一.液位显示:

下列水池及污水处理设备内设液位计,带*的液位需连续显示,液位集中显示至集中控制间模拟屏。除PAM搅拌机(W23、W24)外均需防腐型。 名称 高液位 中液位 低液位 -0.50 -4.50 *前处理废水调节池 -0.50 -4.50 *表调磷化废液池 -0.50 -4.50 *脱脂废液池 -0.50 -4.50 *电泳废水调节池 4.00 1.40 0.00 *1#污泥浓缩池 4.00 1.40 0.00 *2#污泥浓缩池 -0.50 -4.50 *电泳废液池 -0.50 -4.50 *喷漆废水池 0.40 表调磷化废液投配槽(W01) 2.50 2.50 0.40 脱脂废液投配槽(W02) 2.50 0.40 电泳废液投配槽(W03) 2.50 0.40 喷漆废水投配槽(W04) -4.80 -6.30 *集水池 -0.50 -4.50 *混合污水调节池 2.00 0.75 -3.00 *1#SBR反应池 2.00 0.75 -3.00 *2#SBR反应池 1.75 0.85 石灰乳搅拌机(W23、W24) 1.75 0.85 PAC搅拌机(W19、W20) 1.75 0.85 PAM搅拌机(W21、W22) 1.75 0.85 稀硫酸搅拌机(W17、W18)

二.pH显示:

pH调节反应槽(W05)内设两套pH自控仪Y01和Y02,pH反调槽(W08)和pH调节絮凝槽(W09)各设一套pH自控仪Y03、Y04(共2套)。以上pH值在操作现场显示(工艺选型号),并显示在集中控制间的模拟屏上。

三.溶解氧显示:

1#SBR反应池和2#SBR反应池内各设一套溶解氧在线测试仪表Y05和Y06(工艺选型号),以上溶解氧值在现场显示,并显示在集中控制间的模拟屏上。

四.流量显示:

1.pH调节反应槽(W05)进口设电磁流量计一套(Q=0-40m3/h) (工艺选型 号),pH调节絮凝槽(W09)进口设电磁流量计一套(Q=0-15m3/h) (工艺选型号),以上流量值在操作现场显示,并显示在集中控制间的模拟屏上。

五.设备及水泵控制: 1.表调磷化废液投配系统

(1)表调磷化废液泵(B01、B02):两台,现场手动启闭。一用一备,一台故障时,另一台自动投入,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。当表调磷化废液池液位高于低液位,且表

1

调磷化废液投配槽(W01)液位至低液位时,表调磷化废液泵可手动开启;当表调磷化废液投配槽(W01)液位至高液位,或表调磷化废液池液位至低液位时,表调磷化废液泵自动关闭;当表调磷化废液池液位至高液位或表调磷化废液泵损坏时,发出报警信号至集中控制间。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。

(2)表调磷化废液投配槽(W01):上设搅拌电机,现场手动启闭;运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。 (3)表调磷化废液投配泵(B03):一台,现场手动开启。表调磷化废液投配槽(W01)液位高于低液位时,表调磷化废液投配泵可手动开启;表调磷化废液投配槽(W01)液位至低液位,表调磷化废液投配泵自动关闭;表调磷化废液投配槽(W01)液位至高液位或表调磷化废液投配泵损坏时,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。

2.脱脂废液投配系统

(1)脱脂废液泵(B04、B05):两台,现场手动启闭。一用一备,一台故障时,另一台自动投入,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。当脱脂废液池液位高于低液位,且脱脂废液投配槽(W02)液位至低液位时,脱脂废液泵可手动开启;当脱脂废液投配槽(W02)液位至高液位,或脱脂废液池液位至低液位时,脱脂废液泵自动关闭;当脱脂废液池液位至高液位或脱脂废液泵损坏时,发出报警信号至集中控制间;运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。

(2)脱脂废液投配槽(W02):上设搅拌电机,现场手动启闭。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。 (3)脱脂废液投配泵(B06):一台,现场手动开启。当脱脂废液投配槽(W02)液位高于低液位时,脱脂废液投配泵可手动开启;当脱脂废液投配槽(W02)液位至低液位时,脱脂废液投配泵自动关闭;当脱脂废液投配槽(W02)液位至高液位或脱脂废液投配泵损坏时,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。

3.电泳废液投配系统

(1)电泳废液泵(B07、B08):两台,现场手动开启。一用一备,一台故障时,另一台自动投入,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。当电泳废液池液位高于低液位,且电泳废液投配槽(W03)液位至低液位时,电泳废液泵可手动开启;当电泳废液投配槽(W03)液位至高液位,或电泳废液池液位至低液位时,电泳废液泵自动关闭;当电泳废液池液位至高液位或电泳废液泵损坏时,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。

(2)电泳废液投配槽(W03):上设搅拌电机,现场手动启闭。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。 (3)电泳废液投配泵(B09):一台,现场手动开启。当电泳废液投配槽(W03)液位高于低液位时,电泳废液投配泵可手动开启;当电泳废液投配槽(W03)液位

2

至低液位,电泳废液投配泵自动关闭;当电泳废液投配槽(W03)液位至高液位或电泳废液投配泵损坏时,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。

