电加热器维护检修规程1
新能源分公司机动部 批准: 审核: 编制: 2010年6月 目 录
1 总则????????????????????????3 2 电加热器操作说明 ??????????????????3
2.1 400KW氮气加热器操作说明?????????????3 2.2 400KW导热油加热器操作说明????????????4 2.3 5KW HCL加热器操作说明 ?????????????5 处理方法??????????????????7 3 常见故障和 4 维修步骤及数据????????????????????8 1 总则
1(1 主题内容与适用范围
1(1(1 本规程规定了电加热器的操作说明及运行、维护与故障处理。 1(1(2 本规程适用于电加热器。
2 电加热器操作说明
2.1 400KW氮气加热器操作说明(位号:HT-12039) 2.1.1 电加热器系统说明
1) 电加热器为电阻性加热,外观形式为法兰式电加热器。 2) 电加热器由两台加热器(240kW 和 160kW)上下串联卧式安装,安装
形式 为支腿安装,240kW 电加热器均分为 3 组,每组功率 80kW,160kW
电加热 器均分为 3 组,每组功率 53.3kW,采用“?”接法。 3) 通过对电加热器的供电,使其发热,从而加热容器内的流动的介质,
并使 介质在出口处达到设定的温度值。
4) 电加热器由温控表 ST1 实现温度控制,ST1 采集出口温度信号后,经 PID 控制后,输出一 4-20mA 的调功信号于 SCR 触发模块,从而控制加 热器的 输出功率,可以实现输出 0-400kW 的无级调功。 5) 温度报警仪表 ST2 检测加热器内部的 6 路温度,当由于流量过低或无流
量 等原因,加热器出现干烧情况,此时内部任意一点温度超过仪表内 的超温 设定值则控制回路报警并自锁,并伴有报警指示灯。此后必须 行复位,加热器才可重新启动。 通过人工进
6) 系统设有压力报警连锁系统,控制柜的运行与用户的系统压力进行连 锁, 连锁信号由 DCS 提供,只有在介质压力在正常情况下,加热器才允 许启动。
7) 加热器再运行过程中,当 SCR 由于可控硅内部超温,过流或缺相等故障 发 生时,加热器将被切断,并有报警信号去 DCS。
8) 系统统设有多个连锁,可与其他设备进行连锁使用,不用请短接。 2.1.2 配电盘的操作
1) 检查确保各线路可靠连接。
2) 合上总断路器QF11及隔离开关HS1,系统得电处于可运行状态。 3) 确保各连锁点均符合要求,面板急停按钮处于正常状态。 4) 当加热器发生超温报警时,控制回路报警并自锁,并伴有报警指示灯。
此后必须通过人工进行复位,加热器才可重新启动。
连锁的压力报警,当发生报警(触点断开),加热器关闭,当恢复5) DCS 正 常则加热器自动启动。
6) 加热器的启动停止可以通过DCS或现场防爆操作柱同时进行操作。 7) 加热器不用时,请断开主断路器。
8) 系统由温控表 ST1 实现主控,按加热器面板上的 SA1,则加热器启动, 接 触器吸合,同时 ST1 输出 4-20mA 功率信号对加热器进行调功,要 停止加热 器则按 SB1.为方便用户现场操作,控制柜面板上设有一急 停按钮 SC1, 当该按钮在弹出位置,加热器无法启动。 2.2 400KW导热油加热器操作说明(HT-12060,HT-51521/52521) 2.2.1电加热器系统说明
1) 电加热器为电阻性加热,外观形式为法兰式电加热器。 2) 电加热器由为卧式安装,安装形式为支腿安装,400kW 电加热器均分
为 8 组,每组功率 50kW,采用“?”接法。
3) 通过对电加热器的供电,使其发热,从而加热容器内的流动的介质, 并 使介质在出口处达到设定的温度值。
