好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

18年注册消防工程师案例真题无答案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二,三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六七层为餐饮,健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m.该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( ) A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中正确的是( ) A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 1 / 15 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的( ) A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置 4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( ) A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3 D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门 E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L/s 5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有( ) A.消防水泵由高位水箱出水管道上的流量开关直接自动启停控制 B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵 C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮 D.消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制 E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵 6.确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有( ) A.室内消火栓设计流量 B.室内消火栓管道管径 C.消防水泵的抗震技术措施 D.消防水泵控制模式 E.试验用消火栓标高和消防水池水位标高 2 / 15 7.该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有( ) A.管网漏水量超过设计值 B.稳压泵配套气压水罐有效储水200L C.压力开关或控制柜失灵 D.稳压泵设在屋顶 E.稳压泵选型不当 8.建筑消火栓系统施工的做法正确的有( ) A.消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门 B.钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接 C.室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌 D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管 E.吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接 9.该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有( ) A.距该建筑18m处,设置消防水池取水口 B.消防水池水泵房设在地下一层 c.消防水池地面与室外地面高差8m D.将距建筑物外缘5~150m范围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量 E.室外消火栓采用湿式地上式消火栓 3 / 15 第二题 某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130㎡主体单层,局部二层。厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙1.8m以下为砖墙,砖墙至层檐为聚氨酯夹芯彩钢板。厂房内设有室内消火栓系统.厂房一层为熟食车间,设有烘烤,蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间炭烤炉正上方设置不锈钢材质排烟罩,炭烤时热烟气经排烟道由排风机排出屋面。 2017年11月5日6:00时,该厂房发生火灾.最先发现起火的值班人员赵某准备报警,被同时发现火灾的车间主任王某阻止。王某遂与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行灭火,但消火栓无水,火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报再拨打119报警,因紧张,未说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人姓名,消防部门接到群众报警后,迅速到达火场,2小时后大火被扑灭。 此次火灾事故过火面积约900m,造成倒班宿舍内5名员工死亡,4名员工受伤。经济损失约160万元。经调查询问、现场勘查、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰窜起,导致排烟管道内油垢起火,引烧厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延、调查还发现,该车间生产有季节性,高峰期有工人156人 企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作,消防部门曾责令将倒班宿舍搬出厂房,拆除聚氨酯保温层板,企业总经理拒不执行;该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,未对员工进行必要的消防安全培训,虽然制定了灭火和应急疏散预案 但从未组织过消防演练;排烟管通使用多年,从未检查和清洗保养。 1.根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国消防法》,下列对当事人的处理方案的有( ) A.生碳工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑 B.对值班人员赵某处五百元罚款 C.对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款 D.该企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑 E.该企业副总经理犯有消防责任事故,处三年有期徒刑 4 / 15 2.根据(中华人民共和国消防法》和《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令),关于该企业的说法,正确的有( ) A.该企业不属于消防安全重点单位 B.该企业属于消防安全重点单位 C.该企业总经理是消防安全责任人 D.该企业副总经理是消防安全责任人 E.该企业副总经理是消防安全管理人 3.在火灾处置上,车间主任王某违反(中华民共和国消防法》,《机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)的行为有( ) A.发现火灾时未及时组织、引导在场人员疏散 B.发现火灾时未及时报警 C.撒离现场后先向副总经理报告再拨119报案 D.报警时未说明起火部位,未留下姓名 E.组织人员灭火,但未能将火扑灭 4.火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐患要素的有( ) A.车间内设有倒班宿舍 B.倒班宿舍使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材 C.消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水 D.排烟管道从未检查、清洗 E.未设置企业专职消防队 5 / 15

18年注册消防工程师案例真题无答案 - 图文

第一题华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二,三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六七层为餐饮,健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
73re493i6d1qw0b8cvba7dd7d92wae01arf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享