好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

35KV及以下互感器电气试验标准化作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

互感器电气试验标准化作业指导书(试行)

一、适用范围

本作业指导书适应于35kV及以上电磁式、电容式互感器的交接或预防性试验。 二、引用的标准和规程

GB50150-91《电气设备交接及安装规程》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 高压电气设备试验方法 制造厂说明书

三、试验仪器、仪表及材料

1. 交接及大修后试验所需仪器及设备材料:

序号 试验所用设备(材料) 数量 1块 1套 1套 1套 1套 3副 号 序试验所用设备(材料) 数量 2个 2块 1个 1套 3根 1本 1 兆欧表 2 电源盘 3 介损测试仪 4 刀闸板 5 常用仪表(电压表、微安表、万用表等) 局部放电测试仪 6 小线箱(各种小线夹及短接线) 交流耐压试验系统 7 8 9 常用工具 10 安全带 11 操作杆 12 设备试验原始记录 2. 预防性试验所需仪器及设备材料:

序号 试验所用设备(材料) 数量 号 序试验所用设备(材料) 数量 1 兆欧表 1块 1套 2根 3副 1套 2 介损测试仪 1套 1个 1个 1套 3 常用仪表(电压表、微安表、万用表等) 安全带 4 小线箱(各种小线夹及短接线) 电源盘 5 6 7 操作杆 8 常用工具 9 设备预试台帐

四、安全工作的一般要求

1. 必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。 2. 现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。

五、试验项目

1. 绝缘电阻的测量 1.1 试验目的

有效发现设备整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷 1.2 该项目适用范围

电流和电压互感器交接、大修后试验和预防性试验 1.3 试验时使用的仪器

2500V兆欧表、1000V兆欧表或具有1000V和2500V档的电动绝缘兆欧表 1.4 测量步骤

1.4.1 断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。

1.4.2 一次绕组用2500V兆欧表测量,二次绕组用1000V兆欧表测量。测量时,被测量绕组短接至兆欧表,非被试绕组均短路接地。

1.4.3 用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。

1.4.4 兆欧表上的接线端子“E”接被试品的接地端,“L”接高压端,“G”接屏蔽端。采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。

1.4.5 驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。 1.4.6 读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.7 断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。

1.4.8 测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 2. 极性检查 2.1 该项目适用范围 电流互感器交接试验 2.2 试验时使用的仪器 毫伏表,干电池等 2.3 测量步骤

图1 电流互感器极性检查接线图

极性检查试验接线如图1所示,当开关S瞬间合上时,毫伏表的指示为正,指针右摆,然后回零,则L1和K1同极性。

装在电力变压器套管上的套管型电流互感器的极性关系,也要遵循现场习惯的标法,即“套管型电流互感器二次侧的始端a与套管上端同极性”的原则。因为套管型电流互感器是在现场安装的,因此应注意检查极性,并做好实测记录。

3. 励磁特性试验 3.1 试验目的

可用此特性计算10%误差曲线,可以校核用于继电保护的电流互感器的特性是否符合要求,并从励磁特性发现一次绕组有无匝间短路。

3.2 该项目适用范围 电流互感器的交接试验 3.3 试验时使用的仪器 调压器、电压表、电流表等 3.4 测量步骤

图2 电流互感器的励磁特性试验接线图

(a)输出电压220~380V;(b)输出电压500V; TR一调压器;PA一电流表;PM电厂表

按图2所示接线。

图3 电流互感器二次绕组匝间短路时的励磁特性曲线 1-正常曲线2-短路1匝;3-短路2匝

试验时电压从零向上递升,以电流为基准,读取电压值,直至额定电流。若对特性曲线有特殊要求而需要继续增加电流时,应迅速读数,以免绕组过热。

3.5 测量结果判断

当电流互感器一次绕组有匝间短路时,其励磁特性在开始部分电流较正常的略低,如图3中曲线2或3所示,因此在录制励磁特性时,在开始部分多测几点。当电流互感器一次电流较大,励磁电压也高时,可用2(b)的试验接线,输出电压可增至500V左右。但所读取的励磁电流值仍只为毫安级,在试验时对仪表的选用要加以注意。

根据规程规定,电流互感器只对继电保护有特性要求时才进行该项试验,但在调试工作中,当对测量用的电流互感器发生怀疑时,也可测量该电流互感器的励磁特性,以供分析。

4. 电流比效对试验 4.1 该项目适用范围 电流互感器的交接试验 4.2 试验时使用的仪器

电压表、电流表、升流器、标准电流互感器、调压器等 4.3

图4电流比测量接线

T-升流器;TAX-被试电流互感器; TAN-标准电流互感器

测量步骤

理想的电流互感器的电流比应与匝数比成反比,即: I1 / I2=N2 / N1

式中:I1— 一次电流(A);I2—M次电流(A);N1— 一次绕组匝数;N2— 二次绕组匝数。 电流比测量接线见图4,如被测互感器TAX实际的电流比为 KX=I1X / I2X 标准电流互感器的变流比为 KN=I1N / I2N

已知被试电流互感器的铭牌标定电流比为K1X。 5. 一、二次绕组直流电阻测量 5.1 该项目适用范围 电流互感器的交接试验 5.2 试验时使用的仪器 QJ44型双臂电桥、甲电池等 5.3 测量步骤

以QJ44型双臂电桥为例,测量步骤如下:

测量前,首先调节电桥检流计机械零位旋钮,置检流计指针于零位。接通测量仪器电源,具有放大器的检流计应操作调节电桥电气零位旋钮,置检流计指针于零位。

接人被测电阻时,双臂电桥电压端子P1、P2所引出的接线应比由电流端子Cl、C2所引出的接线更靠近被测电阻。

35KV及以下互感器电气试验标准化作业指导书

互感器电气试验标准化作业指导书(试行)一、适用范围本作业指导书适应于35kV及以上电磁式、电容式互感器的交接或预防性试验。二、引用的标准和规程GB50150-91《电气设备交接及安装规程》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》高压电气设备试验方法制造厂说明书三、试验仪器、仪表及材料1.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
73zu05g5af6msol1o4w75dq8n1sig300udw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享