DBXX/ XXXXX—XXXX
H——平均水位差(cm), t——时间(s)。
标准温度下的渗透系数按下式计算
式中:
——标准水温(20℃)时试样的渗透系数(cm/s), 计算至三位有效数字;
——t℃时水的动力黏滞系数(kPa﹒s); ——20℃时水的动力黏滞系数(kPa﹒s); ——黏滞系数比。
6
DBXX/ XXXXX—XXXX
附录D
(规范性附录)
废水中悬浮物(SS)的测定
D.1悬浮固体的测定原理
悬浮固体系指剩留在滤料上并于103—105℃烘干至恒重的固体。测定的方法是用0.45μm滤膜过滤水样,烘干固体残留物及滤膜,将所称重量减去滤膜重量,即为悬浮固体(非过滤性残渣)。 D.2实验仪器
(1)烘箱 (2)分析天平 (3)干燥器
(4)滤膜,孔径为0.45μm、直径为45—60mm或中速滤纸 (5)玻璃漏斗
(6)称量瓶,内径为30—50mm (7)无齿扁嘴镊子 (8)蒸馏水或同等纯度的水 (9)真空泵 (10)量筒100ml (11)玻璃棒 (12)锥形瓶或烧杯 D.3测定步骤
(1)用无齿扁嘴镊子将滤膜放在称量瓶中,打开瓶盖,移入烘箱中于103-105℃烘干2h,取出,置于干燥器内冷却至室温,盖好瓶盖,称重B,反复烘干、冷却、称重,直至恒重(两次称量相差不超过0.5mg)。
(2)去除悬浮物后振荡水样,量取充分混合均匀的试样100ml抽吸过滤,使水分全部通过滤膜。用蒸馏水洗涤残渣3—5次。如样品中含有油脂,用10ml石油醚分2次淋洗残渣。
(3)停止吸滤后,小心取下载有SS的滤膜,放入原恒重的称量瓶内,打开瓶盖,移入烘箱中于103-105℃下烘干2h,干燥器中冷却至室温,盖好瓶盖,称重A,反复烘干、冷却、称重,直至恒重。 D.4废水中悬浮物浓度计算
悬浮固体(mg/L)= [(A-B)×1000×1000]/V
式中:A——悬浮固体+滤膜及称量瓶重(g)
B——滤膜及称量瓶重(g) V——水样体积(ml)
7
DBXX/ XXXXX—XXXX
简化后 悬浮固体(mg/L)=(A-B)×10000 D.5注意事项
(1)树叶、木棒、水草等杂质应从水样中除去。
(2)废水粘度高时,可加2-4倍蒸馏水稀释,震荡均匀,待沉淀物下降后在过滤。 (3)也可采用石棉坩埚进行过滤。 D.6结果讨论与分析
造成误差的原因可能是在取水时不小心洒出了量筒,使得水样不足;也可能是在过滤过程中,玻璃棒弄破了滤纸,使得悬浮固体一起随液体流入烧杯;还有,已经烘干的称量瓶因置于实验室混入杂质,使称量有误差等。
8