ZW32-12F/T630-20 户外交流高压分界真空断路器

使 用 说 明 书

乐清市启轩电气有限公司

一、概 述

ZW32-12F 型户外交流高压真空分界断路器(以下简称分界断路器)是我公司自主研发的一 款新型产品,分界断路器是集真空断路器、分界断路器、分段器四大开关于 一体的多功能智能化装置产品,主要配置由真空分界断路器本体、MGK16 型控制器、外置电压互感器 (注:配网自动化环网线路中可选双侧PT)三大部分组成,产品广泛用于10kV 城市、农村配电网架空环网线路中作分段隔离开关 联络开关、可实行环网线路负荷调配的 自动化开关装置,在大用户供电的分支线路中可作为分界开关(俗称看门狗),馈线架空配电 网络作分界断路器分段器之用,真空分界断路器具有远程管理模式,保护控制功能及通讯 功能。能可靠判断、检测界内毫安级零序电流及相间短路故障电流,实现自动切除单相接地 故障和相间短路故障。 本安装使用说明书规定了分界断路器的引用标准、使用环境条件、型号和额定参数、结 构特点、工作原理、订货须知、以及操作、安装、使用、维护的方法等内容。 二、分界断路器的功能

自动切除单相接地故障,当用户支线发生单相接地故障时,分界断路器自动分闸,变电站及馈线上的其它分支用户感受不到故障的发生。自动隔离相间短路故障,当用户支线发生相间短路故障时,分界断路器先于变电站出线保护开关跳闸,自动隔离故障线路,不会波及馈线上的其它分支用户停电。 快速定位故障点,当用户支线故障造成分界断路器保护动作后,仅责任用户停电,由其主动报送故障信息,电力公司可迅速派员到场排查;分界断路器如配有通信模块,则 动将信息报送到电力管理中心。监控用户负荷,当分界断路器可配置有线或无线通信附件,将监测数据传送到电力管理中心,实现对用户负荷的远方实时数据监控。远方操作功能,用户可以通过手机短信或计算机后台方式操作真空分界断路器分闸。 三、使用的环境条件

1) 海拔高度:≤2000米

2) 环境温度:户外 -30℃~ +55℃ 最高年平均气温20℃ 最高日平均气温30℃ 3) 相对湿度:95% (25℃)

4) 抗震能力:地面水平加速度 0.3g 地面垂直加速度 0.15g 5)地震烈度:7度 6) 最大日温差: 25℃

7) 日照强度(风速0.5m/s 时):0.1W/cm2 8) 最大风速:34m/s 9) 最大覆冰厚度:10mm

10) 安装位置:户外 、10kV架空线路用户责任分界点处

11)接地方式:中性点不接地、经消弧线圈接地及低电阻接地。 四、产品型号及含义

□-□额定短路开断电流(额定电流()分界型额定电压()设计序号户外真空断路器

1

五、产品结构

分界断路器在ZW32-12 型真空断路器基础上进行了优化改进(详见ZW32-12户外高压真空断路器使用说明书)和外置电压互感器及MGK16型智能控制器组成,通过全密封防水型航空接插件和户 外密封电缆进行电气连接。 分界断路器采用专用的弹簧操动机构(或永磁机构),具备手、电动储能,手、电动合闸,手、电动 分闸功能。 分界断路器外置1 只零序CT,变比为20/1,0.1~5A (一次电流)区段保持线性关系, 额定负载1Ω,额定负载下的变比误差应小于3%。一次零序电流为400A,二次输出电流有效 值不小于5A。额定短时耐受电流16kA、20kA、25kA,4S。 分界断路器外置2 只单相CT,变比600/5(或用户指定的变比),额定负载10Ω,精度10P20,额定短时耐受 电流16kA、20kA,4S。 分界断路器采用外置式PT,装于电源侧,变比10000V/220V,容量300VA,精度3P 级, 控制器和断路器的操作电源和电压信号均由PT提供。

六、主要技术参数

6.1 断路器主要技术参数 6.1.1主要技术参数(表-1)

(1 )额定电压 12 kV

(2) 1min工频干 试 42/48(断口) kV 湿 试 34 kV

(3)雷电冲击耐压(峰值) 75/85(断口) kV (4)额定电流 630/1250 (A) (5)额定短路开断电流 20( kA)