4.喷漆废水投配系统

(1)喷漆废水泵(B10、B11):两台,现场手动开启。一用一备,一台故障时,另一台自动投入。当喷漆废水池液位高于低液位,且喷漆废水投配槽(W04)液位至低液位时,喷漆废水泵可手动开启;当喷漆废水投配槽(W04)液位至高液位,或喷漆废水池液位至低液位,喷漆废水泵自动关闭;当喷漆废水池液位至高液位或喷漆废水泵损坏时,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。

(2)喷漆废水投配槽(W04):上设搅拌电机,现场手动启闭;运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。 (3)喷漆废水投配泵(B12):一台,现场手动开启。当喷漆废水投配槽(W04)液位高于低液位时,喷漆废水投配泵可手动开启;当喷漆废水投配槽(W04)液位至低液位,喷漆废水投配泵自动关闭;当喷漆废水投配槽(W04)液位至高液位或喷漆废水投配泵损坏时,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。

5.前处理废水处理系统

(1)前处理废水泵(B13、B14):两台,自动控制(可现场手动)。一用一备,一台故障时,另一台自动投入。当前处理废水调节池液位至高液位时,前处理废水泵自动开启并显示报警信号;当前处理废水调节池液位高于低液位时,前处理废水泵可手动启动;当前处理废水调节池液位至低液位时,前处理废水泵自动关闭;当前处理废水泵损坏时,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。

(2)pH调节反应槽(W05):自动控制(可现场手动)。其上的二个搅拌机随前处理废水泵(B13、B14)的开启而开启;随前处理废水泵(B13、B14)的关闭而关闭;但随时都可现场手动启闭其中任一个搅拌电机。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。pH调节反应槽内设pH值测量系统(Y01、Y02)的两个电极,对废水pH值进行前、后监控,视废水pH值情况,控制石灰乳投药管上的电动阀DDF1或DDF2开启与否,以进行粗调及细调,使该槽出水pH值控制在10~11间;pH值测量系统监控的pH值情况,除在现场显示外,还应传视至集中控制间。 (3)絮凝槽(W06):自动控制(可现场手动)。其上的四个搅拌机随前处理废水泵(B13、B14)的开启而开启,随前处理废水泵(B13、B14)的关闭而关闭;但随时都可现场手动启闭搅拌电机。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。

(4)斜板沉淀器(W07):自带控制箱,按要求接线。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。

3

(5)pH反调槽(W08):自动控制(可现场手动)。其上的一个搅拌电机随前处理废水泵(B13、B14)的开启而开启;随前处理废水泵(B13、B14)的关闭而关闭。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。pH反调槽内设pH值测量系统(Y03)的一个电极,对废水pH值进行监控,视废水pH值情况,控制稀硫酸投药管上的电磁阀DCF1开启与否,以进行调节,使该槽出水pH值控制在7~9间;pH值测量系统监控的pH值情况,除在现场显示外,还应传视至集中控制间。

6.电泳废水处理系统

(1)电泳废水泵(B15、B16):两台,自动控制(可现场手动)。一用一备,一台故障时,另一台自动投入。当电泳废水调节池液位至高液位时,电泳废水泵自动开启并显示报警信号至集中控制间;当电泳废水调节池液位高于低液位时,电泳废水泵可手动启动;当电泳废水调节池液位至低液位时,电泳废水泵自动关闭;当电泳废水泵损坏时,发出报警信号至集中控制间。运行情况传视至污水处理站集中控制间模拟屏上,并可进行控制。 (2)pH调节絮凝槽(W09):自动控制(可现场手动)。其上的三个搅拌机随电泳废水泵(B15、B16)的开启而开启,随电泳废水泵(B15、B16)的关闭而关闭,但随时都可现场手动启闭其中任一个搅拌电机。运行情况传视至污水处理站集中控制间模拟屏上,并可进行控制。pH调节絮凝槽(W09)内设pH值测量系统(Y04)的一个电极,对废水pH值进行监控,视废水pH值情况,控制石灰乳投药管上的电动阀DDF3或稀硫酸投药管上的电磁阀DCF2开启与否,以进行调节,使该槽出水pH值控制在7~9间;pH值测量系统监控的pH值情况,除在现场显示外,还应传视至集中控制间。 (3)斜板沉淀器(W10):自带控制箱,按要求接线。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。

7.混合污水处理系统

(1)生活污水提升泵(B17、B18):两台,自动控制(可现场手动)。一用一备,一台故障时,另一台自动投入。当集水池液位至高液位时,生活污水提升泵自动开启,并显示报警信号至集中控制间;当集水池液位至低液位时,生活污水提升泵自动关闭;当生活污水提升泵损坏时,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。 (2)混合污水泵(B19、B20):两台,自动控制(可现场手动)。一用一备,一台故障时,另一台自动投入,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。当混合污水调节池液位至高液位时,显示报警信号至集中控制间;当混合污水调节池至低液位或两个SBR反应池均至高液位时,混合污水泵自动关闭,并发出提示信号至集中控制间,提示信号10min(可调)后自动停止,也可手动关闭提示信号。混合污水泵随DDF4(1#SBR反应池进水阀)或DDF5(2#SBR反应池进水阀)的开启而开启,随DDF4(1#SBR反应池进水阀)和DDF5(2#SBR反应池进水阀)的关闭而关闭。运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。 (3)潜水搅拌机(W31~W36):六台,自带控制箱,按要求接线;也可以传递电信号至运行情况传视至集中控制间模拟屏上,并可进行控制。