2、施工工艺 2.1基础处理

2.1.1基础表面在设备安装前应进行修整 ,基础表面不得有油垢 或蔬松层。

2.1.2放置 垫铁处 (至周边50mm)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2mm/m;预留地脚螺栓孔的杂物应清除干净。 2.2设备吊装的基本方法

2.2.1立式设备吊装时需用两台吊车,一台吊车(即主吊车)抬头部,一台吊车(即溜尾吊车)抬尾部,采用抬送法吊装。卧式设备只用一台吊车(即主吊车)吊装就位,不需溜尾吊车。

2.2.2一般设备可用50吨级以下的吊车配合进行。用吊车配合吊到各楼层,然后装排拖运到位。先以走滚杠滚运倒设备基础位置,而后用倒链夺吊就位。泵类设备也以走滚杠和倒链夺吊相结合的方法吊装就位。 2.3设备就位

2.3.1在基础表面适当位置放置足够的 临时垫铁。

2.3.2将地脚螺栓处理合格后放置在地脚螺栓孔,螺栓上的任意 一 部位 离孔壁 的距离不得不于 15mm。

2.3.3将设备吊起垫稳后清理设备底座 , 符合要求后将设备按照正确的位号和方位进行吊装就位 , 穿好地脚螺栓 , 并用垫铁将 设备支撑定位。 2.4找正 、找平

2.4.1移动设备 , 进行设备的纵横中心线定位,设备的中心线位置应以基础上的中心划线为基准。

2.4.2采用 垫铁调整 设备水平度和垂直度,不应用紧固或放松地脚螺栓及局部加压等方法进行调整。

2.4.3设备安装允许偏差如下表:

动设备 名称 中心线 标高 .

静设备 允许偏差(mm) ±5 ±5 ±5 中心线 标高 名称 纵向 横向 允许偏差(mm) ±5 ±5 ±5 纵向 横向 . 水平度 纵向 横向 0.05/1000 0.10/1000 水平度 铅垂度 轴向 径向 L/1000 2D/1000 h/1000且≤30 方位沿 底座环周测量≤15 注:D- 设备外径 ;L- 卧式设备两支座间距离 ; h- 立式设备两端部测点间距离 2.5 采用平垫铁式或 斜垫铁 找平时 , 应符合如下规定 :

2.5.1 每个地脚螺栓近旁至少应有一组 垫铁 , 垫铁组应 尽量靠近地脚螺栓。 2.5.2 直接承受负荷的 垫铁组应 使用成对 斜垫铁 , 两垫铁 的斜面要相向使用 ; 搭接长应不小于全长的 3/4, 偏斜角度应不超过 3 0 斜垫铁 下面要有平垫铁。 2.5.3 应尽量减少 每组垫铁的 块数 , 一般不超过 3 块

2.5.4 每 一组垫铁均应 放置整齐平稳 , 接触良好 , 垫铁表面 的油污应清除干净。 2.6 垫铁点焊

2.6.1 敲紧正式垫铁 , 复查设备水平度及垂直度 , 符合要求后紧固地脚螺栓。 2.6.2 用小锤检查 各组垫铁 , 满足要求后 进行垫铁点焊。

2.6.3 设备找平采用垫铁调整,严禁采用改变地脚螺栓紧固程度的方法,斜垫铁的搭接长度不得小于全长的3/4,调整合格后的垫铁组外露设备底座板外缘10—20mm,垫铁组的层间进行定位焊固定。 2.7 设备运输、吊装

2.7.1 设备水平运输时,一定要小心谨慎,严防出现颠簸、倾翻现象,设备不得横放、倒置等,防止发生伤人、损伤设备现象。

2.7.2 设备吊装时,应由专业起重工负责,采取合理稳妥的吊运技术措施,特别注意防止碰撞,索具必须牢固可靠,钢丝绳与设备接触要放置夹布橡胶、木板或套上橡胶管,以保护设备的本体(大型设备吊装方案另编制)。

2.7.3 水泵底座设置避震器时,应按照技术规要求及深化后的安装图纸及随机文件要求和型号、规格、位置等安放避震弹簧,不得随意更改。

2.7.4 容器安装时应检查设备的不圆度应符合设计要求,制作应符合设计要求和建筑安装工程有关施工及验收规,设备安装纵横向中心线及标高允差为+5mm,水平度不超过1/1000.

2.7.5 设备安装完毕后,班组自检合格后,填写安装记录,经施工员、质检员检查合格

.

.

后,填写转序工作联系单,做好交接手续。 2.8 设备压力试验

2.8.1设备压力试验前,均应进行外部检查,主要检查几何形状、焊缝、连接件、衬垫及设备有关技术资料进行审查是否符合要求。还应进行部检查,要检查部是否清洁,有无异物,对有封闭记录确认后无问题者,可不打开检查,注明有不耐试验压力的部件,试验前应拆除或用盲板隔离。

2.8.2试验压力应按设备技术文件或规规定,强度试验压力应为设计压力的1.5倍,泄露性试验压力应为设计压力。试压时应缓慢升压到规定试验压力,稳压30分钟,然后将压力缓降到设计压力,至少得保持30分钟,同时检查有无损坏、宏观变形、泄漏及微量渗透。水压试验后应及时将水排尽。 四、质量要求及保证措施 1、质量要求

1.1在该工程中全面推行现代管理,以“工程——质量第一,服务——用户第一”为宗旨,高速优质建成该工程。

1.2安装、检测、试验等重要工序优良率 100 % ,一次交接成功。

1.3工程质量全部符合设计文件规定的各项施工验收标准,达到优质工程的标准。 2、保证措施

2.1 做好施工前的技术交底工作,选择施工方案和机具设备,划分施工过程,明确关键工序,确保安全生产,并做好各种记录,使技术资料整理与施工同步。

2.2 组织本工种人员认真熟悉和审查施工图纸及有关技术资料,熟悉有关规、规程和标准图集,了解质量要求,严格遵守规,精心施工,认真安装。

2.3 原材料、设备、配件等均应具有材质证明、合格证或化验单,完备率100%。重要部位使用材料有记录,可以查证。 2.4 特种作业人员必须持证上岗。

2.5 各分项工程施工前,工长应组织有关人员对施工班组进行技术质 量的交底,在交底中应交施工的工艺及质量的目标,使全体操作人员都应明确质量目标,熟悉操作工艺。分项工程施工前都应先做样板,经有关人员检查确认,达到质量标准后进行大面积的操作,使工程形成样板系列化。

2.6 严格执行国家现行施工验收规及相应的施工质量验收标准,认真贯彻公司制定的有

.

73qva2dwjj9mzf00wrvr0a0pl1szli00hfy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享