应用真空断路器改造少油断路器工程
方案
1
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
应用真空断路器改造少油断路器工程方案
作者: 北京中仪 来源:
1. 概述
中国10kV( 6kV) 供配电网中仍有少油断路器在运行, 随着科学技术的进步及用户对供电可靠性提出更高的要求, 这部分开关柜均面临着技术改造。其改造方案可分为两类;一是开关柜的整体更新;二是保留开关柜的柜体, 仅对内部电气设备进行更新换代。第一种方案其投资大、 改造工作量大、 停电时间长, 比较适合变电站的异地改造。而第二种方案具有投资少、 改造工作量小、 停电时间短
等
优
点
而
被
广
泛
采
用
。
因真空断路器具有使用寿命长、 可频繁操作、 开断能力强、 结构简单、 维护工作量少等优点, 在对少油开关柜改造中应作为首选开关。对各变电站的少油开关进行分期实施技术改造, 以实现变电站的无油化。采用真空断路器整体替代原由的少油开关, 均采取保留柜体的技术改造方案, 并对柜内其它电气设备根据其技术性能及投资情况, 进行相应的产品换代和技术升级, 同时对变电站的开关柜柜体进行整体整理和喷漆, 以提高10kV( 6kV) 开关柜内部电气设备技术水平, 也使开关柜外观也焕然一新。即节约了技术改造费用, 又减少因改造停电影响生产的时间, 是今后开关柜实施技术改造应推广的实用技术方案。
----------------------------
2
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
------------------- 2.
真
空
断
路
器
特
点
真空断路器在开断电流时, 两触头间就要产生电弧, 电弧的温度很高, 能使触头材料蒸发, 在两触头间形成很多金属蒸汽。由于触头周围是”真空”的, 只有很少气体分子, 因此金属蒸汽很快就跑向围在触头周围的屏蔽罩上, 以致在电流过零后极短的时间内( 几微秒) 触头间隙就恢复了原有的高”真空”状态。因此真空断路器的灭弧能力要比少油断路器优越得多。故真空断路器具有如下
特
点
:
①在真空中熄弧, 电弧和炽热气体不外露, 不飞溅到其它物体上
。
②由于真空中耐压强度高, 触头之间距离大大缩短, 相应的动作行程也短的多, 动导杆的惯性小, 适用于频繁操作。 ③由于真空断路器的结构特点使其具有, 熄弧时间短、 弧压低、 电弧能量小、 触头损耗小, 开断次数多。 ④操作机构小且重量轻, 控制功率小, 没有火灾和爆炸危险, 故安
全
可
靠
。
⑤触头密封在真空中, 不会因受潮气、 灰尘及有害气体等影响
而
降
低
其
技
术
性
能
。
⑥真空断路器在遮断短路电流时, 待故障排除后, 无需检修真空
断
路
器
即
可
投
入
运
行
。
上述特点在保证生产的连续性, 提高作业率及安全可靠等方
3
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
面, 是其它断路器所不能比的, 因此真空断路器成为中压领域( 6kV~10kV) 中竞争能力最强的开关。至今中国已有几十家生产真空断路器的专业厂, 部分专业厂引进国外专利技术及生产线, 使中国真空断路器制造技术向国际先进水平及标准化发展, 部分产品已达到国际水准。
----------------------------------------------- 3.
真
空
断
路
器
操
作
过
电
压
抑
制
真空断路器的创操作过电压直接威胁着电气设备的安全运行, 必须采取相应的对策抑制真空断路器的操作过电压。结合莱钢十几年来真空断路器的应用实践, 笔者认为抑制真空断路器的操作过电压问题, 应从两个方面开展工作;一是真空断路器的设计选型, 因中国生产真空断路器的企业有几十家, 即使是同一系列的产品也有多家生产, 各生产厂的技术装备水平各异, 有引进国外专利技术生产的, 也有引进国外生产线生产的, 也有和国外公司合作生产的。因此在真空断路器的设计选型中, 应结合中国真空断路器生产行业这一实际状况, 应首选技术装备先进, 检测手段完善的生产企业, 选用的产品系列应是具有多年实际运行实践的主导产品。以致使所选用的产品具有低的截流值, 以减少操作中产生截流过电压。其二是必须同步设计操作过电压吸收装置, 中国当前广泛采用的过电压吸收装置可分为两类, 即RC( 电阻、 电容器组合式) 和氧化锌压敏电阻两种形式。在对老式开关柜改造中应首选氧化锌压敏电阻方
4
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
式, 因此方式体积小、 便于安装, 维护工作量小。 氧化锌压敏电阻具有抑制过电压能力强、 残压低、 对浪涌响应快、 具有伏安特性对称, 在任何波形的正负极性浪涌电压均能充分吸收, 并具有通流容量大, 放电后无续流等优点, 且其体积小便于安装而得到广泛的用于抑制真空短路器的操作过电压。 氧化锌压敏电阻是以氧化锌为主体, 与微量的氧化铋、 氧化锑、 氧化钴、 氧化锰等经过高温烧结制成的多晶体陶瓷非线性元件, 氧化锌晶体是低阻( 1~10Ω/cm) 的N型半导体, 境界层是高阻( 1010Ω/cm) 的P型半导体, 在正常电压下( 低电场强度) 境界面呈高阻状态, 只有小的泄露电流流过, 而在高电压( 高电场强度) 时境界面电阻率会突然下降, 呈低阻状态, 并具有双向稳压管的伏安特性。氧化锌压敏电阻的参数选择如下: ①标称电压;其标称电压应大于使用回路中的最大工频电压的幅值( Umax) , 且应考虑标称电压允许下降10%的因素, 其计算公式为
:
②残压UIA;氧化锌压敏电阻的残压值应低于负载的试验电压, 通流容量一般应选择大于或等于100A, 故残压值计算公式为:
式中: K1为冲击系数, 取K1=1.1;K2为压敏电阻老化系数, 取K2=1.05;Ue
为
负
载
额
定
工
作
电
压
。
③残压比;氧化锌压敏电阻的残压比m, 为残压UIA与标称电
5