井字架安装及拆除方案
鸿景豪苑的主体结构已施工完毕,根据建筑平面颁情况,及装饰材料的运输需要,井字架设以1台高速升降机为主,1台人货梯为辅的施工方法,高速升降机型号为“SS100型井架式施工升架机”,生产厂家为广东省南海市桂城北约叙龙建筑机械厂,证书编号:建机国检字(2001)第118号,该蟛轲满足现场施工的需要。
一、安装前的准备工作:
1、对卷扬机进行检查、维修、调式、加注润滑、检查离合器、制动器,是否正常灵活可靠。
2、对井字架的钢结构各种杆件进行检查,清理。如底架、立杆、横杆、斜杆、导轨、顶梁、滑轮等规格、数量是否齐全。不齐全的要进行补齐。发现有杆件操作、变形的、必须进行修补、调直,质量要符合设计要求。
3、钢丝绳、滑轮、轴、销、套、绳卡、连接螺栓,花蓝螺栓等,必须完整良好。外购配件必须有合格证。
4、准备好工具。比如作用的活动板手、手锤、钳子、钢钎、工具袋、安装用的麻绳吊杆等。
二、井字架位置选择
1、根据建筑物施工的实际需要,并考虑交通,排水情况,特别注意周围的架空输电线路的安全距离,来确定井字架、卷扬机的安装位置(见总平面布置图)。
2、安装位置确定后,首先基础的作法是:C30钢筋混凝土注底板,厚度200mm,(18层厚300mm)四周为钢筋混凝土剪力墙结构,高2米。底板平面尺寸为2400*2400,底板上安装地脚螺栓稳固架体。砼基础应施工在老土下400处。基础表面平整,水平度偏差不得大于5mm。
3、基础应有排水措施。距基础边缘5米范围内,开挖沟槽或有较大震动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。
4、井字架基础设计计算
本工程楼高64.8m,现场安装1台钢井字架作为垂直运输设备,安装高度24m,钢井字架采用1.5t卷扬机作为提或机具,提升速度50m/min,基础底板尺寸考虑安装卷扬机为2.5m×3.8m,厚度为300mm。根据地质勘探报告,底板下
土层中风化粉砂岩,承载力为1500KPa,摩擦力QS为12KPa。
(一)、底板的剪承载力计算公式: 1、基础底板所受的荷载情况如下: 吊盘自重:600kg 底盘自重:290kg 横梁自重:178kg
标准节自重:230kg×39节=8970kg
钢丝绳自重:58.98kg/100m×266m=156.89kg 载重量:1500kg
缆风绳的垂直分力:2302×sin45°×2(上下二道缆风绳)=3255.52kg 合计:N1=14950.41×9.8×1.3(保险系数)=190.468KN 卷扬机自重:1200 kg
基础底板自重:3.82.50.32300=6555 kg 合计:N2=(1200+6555)×9.8/1000=76KN 2、吊笼向下的冲力: F=mg+(mv2-mv1)/t
=1500×9.8+[1500×0-1500×(50/-60)]/0.1 =27.200N
N3=190.468+(1200+6555) ×9.8/1000+27.200/1000 =293.667N v3=0.07fcbho
=0.07×10×2500×(300-35)=463.750N>N3 (二)基础底板配筋计算 1、基础底板的弯矩计算: Ix./Iy=2.5/3.8=0.65
查表mx=0.075 my=0.0271
q=(190.468+1200×9.8/1000+6555×9.8/1000)/(2.5×3.8) =190.468+11.760+64.239/(2.5×3.8) =28.049N/M Mmax=mxqL2
=0.075×27.049×2.52=13.148KN·m 2、基础底板的配筋: As=M/0.9fuho
=9.33×10/(0.9×210×265)=186mm2 底板配筋选:ф12@200 (三)底板下地基承载力计算 p=N/A=q=30.6KPa
p<f=1500KPa地基承载力满足要求。 三、架体安装
架体材料:11层高的为等边角铁80×8;18层高的为等边角铁100×10;(含竖、横、斜杆)
1、在架体安装位置的3~5M范围内,不得有非安装人员进入施工现场,确保安全生产工作。安装3M高以上上周做围攻栏或有专人监护。
2、在井架安装工作中,不得麻痹大意,集中精力进行操作。带好安全带,安全帽,穿施工防滑鞋,不得穿影响高空作业的衣服。
3、安装架体时,每安装两个标准节(不大于6M)采取临时支撑或临时做揽风绳固定,并进行垂直度校正,在确认稳定时,方可继续作业。架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求,11层的井架,分二次搭设完成;20层的井架,分三次搭设完成。
