综合布线系统工程电气测试方法及测试内容
B.0.1 3 类和 5 类布线系统按照基本链路和信道进行测试,5e 类和 6 类布线系统按照永久链路和信道 进行测试,测试按图 B.0.1-1~图 B.0.1-3 进行连接。
1 基本链路连接模型应符合图 B.0.1-1 的方式。
2 永久链路连接模型:适用于测试固定链路(水平电缆及相关连接器件)性能。链路连接应符合图
B.0.1—2 的方式。
3 信道连接模型:在永久链路连接模型的基础上,包括 TI 作区和电信间的设备电缆和跳线在内的整 体信道性能。信道连接应符合图 B.0.1-3 方式。
A 一工作区终端设备电缆;B—cP 缆线;c 一水平缆线;D-配线设备连接跳线;E 一配线设备到设备 连接电缆 B+C≤90m A+D+E≤10m
信道包括:最长 90m 的水平缆线、信息插座模块、集合点、电信间的配线设备、跳线、设备线缆在 内,总长不得大于 100m。
B.0.2 测试包括以下内容:
1 接线图的测试,主要测试水平电缆终接在工作区或电信间配线设备的 8 位模块式通用插座的安装连 接正确或错误。正确的线对组合为:1/2、3/6、4/5、7/8,分为非屏蔽和屏蔽两类,对于非 RJ45 的 连接方式按相关规定要求列出结果。
布线过程中可能出现以下正确或不正确的连接图测试情况,具体如图 B.0.2 所示。
2 布线链路及信道缆线长度应在测试连接图所要求的极限长度范围之内。
B.0.3 3 类和 5 类水平链路及信道测试项目及性能指标应符合表 B.0.3-1 和表 B.0.3-2 的要求(测试条件 为环境温度 20℃)。
表 B.0.3-1 3 类水平链路及信道性能指标
频率(MHz) 1.00 4.00 8.00 10.00 16.00 长度(m)
基本链路性能指标 近端串音(dB) 衰减(dB) 40.1 3.2 30.7 25.9 24.3 21.0 94 基本链路性能指标 60.0 51.8 47.1 2.1 4.0 5.7 6.1 8.8 10.0 13.2 信道性能指标 近端串音(dB) 39.1 29.3 24.3 22.7 19.3 100 信道性能指标 60.0 50.6 45.6 2.5 4.5 6.3 衰减(dB) 4.2 7.3 10.2 11.5 14.9 表 B.0.3-2 5 类水平链路及信道性能指标 频率(MHz) 1.00 4.00 8.00 近端串音(dB) 衰减(dB) 近端串音(dB) 衰减(dB)
10.00 16.00 20.00 25.00 31.25 62.50 100.00 长度(m) 45.5 42.3 40.7 39.1 37.6 32.7 29.3 94 6.3 8.2 9.2 10.3 11.5 16.7 21.6 44.0 40.6 39.0 37.4 35.7 30.6 27.1 100 7.0 9.2 10.3 11.4 12.8 18.5 24.0 注:基本链路长度为 94m,包括 90m 水平缆线及 4m 测试仪表的测试电缆长度,在基本链路中不包括 CP 点。
B.0.4 5e 类、6 类和 7 类信道测试项目及性能指标应符合以下要求(测试条件为环境温度 20℃)。 1 回波损耗(RL):只在布线系统中的 C、D、E、F 级采用,信道的每一线对和布线的两端均应符合回 波损耗值的要求,布线系统信道的最小回波损耗值应符合表 B.0.4-1 的规定,并可参考表 B.0.4-2 所列关键
频率的回波损耗建议值。
表 B.0.4-1 信道回波损耗值
级别 C 频率(MHz) l≤t≤16 1≤f<20 20≤f≤100 1≤f 频率(MHz) 1 16 100 250 600 最小回波损耗(dB) C 级 D 级 E 级 F 级 15.0 17.0 19.0 19.0 15.0 17.0 18.0 18.0 10.0 12.0 12.0 8.0 8.0 8.0 2 插入损耗(IL):布线系统信道每一线对的插入损耗值应符合表 B.0.4-3 的规定,并可参考表 B.0.4-4 所列关键频率的插入损耗建议值。 表 B.0.4-3 信道插入损耗值 级别 频率(MHz) A f=0.1 最大插入损耗(dB) 16.0 B C D E F f=0.1 f=1 1≤f≤16 1.05×(3.23√,)+4×0.2 5.5 5.8 1≤f≤100 1.05×(1.9108 仃+0.0222×,+0.2/√f)+4×0.04×√f 1≤f≤250 1.05×(1.82√7+0.0169×厂+0.25/√f)+4X 0.02×√f 1≤f≤600 1.05×(1.8 仃+0.01×f+0.2/√f)+4X0.02×√f 注:插入损耗(IL)的计算值小于 4.0dB 时均按 4.0dB 考虑。 表 B.0.4-4 信道插入损耗建议值 频率 最大插入损耗(dB) A 级 16.0 B 级 5.5 5.8 C 级 D 级 E 级 F 级 (MHz) 0.1 1 16 100 250 600 4.2 14.4 4.0 9.1 24.0 4.0 8.3 21.7 35.9 4.0 8.1 20.8 33.8 54.6 3 近端串音(NEXT):在布线系统信道的两端,线对与线对之间的近端串音值均应符合表 B.0.4-5 的规 定,并可参考表 B.0.4-6 所列关键频率的近端串音建议值。 表 B.0.4-5 信道近端串音值 注:①NEXT 计算值大于 60.0dB 时均按 60.0dB 考虑。②NEXT 计算值大于 65.0dB 时均按 65.0dB 考虑。 表 B.0.4-6 信道近端串音建议值 频率 (MHz) 0.1 最小 NEXT(dB) A 级 27.0 B 级 40.0 25.0 39.1 19.4 C 级 D 级 E 级 F 级 60.0 43.6 30.1 65.0 53.2 39.9 33.1 65.0 65.0 62.9 56.9 51.2 16 100 250 600 1 4 近端串音功率 N(PS NEXT):只应用于布线系统的 D、E、F 级,信道的每一线对和布线的两端均应