电焊工安全技术交底
施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 GDAQ330901□ 湛江中心人民医院(首期)迁分部分项 防雷接地安工种 电焊工 建项目(主体工程) 工 程 装 1. 必须持特种作业证上岗,遵守安全操作规程和安全生产六大纪律。 2. 电焊、气割,严格遵守“十不烧”规程操作。 3. 电焊作业要严格执行动火审批规定。 4. 每台电焊机要设置漏电保护器和二次空载降压保护器,应放在防雨的闸箱内,拉合闸时,应带手套侧向操作,进出线两侧防护罩完好。 5. 操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊牢。 6. 焊机与开关箱距离不大于3m,保险丝的熔断电流应为该机额定电流的1.5倍,严禁用金属丝代替保险丝。并配专用触电保护器。 7. 施焊场地周围及下方,要先清除可燃、易燃物品(包括可燃杂物、废料),并在焊点下方设接火斗,设置警戒,不准行人通过或停留,指定专人带灭火器进行监护。 8. 焊接带电的设备必须先切断电源。 9. 在潮湿地点施焊工作,应站在绝缘胶板或干燥木板上。在高处作业,必须系挂好安全带。 10. 地下室、基坑内或低坑柱接头焊接,必须通风良好,防止出汗和烟尘中毒。 11. 把线、地线,禁止与钢丝绳、外脚手架钢管和井字架接触,更不准用钢丝绳或机电设备代替零线。 12. 作业中,必须戴防护眼镜、防护罩,穿劳保鞋、长袖衣裤,戴皮手套。更换焊条时也应戴手套。 13. 更换场地移动地线时,应先切断电源,并不得手持把线登高。 14. 清除焊渣,也要戴防护眼镜或面罩,面部不应对正焊纹,防止铁渣飞溅入眼伤人。 15. 多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并有隔光板。 16. 雷、雨、大雾、大雪或五级大风以上,应停止露天焊接作业。 17. 焊机的变压器不得超负荷,温升不得超过60℃,机壳不准盖放可燃易燃物品。 18. 暂停作业,应将焊钳挂起,不得放在楼地面或潮湿场所。 19. 工作后,应切断电焊机电源,收好电缆线和焊钳,检查作业地点及下方,确认无起火危险后,方可离开。 20. 现场补充交底内容: 交底人签字: 日 期: 工程名称 接受人(全员)签字: 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。
临时用电工程安全技术交底
施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 GDAQ330901□ 工程名称 湛江中心人民医院(首期)迁建项目(主体工程) 分部分项 桥架安装、开工 程 槽配管 工种 临时电工 1. 严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005),按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。认真贯彻JGJ 59—2011《建筑施工安全检查标准》中临时用电规定。 2. 配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷上危险标志。保护零线(PE、绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。 3. 临时用电施工组织设计和临时安全用电技术措施及电气防火措施,必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 4. 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由持证电工完成,无证人员禁止上岗。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 5. 使用设备必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转和进行运转中维修。 6. 停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。负载线、保护零线和开关箱发现问题应及时报告解决。搬迁或移动的用电设备,必须由专业电工切断电源并作妥善处理。 7. 按规范做好施工现场临时安全用电的安全技术档案。 8. 在建工程与外电线路的安全距离及外电防护和接地与防雷等应严格按规范执行。 9. 配电线路的架空线必须采用绝缘铜线和绝缘铝线。架空线必须设置在专用电杆上,严禁架设在树木或脚手架、龙门架或井字架上。 10. 空线的接头、相序排列、档距、线间距离及横担的垂直距离和横担的选择及规格,严格执行规范规定。 11. 动力配电箱与照明配电箱应分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 12. 开关箱应由末级配电箱配电,配电箱、开关箱制作所用的材料、箱的规格设置要求及安装技术应按规范执行。配电箱、开关箱最好购合格的成品使用。 13. 配电箱、开关箱内的开关电器安装,绝缘要求和箱壳保护接零应按规范执行。 14. 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 15. 开关箱内的开关电器安装,漏电保护器的选择应符合国标GB 6829—2008漏电保护器(剩余电流动作保护)的要求。漏电保护器的安装要求和额定漏电动作应符合规范要求。 16. 总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作时间合理配合,使之具有分段保护的功能。 17. 手动开关电器只许用于直接控制照明电器和容量不大于5.5kW动力电路。容量大于5.5kW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。各种开关电器的额定值与其控制用电设备的额定值相适应。 18. 所有配电箱、开关箱应由专人负责。且应每月定期检修一次。检查、维修人员必须是专业电工,检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 19. 对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电检修标志牌,严禁带电作业。 20. 移动的用电设备使用的电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆。 21. 用电设备和电气线路必须有保护接零。 22. 严禁施工现场非正式电工乱接用电线和安装用电开关。 23. 残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用,开关不得采用铜、铁、铝线作熔断保险丝。 24. 现场补充交底内容: 交底人签字: 日 期: 接受人(全员)签字: 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。
高处作业及登高架设作业安全技术交底
AQ3.3.9.2 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 工程名称 1. 高处作业人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格后,持证上岗,并定期检查身体。 2. 患有下列疾病不能从事高处作业及架设作业:如心脏病、高血压、贫血、癫痫病等。 3. 悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况。配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。 4. 悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备均需经过技术鉴定或检测后方可使用。 5. 高处作业之前,应进行安全防护设施的逐项检查和验收,验收合格后,方可进行高处作业,验收也可分段、分层进行。 6. 高处作业必须戴好安全帽,系安全带、穿防滑鞋、衣着灵便。2m以上高处作业时须挂好安全带,并随身带好施工机具,以免交叉作业时掉落将他人砸伤。 7. 严禁酒后作业。 8. 在作业中如发现有安全隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停上作业。 9. 高处作业中所有的物料,均应平稳堆放,工具应随手放入工具袋,作业中的走道、通道板应随时清扫干净,不得向下抛掷物件。 10. 遇有六级以上的大风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。 11. 现场补充交底内容: 交底人签字: 日 期: 湛江中心人民医院(首期)迁建项目(主体工程) 分部分项 工 程 桥架安装、开槽配管 工种 所有工种 接受人(全员)签字: 注:本交底一式三份,班组、 交底人、资料保管员各一份。