按照先地下、后地上,先深后浅,先室内后室外的原则,按顺序组织施工泵站内的泵站沉井、进水闸门井(沉井)、后浇砼压力井、高位出水井、开槽埋管、给排水、电力管道及泵房、变配电间、控制管理用房、机电设备安装、道路、围墙大门等工程。 2)、管线二、三工区管段施工
管线二、三工区均分四个作业群组分别负责其管段内的:钢板桩打设及井点降水、窨井(沉井)、开槽埋管等工程施工。 3)、管线四工区管段施工
管线四工区除与二、三工区同设四个作业群组外,另设一个专业施工队负责顶管工作井及顶管施工。 (二)、进度计划
总体工期:本工程泵站施工工期控制在11个半月内完成,开槽埋管及顶管施工工期控制在10个月内完成。(详见进度计划横道图)
第四章?主要施工方案
第一节?C#污水泵站工程
施工时,首先组织进行泵站沉井施工,泵站沉井采用先挖2米基坑,再做垫层、垫木、支架,然后分上、下两节预制,分两次下沉,喷射井点降水的方法组织施工;第一次预制刃角及中层框架以上,预制长度8.5米,第一次预制完成,待砼强度达到设计强度后,先砌砖加钢
板、对拉螺栓密封预留孔后再降水、下沉,第一次下沉7米左右;待沉井沉降稳定后,再绑扎钢筋、立模、浇筑砼预制上节沉井;上节沉井预制时,先清凿第一次预制段井壁砼并在中间留出凸形砼带清洗干净;砼浇筑前,先搅拌与井壁砼同标号的砂浆、铺垫一层后再浇砼;其压力井预留待沉井下沉完成后再后浇施工。泵站沉井下沉完成后,及时进行封底砼施工,封底时,采用在中间预留φ300的砼管滤水孔用以降水砼封底完成后,及时采用微膨胀砼将滤水孔封死,然后浇筑底板砼、泵基础及挡水板、顶板等工程,泵站沉井砼采用商品砼。泵站沉井施工完成后开始进水闸门井沉井的基坑开挖、做垫层、垫、支架及沉井预制,沉井预制采取一次预制、轻型井点降水,一次下沉就位的方法组织施工;高位出水井、压力井及相接管道在泵站沉井下沉完成后,采用打设钢板桩、轻型井点降水与开槽埋管同期组织施工。进水闸门井下沉完成后,采用打设拉森钢板桩、轻型井点降水、开槽埋设进水闸门井与泵站井相接的管道。以上部分工程施工完成基坑回填后,开始泵站内的给排水、电力管道及泵房、变配电间、控制管理用房、机电设备安装、道路、围墙大门等工程施工。
第二节?外环线管道:
开槽埋管在开挖深度小于6米时,采用打设钢板桩、轻型井点降水;大于6米时,采用打设拉森钢板桩、轻型井点降水;在过河浜时,采用修筑木桩草袋围堰、打设钢板桩配合轻型井点降水;开挖采用反铲开挖、人工配合撑板、清底,并在基槽内设排水沟、集水坑抽水以确
保基槽干燥,开挖完成后及时完成垫层、砼管座及管道敷设和坞磅(管道应做防腐处理),管道敷设完成后应及时进行闭水试验,合格后方可进行覆土。覆土完成后在拔除钢板桩时,应随拔随灌砂处理桩孔以防地基沉降。砖砌窨井与开槽埋管同期施工。
第三节?钢筋砼压力井、窨井
本标段1#—6#窨井为钢筋砼压力井,由二工区负责组织施工,25#、30#为钢筋砼窨井,由四工区组织施工。钢筋砼压力井及窨井施工均采用打设钢板桩、轻型井点降水、机械开挖、人工清底,并在基底四周设排水沟、集水井抽排水以确保基底干燥,基坑开挖完成后及时进行垫层铺筑及立模、绑扎钢筋、浇筑砼;在压力井管道位置处预留孔洞,在砼顶板处设钢板与橡胶密封盖板,上部采用窨井结构。压力井施工完成检验合格后及时进行管道敷设,并处理好窨井预留孔与管道接头。
第四节?顶管工作井、倒虹井
标段内共有顶管工作井一座,过河浜时设倒虹井窨井8座,均为沉井结构,最后在沉井内浇筑砼流槽与管道相顺接。11#、12#由二工区施工,14#、15#、22#、23#由三工区施工,28#、29#及顶管工作井由四工区施工。
本工程顶管工作井及倒虹井窨井施工时,其沉井结构均采用轻型井点
降水,基坑开挖完成后,施工垫层、支、垫架,沉井结构预制均采用一次预制完成,一次下沉就位后,封底砼施工采用在底部设滤水孔降水封底。封底完成后,再进行下一步的顶管或流槽砼的施工。
第五章?主要施工工艺及流程
第一节?C#污水泵站工程
(一)、泵站沉井施工工艺
施工准备 基坑开挖 打设井点 垫层、支架 下节沉井预制 下节沉井养生 井点降水 下节沉井下沉 上节沉井预制 上节沉井养生 上节沉井下沉 沉井封底 沉井底板砼 沉井内部砼结构 沉井外部压力井 沉井外部回填土 (二)、泵站沉井施工 1、沉井制作下沉工艺
沉井制作程序为:场地整平 放线 开挖基底 夯实基底 抄平放线验线 铺砂垫层、垫木 安设刃脚铁件、绑扎钢筋 支刃脚、井身模板 浇筑砼、养护、拆模 抽出垫木及支架 井点降水、下节沉井下沉 上节沉井制作 沉井下沉 沉封底砼浇筑 底板砼浇筑 泵站设备基础砼及沉井内部挡水板等砼结构施工。 2、沉井施工:
采用分两节制作、分两次下沉组织施工。泵站沉井施工时,首先进行场地平整,并根据设计要求座标定位沉井中心桩和纵横轴线控制桩,桩位经工程师认可后方可开始施工。本工程基坑采用反铲机械开挖深度不小于 2米,并将松软土质全部清除后,用砂性土回填、整平、夯实做为沉井制作的基础;沉井制作前对砂垫层的宽度和厚度、支承垫木的数量和布置进行设计、计算,并报工程师批准后实施。为确保沉井制作及下沉时的稳定,结合本工程的地质情况,泵站沉井分两节制作,分两次下沉。沉井接高时用测量仪器进行控制,以确保上下两节沉井的中轴线重合,沉井接高施工缝应将既有砼表面清凿、清洗干净;砼浇筑前,先安放止水条、铺筑一层与砼同标号的无碎石的砂浆再进行上层砼的浇筑。模板采用组合钢模与木模结合,并符合有关规范要求;砼浇筑前,应按规定认真检查核对有关钢筋、模板、预留洞、