220kV输电线路安全运行影响因素及维护策略分析 王晋文
发表时间:2024-07-08T09:19:26.603Z 来源:《电力设备》2024年第4期 作者: 王晋文[导读] 摘要:220kV输电线路的安全运行与整个电网的安全质量有极其密切的关联。 (太原供电公司输电运检室 030012)
摘要:220kV输电线路的安全运行与整个电网的安全质量有极其密切的关联。要充分认识220kV输电线路作为连接电网的重要意义和电能输送的作用,全面分析 影响220kV输电线路安全运行的各项因素 ,积极妥善而有效地处理各种问题 ,从而最大程度地减 少 220kV输电线路运行的故障,确保其安全 、稳定 、高效 。论文介绍了220kV输电线路的运行特点 ,并对其现状以及输电线路安全运行中的影响因素进行分析 ,最后提出 220kV输电线路运行维护的有效策略,以供参考。 0.引言
220kV输电线路是电力系统中不可缺少的重要组成部分,它架设于露天环境中,面临差异极大的环境和气候条件 ,加之输电线路中的组件复杂,极易诱发线路故障和异常。采用有效的运行维护策略和方法,才能更好地提升输电线路的运行质量。虽然近年来我国电力技术水平不断提高,电网建设质量保障度更高,但是对于运维管理方面来讲,还存在较多不足。资源配置不合理就是最为常见的问题,不同地区机构设置、人员配置方案基本相同,线路检修设备和仪器购买配置一致,且工种数量也差不多,但是相互之间所负责的辖区则存在较大差异,这样就从根本上造成不同地区所承担的运维管理压力大小不同。存在此种问题,势必会对系统线路运维效果产生影响,尤其是管辖区域大,但是资源少的地区,无法在较短的时间内完成辖区内所有运维管理工作,并且技术人员面临较大的工作压力,出现工作失误的可能性增大,甚至会加速人员流动,无法充分发挥出运维管理的优势,导致输电线路运维不达标,系统出现问题的可能性增大。 1.220kV输电线路的运行特点及现状分析
220kV输电线路覆盖面极其宽泛,是非常重要的线路运行维护内容 ,其运行特点主要表现为以下几个方面:(1)复杂性。220kV输电线路处于露天环境中,受到诸多自然因素的干扰和影响 ,如气候条件 ,加之输电线路通常较长 ,无形中增大了220kV输电线路的运行维护难度。(2)运维通道要求较高。由于220kV输电线路的架设过程中,其杆塔较宽 ,主要是由于对其进行运行维护的需求决定的,在进行 220kV输电线路维护的过程中,要有相对较宽的通道,以便更好地实现对 220kV输电线路的维护。(3)智能、新型技术的运用。在我国智能化电网改造的过程中 ,引入了新型的输 电线路材料 ,涌现出应用于输电线路中的各种新技术,也使220kV输电线路的运行维护的工艺更加复杂标准更高。
2.220kV输电线路安全运行中的影响因素分析 2.1输电导线风偏
220kV输电线路大多布设于露天环境中,难免受到不良甚至恶劣天气的影响,如暴风产生输电导线的风偏现象,导致引流跳线风偏闪络的不稳定,危害极大。 2.2外力影响因素
220kV输电线路容易受到外力因素的干扰和影响,这些外力来 自于人为因素和自然因素,其中,人为因素包括采矿炸石 、城乡道路建设、工民建施工等 ;自然因素主要包括台风的破坏性影响。由于台风来得迅猛而突然,对输电导线的破坏是毁灭性的,极大地影响了输电线路的正常运行 ,不利于社会的稳定与和谐。另外,还有鸟害、冬季寒冰、舞动等因素 ,对输电线路也有不可忽视的影响。 2.3雷电袭击和污闪影响因素
为了提升电能的输送量,需要架设较高的杆塔,在杆塔上布设双回线路,这种方式容易受到雷电的袭击,导致输电线路断股、断线或自动跳闸,降低了输电线路的安全稳定性。同时,220kV输电线路中的污染物也极易堆积,会降低自身的绝缘性能,在恶劣天气的影响下会产生污闪跳闸现象或停电事故。
