足三维多媒体的传输和用户对ISDN、ATM的需求。可见综合布线系统具有很高的性能价格比。 三、设计依据及规范
. 设计依据
满足下列标准:
-ISO11801 国际建筑通用布线标准
-ANSI / TIA / EIA 568A 北美商用建筑电信布线标准
-ANSI / EIA/TIA-569 北美电信走道和空间的商用建筑标准
-ANSI / EIA/TIA-606 北美商用建筑物电信设备的管理标准
-ANSI / EIA/TIA TSB-75 北美商用建筑物电信设备的管理标准
-IEEE 100 BASE-T 100兆以太网
-CCITT ISDN 综合业务数据网络标准
-IEEE 10BASE-T 光纤分布数据接口(FDDI)标准
-IEEE TOKEN RING 网络标准
-ANSI FDDI 110Mbps 北美光纤数据接口高速局域网标准
-ATM 155Mbps/ 异步传输模式标准
-RS232、、RS422 异步、同步传输标准
. 安装与设计规范
中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)
智能建筑设计标准(EBD-03-95)
工业企业通信设计规范(CECS 09:89)
建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97)
建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS 72:97)
电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ 232-82) 四、网络工程布线设计方案
. 方案设计系统描述
根据***主楼的项目要求及上述有关标准,本方案为一个较典型的星型拓扑结构系统,即将网络、闭路电视、通讯这三类主线缆引入一楼数据中心机房,以数据中心机房作为数据整体核心点分散数据、视频、通讯线路,现将网络、闭路电视、通讯电话这三块分别叙述如下:
网络布线 将所有设备并置在一楼中心机房,利用竖井走线方式将网线分散到各楼层,如图所示:
电话通讯线路 电话通讯线缆从一楼数据中心机房引入,并在机房内设置机柜安装电话线路跳线架,利用竖井将线路分散到各个楼层,在各个楼层管理区安装电话交换机,直至各个终端。如图所示:
闭路电视线路 闭路电视线缆从十六楼数据机房引入,利用竖井将线路
分散到各个楼层,在各个楼层管理区安装分配器,分配器直至各个终端墙壁盒。如图所示:
. 布线整体系统体系
布线系统是建筑物或建筑群内的传输线路。根据EIA/TIA568标准,建筑物综合布线系统分为六个子系统:
工作区子系统
水平布线子系统
干线子系统
设备间子系统
管理子系统
建筑群子系统
系统结构如下图所示:
工作区子系统
工作区布线子系统由终端设备连接到信息插座的连线(或软线)组成,它包括电话与电话线、闭路线,网络跳线,并在终端设备和I/O之间搭桥。
水平布线子系统
水平子系统的作用是将干线子系统线路延伸到用户工作区,在电话线和闭路电视线中,水平子系统处于水平布线系统处于同一楼层,电话交换
机端和分配器端与信息插座相连。水平布线子系统一端端接于信息插座上。
干线子系统
干线子系统是建筑物内网络系统的中枢,该子系统把公共系统设备互连起来,由它将各楼层的水平子系统联系起来。它提供建筑物的干线(馈电线)电缆的路由。通常由垂直大对数铜缆或光缆组成,它的一端接于设备机房的主配线架上,另一端通常端接在楼层接线间的各个管理分配线架上。
设备间子系统
设备间子系统由设备间中的跳线电缆、适配器组成,它把中央主配线架与各种不同设备互连起来,通常该子系统设计与网络具体应用有关,相对独立于通用的结构布线系统。 五、数据中心机房详细设计
. 建设思想
1. 计算机停机的高昂代价,要求其工作环境要保持高度可靠和精密,因此,建设机房的首要目的就是确保电子计算机系统稳定可靠运行;
2. 计算机是人类为了提高工作效率而发明的计算工具,如何发挥计算机的高效率工作,最终要由操作它的工作人员来完成,故建设机房时确保计算机系统可靠运行的同时,保障机房工作人员良好的工作环境亦显得同等重要;
3. 全面控制机房环境,对计算机设备处于良好的工作状态是极为重要的。因此计算机机房各项功能必须完整配套,达到规范专业、技术先进、
安全适用、质量优良、管理方便之目的;
4. 在经济实用的前提下,选择优质机房专用装饰材料,达到最佳装饰效果。
. 工程概况
装修面积: 65平方米
室内净高: 4米
工程范围:地面防尘、地面防水、地板等电位接地、安装防静电地板、机柜
搬迁布线;
. 工程设计 防静电地板
地板采用防静电活动地板。其荷载大,耐火时间长,不宜变形等优点。符合GB6650-95要求。地板铺设高度为400mm,地板下方安装等电位接地。
在机房的工程技术设施中活动地板是一个很重要的组成部分。活动地板上安装着计算机及其它电子设备,而在活动地板与建筑地面之间敷设钢制槽式电缆桥架,负责线路敷设走向。活动地板具有可拆卸的特点,因此所有设备的导线电缆的连接,电缆桥架的连接及检修更换都很方便,敷设线路距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗,更方便设备的布局与调整。
地板等电位接地