求;
③ 钻灌浆孔时应对岩层、岩性以及孔内各种情况进行详细记录,并提交给项目监理;
④ 钻孔遇有洞穴、塌孔或掉块难以钻进时,可先进行灌浆处理,而后继续钻进,如发现集中漏水,应查明漏水部位、漏水量和漏水原因,经处理后,再行钻进;
⑤ 钻进结束等待灌浆或灌浆结束等待钻进时,孔口均应堵盖,妥加保护;
⑥ 灌浆孔(段)在灌浆前应进行钻孔冲洗,孔内沉积厚度不
3
2024年4月19日