4) 电加热器由温控表 ST1 实现温度控制,ST1 采集出口温度信号后,经 PID 控制后,输出一 4-20mA 的调功信号于 SCR 触发模块,从而控制 加热器的 输出功率,可以实现输出 0-400kW 的无级调功。 5) 温度报警仪表 ST2 检测加热器内部的 2 路温度,当由于流量过低或无
流 量等原因,加热器出现干烧情况,此时内部任意一点温度超过仪表 内的超 温设定值则控制回路报警并自锁,并伴有报警指示灯。此后必 须通过人工 进行复位,加热器才可重新启动。
6) 系统设有低流量报警连锁系统,控制柜的运行与用户的系统流量进 行连 锁,连锁信号由 DCS 提供,只有在介质流量在正常情况下,加热 器才允许 启动。
7) 加热器再运行过程中,当 SCR 由于可控硅内部超温,过流或缺相等故
障 发生时,加热器将被切断,并有报警信号去 DCS。 8) 系统统设有多个连锁,可与其他设备进行连锁使用,不用请短接。 2.2.2 配电盘的操作
1) 检查确保各线路可靠连接。
2) 合上总断路器QF11及隔离开关HS1,系统得电处于可运行状态。 3) 确保各连锁点均符合要求,面板急停按钮处于正常状态。 4) 系统由温控表 ST1 实现主控,按加热器面板上的 SA1,则加热器启
动,接 触器吸合,同时 ST1 输出 4-20mA 功率信号对加热器进行 调功,要停止加热 器则按 SB1.为方便用户现场操作,控制柜面板 上设有一急停按钮 SC1,当该 按钮在弹出位置(断开),加热器无 法启动。
5) 当加热器发生超温报警时,控制回路报警并自锁,并伴有报警指
示灯。 此后必须通过人工进行复位,加热器才可重新启动。 6) DCS连锁的低流量报警,当发生报警(触点断开),加热器关闭,当
恢复 正常则加热器自动启动。
7) 加热器的启动停止可以通过DCS或现场防爆操作柱同时进行操作。 8) 加热器不用时,请断开主断路器。
2.3 5KW HCL加热器操作说明(HT-51416/52416) 2.3.1 电加热器系统说明 1) 电加热器为电阻性加热,外观形式为法兰式电加热器。
2) 电加热器由为卧式安装,安装形式为支腿安装,5kW 电加热器为单 独 1 组,采用“?”接法。
3) 通过对电加热器的供电,使其发热,从而加热容器内的流动的介 质,并 使介质在出口处达到设定的温度值。
4) 电加热器由温控表 ST11(ST12)实现温度控制,ST11(ST12)采集 出口 温度信号后,经 PID 控制后,输出一 4-20mA 的调功信号于 SCR 触
发模块, 从而控制加热器的输出功率,可以实现输出 0-5kW 的无级 调功。
5) 温度报警仪表 ST12(ST22)检测加热器内部的 1 路温度,当由于流 量过 低或无流量等原因,加热器出现干烧情况,此时该点温度超过 仪表内的超 温设定值则控制回路报警并自锁,并伴有报警指示灯。 此后必须通过人工 进行复位,加热器才可才可重新启动。 6) 系统设有压力报警连锁系统,控制柜的运行与用户的系统压力进行
连锁, 连锁信号由 DCS 提供,只有在介质压力在正常情况下,加热器 才允许启动。
7) 加热器再运行过程中,当 SCR 由于可控硅内部超温,过流或缺相 等故障
发生时,加热器将被切断,并有报警信号去 DCS。
8) 系统统设有多个连锁,可与其他设备进行连锁使用,不用请短接。 2.3.2配电盘的操作
1) 检查确保各线路可靠连接。
2) 合上总断路器QF,QF1,QF2及隔离开关HS1,系统得电处于可运行状 态。
3) 确保各连锁点均符合要求,面板急停按钮处于正常状态。 4) 系统由温控表 ST11(ST12)实现主控,按加热器面板上的 SA11(SA21),
则加热器启动,接触器吸合,同时 ST11(ST12)输出 4-20mA 功率 信号对加 热器进行调功,要停止加热器则按 SB11(SB21).为方 便用户现场操作,控 制柜面板上设有一急停按钮 SC11(SC21),当 该按钮在弹出位置(断开),加 热器无法启动。
5) 当加热器发生超温报警时,控制回路报警并自锁,并伴有报警指示