3.220kV输电线路运行维护的有效策略分析 3.1组建和优化220kV输电线路运行维护团队
要充分意识到 220kV输电线路的运行维护的重要性 ,从专业化、系统化方面入手 ,实现对 220kV输电线路的运行维修和优化配置,实现集中化、统一化的 220kV输电线路运行维护管理,实现更专业 、更灵活的维护抢修工作,从而确保 220kV输电线路的安全运行与稳定性运行。
3.2有效应对输电导线风偏问题
220kV输电线路的风偏现象的有效应对措施包括:(1)在220kV输电线路中,添加防风偏支柱装置,以提升 220kV输电线路的风偏防御能力;(2)采用 220kV输电线路的导线联串方式,如 V形串的方式 ,以提升其抵御风偏的能力。 3.3有效应对外力的破坏
220kV输电线路的外力防治措施要从以下几个方面人手:(1)输电线路保护的宣传措施。对于外力破坏的隐患要及时告知,做好对危险点的防范。(2)惩治措施。对于 220kV输电线路的外力破坏行为要给予相应的处罚,以更好地对外力破坏行为起到惩戒作用。(3)沟通措施。要深入基层,切实了解输电线路的实际状态,拟定科学的、适宜的运行维护方案和计划,以避免外力破坏。(4)做好 220kV输电线路的风险评估。要有风险意识,在 220kV输电线路运行的施工现场摆放警示牌,并采用限高架的方式 ,减少外力破坏日。(5)做好 220kV输电线路的故障监护和排查工作。输电线路运行维护人员要定期检查施工路段,对于异常故障点要仔细全面地排查 ,以有效地防范外力的破坏。(6)为了防止架空输电线路的鸟害跳闸现象,要全线装设防鸟装置 ,并不得对现有杆塔外绝缘间隙造成影响,不能在杆塔横担上重新打孔。同时,要加强对线路的日常维护 ,避开高山风口和林区,提升电网规划设计的质量,采用防止电网覆冰的技术措施 ,如热力熔冰法、机械破冰法、自动被动法等。另外,还要注重防止输电线路的舞动现象。 3.4有效应对雷击与污闪
输电线路运行维护人员要定期检测输电线路中的输电元件,使之具有良好的绝缘 陛能 ,尽可能地避免输电元件性能下降的问题,在遭遇雷击较频繁的区域,要安装智能激发可控的放电避雷针,通过先行激发上行雷电先导,降低雷云放电电流及感应过电压 ,较好地实现对输电线路的保护。220kV输电线路的污闪应对措施,主要包括以下内容:(1)选用硅橡胶为原料的绝缘子,并对其加以清理 ,使之成为输电线路的外部保护层,以增强输电线路的防污性;(2)采用定期喷洒清洗液的方式,加强对输电线路的清洁去污效果 ;(3)通过在绝缘子表面
涂抹污闪涂料的方式,增强输电线路的防污性能。 3.5注重对输电线路的巡检工作
220kV输电线路的巡检工作尤其关键和重要,它是排除故障隐患的重要措施 ,具体来说,可以采用差异化的巡视策略和手段 ,对不同的区域采用不同的巡视方法 ,如整体巡视 、关键点巡视 、夜间巡视、专家巡视等 ,并结合输电线路的具体特点,进行状态评价,提升输电线路巡视的针对性、实效性。 结束语:
综上所述,220kV输电线路安全运行对社会稳定具有重大的影响 ,在输电线路的日常运作过程中,要全面分析和把握影响输电线路安全运行的各种因素,基于 220kV输电线路的特殊性,采用针对性、适宜性的运行维护措施 ,更好地提升220kV输电线路的运行安全与稳定性 ,确保电力系统的长远健康、可持续发展。 参考文献:
[1]郑广林.浅谈 220kV输电线路交叉跨越施工技术要点[J].黑龙江科技信息,2015(32):136—138. [2]陈来财.浅谈 220kV输电线路的状态检修技术的运用[J].科学中国人。2015(23):92—94. [3]王亮.特高压输电线路运维管理的研究[J].工程技术:引文版,2016,(4).