4、架体垂直偏差,新机不超过1.5%,旧机不超过0.5%。 5、井架顶部装置一杆摇把,吊装钢筋用。
(1)把杆长不大于6M,吊重不超过600kg,把杆支座应设置在单肢与缀件连接的节点处;
(2)装设摇臂把杆时,应符合以下要求: A、把杆不得装在架体自由端处;
B、把杆底座要同出工作面,其顶部不得高出架体; C、把杆安装保险钢丝绳,超重吊钩应装设限位装置;
D、把杆与水平面夹角应在45°—75°之间,转向时不得碰到缆风绳; E、随工作面升高把杆需要重新安装时,其下方的其他作业应暂停止;
F、为把杆配一台1.5T卷扬机。(见图) 6、附墙杆的加固方法
认稳定时,方可继续作业。架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应合孔径要求,严禁扩孔和开孔,更不得漏装或以铁丝代替。11层的井架,分二次搭设完成;20层的井架,分三次搭设完成。
7、架体垂直偏差,新机不超过1.5%,旧机不超过0.5% 8、井架顶部装置一杆摇把,吊装钢筋用。
(1)把杆长不大于6M,吊重不超过600KG,把杆支座应设置在单肢与缀件连接的节点处。
(2)装设摇臂把杆进,应符合以下要求: A、把杆不得装在架体自山端处;
B、把杆底座要高出工作面,其顶部不得高出架体; C、把杆应安装保险钢丝绳,起重吊钩应装设限门装置;
D、把杆与水平面夹角应在45°~75°之间,转向时不得碰到缆风; E、随工作面长高把杆需要重新安装时,其下方的其他作业应暂时停止; F、为把杆配一台1.5T卷扬机。(见图) 9、附墙杆的架固方法
(1)根据规范规定,为增强井字架提升机架体的稳定性,必须设置附墙杆或缆风绳。对比二者,缆风绳需要一定的场地和空间,对地锚的埋设和连接都有一定的要求,目前很多建筑工地的缆风绳设置都无法达到规范要求。面附墙杆占有空间较小,且能效地抵抗风力及吊篮偏心产生的水平荷载,减少架体的长细比,提高了架体的刚度及稳定性。因此,本工程在设置风绳后再加设附墙杆。依据本工程的高度确定加设三道附墙杆,即在二层、四层、屋面处。附墙后立柱的自由高度≤6M(见图2)。附墙杆与架体及建筑之间,均应采用刚性件连接并形成稳定结构,不得连接在脚手架上。严禁使用铅丝绑扎。本工程的附墙杆的材质采用槽钢。不得使用木杆、竹杆和钢丝绳、铁丝、钢筋等柔性材料。
B、架固方法:在井架焊接一块170×120×8钢板,钢板上预留4个*10螺栓孔。与井架连接;另一端与结构梁、柱埋钢板焊接。槽钢的长度,视现场实际距离另定;
C、加固接点:每次8个接点。从平面上分,4个尽量与结构梁、柱平行,另4个为斜撑,控制在45度内,左右对称。在水平线上,高低控制在200MM左右。
四、安装缆风绳
1、井字架缆风绳直径为10~20mm。升降机安装高度35米,缆风绳直径*10、*12各1组;楼高64.8米,缆风绳直径*10、*20各2组,下小上大。距离按高度平均分段控制。
2、缆风绳应在架体四角有横向双件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起的水平分力,处于平衡状态。缆风绳与架体的连接处应采取措施,防止架体钢材对缆风绳的剪力破坏。
3、缆风绳与地面的夹角不应大于60°,其上端应于地锚连接,不得栓在树木、电线或堆放构件等物体上。
4、缆风绳与地锚之间,应采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺栓拉紧。缆风绳调节时应对角进行,不得在相邻两角同时拉紧。
5、当缆风绳需改变位置时,必须先作好预定位置的地锚,并加临时缆风绳,确保提或机架体的稳定,方可移动原缆风绳的位置;等与地锚栓牢后,再拆除临时缆风绳。
五、地锚
1、可将缆风绳固定在建筑物的砼柱、梁或楼板处;
2、确实无法固定,必须打锚桩固定时,道德要根据土质情况受力大小设置,并经计算确定。
3、缆风绳的地锚,一般宜采用水平式地锚。当土质坚实,地锚受力小于15KN时,也可选用桩式地锚。
4、当地锚无设计规定时,其规格的形式可按以下情况选用: (一)水平地锚:水平地锚可按表内参数选用。 水平地锚参数表
作用荷载(N) 24000 21700 38600 29000 42000 31400 51800 33000 缆风绳水平夹角(度) 45 60 45 60 45 60 45 60