某建筑,地上18层,地下2层,室外设计地面标高-0.60m,首层室内设计地面标高为0.60m。每层建筑面积为1200㎡,局部突出屋顶的电梯机房以及楼梯出口小间等辅助用房的建筑面积为80㎡。屋顶平屋面标高为54.70m,电梯机房以及楼梯出口小间层高3.5m。

地下二层为普通汽车库,地下一层主要功能为设备用房和普通汽车库。地上一至二层使用功能为各种小型商业用房,主要有小商店、理发店、小餐馆等,每个分隔单元相互独立,建筑面积在115㎡~290㎡不等,地上三至十八层为单元式住宅。每个商业用房的安全出口和疏散楼梯分别独立设置。其中某一商业用房,二层建筑面积为210㎡,一层建筑面积为80㎡,内部设置一部楼梯联系上下层,二层室内最不利点至最近楼梯的直线距离为11m,楼梯的水平投影距离为5m,首层楼梯口距疏散门的直线距离为4.5m,一层只设置了一个安全出口。此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题

住宅部分共分两个单元,其中最远一户的入户门至最近安全出口的距离为11m。每一个单元自地下二层至地上十八层分别设置了一部防烟楼梯间和一部消防电梯,每层每单元开向防烟楼梯间与消防电梯合用前室的户门为2樘,户门采用普通防盗门,防烟楼梯间的门采用双向弹簧门,并能在防火门关闭后在其内外两侧手动开启,楼梯间内设置了住户电表和天然气计量表,并采用了金属管道和可切断气源的阀门。

建筑首层在西侧外墙处贴邻高层主体建造了一座燃油锅炉房,总蒸发量不大于4t/h,耐火等级为三级,并采用耐火极限为3.00h防火隔墙与建筑主体分隔,锅炉房内设置储油间,总储存量为1m3,储油间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与锅炉间分隔,防火隔墙上设置了甲级防火门,锅炉房的通风系统和建筑主体合用,锅炉房的正常换气次数不少于3次/h,事故排风换气次数不少于6次/h。并在进入建筑物前和设备间内的管道上均设置自动切断阀。

该建筑的外墙采用无空腔的外墙外保温系统,屋面和墙面保温材料均选用胶粉聚苯颗粒板。仅在每层墙面设置有防火隔离带,隔离带宽度为200mm,采用不燃材料在表面设置防护层,防护层厚度首层为15mm,其余楼层为5mm。该建筑的其他事项和消防设施的配置均符合现行国家消防技术标准。

根据以上材料,回答下列问题:

1.指出该建筑商业服务网点存在的消防问题,并说明理由。

2.指出该建筑疏散楼梯方面存在的消防问题,并说明理由。

3. 燃油锅炉房的建筑防火设计是否存在问题,并简述理由。

4.指出该建筑在外保温方面存在的问题,并说明理由。

参考答案:此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题

1.存在的问题:其中某一商业用房,二层建筑面积为210㎡,一层建筑面积为80㎡,内部设置一部楼梯联系上下层,二层室内最不利点至最近楼梯的直线距离为11m,楼梯的水平投影距离为5m,首层楼梯口距疏散门的直线距离为4.5m,一层只设置了一个安全出口。不符合规范要求。

理由:1)每个分隔单元任一层建筑面积大于200㎡时,该层应设置2个安全出口或疏散门,所以应设置两部疏散楼梯,首层可设置一个安全出口

2)二层室内最不利点至疏散门的疏散距离为:11+1.5×5+4.5=23m,超过了规范允许值22m。此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题

2.1)存在的问题:直接开向合用前室的户门采用普通防盗门,不符合规范要求。

理由:户门不宜直接开向前室,确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。

2) 存在的问题:每一个单元自地下二层至地上十八层分别设置一部防烟楼梯间,防烟楼梯间的门采用双向弹簧门,并能在防火门关闭后在其内外两侧手动开启。

理由:该建筑每个单元应至少设置两部疏散楼梯,地上、地下的楼梯应分别独立设置,防烟楼梯间的门应采用乙级防火门。

3) 楼梯间内设置了住户电表和天然气计量表,并采用了金属管道和可切断气源的阀门。

理由:防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题

3.1)存在的问题:建筑首层在西侧外墙处贴邻高层主体建造了一座燃油锅炉房,总蒸发量不大于4t/h,耐火等级为三级,并采用耐火极限为3.00h防火隔墙与建筑主体分隔。

理由:该锅炉房不应低于二级,并应采用耐火极限为3.00h防火墙与建筑主体分隔。

2)存在的问题:储油间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与锅炉间分隔,防火隔墙上设置了甲级防火门,锅炉房的通风系统和建筑主体合用。

理由:储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙锅炉间分隔,锅炉房应设置独立的通风系统。

3)存在的问题:在进入建筑物前和设备间内的管道上均设置自动切断阀。

理由:应在进入建筑物前和设备间此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题内的管道上均设置自动切断阀和手动切断阀。

4.存在的问题:仅在每层墙面设置有防火隔离带,隔离带宽度为200mm,采用不燃材料在表面设置防护层,防护层厚度首层为15mm,其余楼层为5mm,不符合规范规定。

理由:1)保温系统中每层设置宽度不小于300mm的不燃材料的水平防火隔离带。

2)保证建筑外墙上门、窗的耐火完整性不低于0.5h。

3)建筑屋面外保温系统当采用B1级,应采用不燃材料作防护层,防护层厚度不应小于10mm。此试题来源于中华考试网——一级消防工程师焚题库,可进入https://test.examw.com/cfe1/在线做题

4)屋面与外墙之间应设置宽度不小于500mm的不燃材料防火隔离带。

以上就是2019年一级消防工程师案例分析考试题库一。

更多2019年一级注册消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网(http://www.examw.com/cfe/)。