(6)额定操作顺序(弹簧操作机构) 分-0.3s-合分-6s-合分-6s-合分-6s-合分 (7)额定短路开断电流次数 30次 (8)额定短路关合电流(峰值) 50kA (9)额定峰值耐受电流 50kA (10)额定短时耐受电流 20 kA

(11)机械寿命 10000次 (12)额定操作电压及辅助回路额定电压 AC220 V 6.1.2 分界断路器装配调整后达到的数据 (1)触头开距 9±1 mm (2)触头超额行程 2±0.5 mm (3)平均分闸速度 1.2±0.3 m/s (4)平均合闸速度 0.6±0.2 m/s (5)触头合闸弹跳时间 ≤2 ms (6)三相分闸同期性 ≤2 ms

(7)重 量 外置PT:165 kg

目录

概述 .................................................................................................................................................. 3

1.1主要用途及适用范围 ........................................................................................................ 3 1.2使用环境 ............................................................................................................................ 3 技术参数 .......................................................................................................................................... 4 配置与特点 ...................................................................................................................................... 5 调参方式 .......................................................................................................................................... 6

4.2液晶调参 ............................................................................................................................ 6

4.2.1 液晶主界面 ............................................................................................................ 7

2

4.2.2 保护参数设置 ........................................................................................................ 7

UPS电源 ........................................................................................................................................ 11 预付费功能 .................................................................................................................................... 11 GSM功能 ...................................................................................................................................... 12

7.1 SIM卡的安装 .................................................................................................................. 12 7.2 GSM功能的使用 ............................................................................................................. 12 本地分合 ........................................................................................................................................ 12 遥控器的使用 ................................................................................................................................ 14 线路故障处理 ................................................................................................................................ 15 运输验收及贮存 ............................................................................................................................ 16 运行维护 ........................................................................................................................................ 16 附录1 安装与连接 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 附录2 面板示意图 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 附录3 产品系列谱 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 附录4 GSM功能命令使用说明 ................................................................................................... 17

V 3.1

概述

1.1主要用途及适用范围

10kV架空配电线路T接的用户内部发生故障时,如故障在其进线段,或故障虽发生在用户进线开关内侧但其保护动作时限与变电站出线开关保护配合不当时,均会造成变电站出线开关保护掉闸。如果故障性质是永久的,变电站重合不成功,则一个中压用户界内的事故将使整条配电线路停电,这种在配电网中常见的波及事故,对社会将造成恶劣影响。

用户分界开关是解决上述波及事故的理想设备,该设备安装于10kV架空配电线路的责任分界点处,可以实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。确保非故障用户的用电安全。

分界开关控制器是专门用于分界开关本体的智能控制,实现保护控制功能和通信功能。控制器与开关本体通过电缆和航空接插件进行电气连接,实现其保护及自动监控功能。该产品广泛适用于城乡10kV架空配电线路用户。

1.2使用环境

◎ 环境温度: 户外 -40℃ ~ +85℃(工业级)

◎ 抗震能力: 地面水平加速度0.3g、地面垂直加速度0.15g同时作用持续三个正

弦波,安全系数 1.67 ◎ 最大日温差: 25℃

◎ 日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s时) ◎ 最大风速: ≤25m/s ◎ 最大覆冰厚度: 10mm

◎ 运行环境: 户外、无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所

◎ 中性点接地方式:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地。

3

技术参数

◎ 输入电压:

交流电压220V,50Hz,电压允许波动20%。电源是整个控制器的心脏,采用高频开关电源,可保证在输入电压不稳定时,具有稳定的输出。 ◎ 整机功耗:

控制器在待机状态整机功耗小于10W。 ◎ 分合闸电压:

直流220VDC。弹操机构控制器分合闸储能电容为1000uF,永磁机构控制器分合闸储能电容为22000uF,双电容为44000uF。 ◎ 采样电流:

相电流输入范围0-100A(二次电流),50A以上饱和。零序电流输入范围0-50A(二次电流),10A以上饱和。电流采样误差不大于±3%(不包括饱和区)。 ◎ 保护定值:

液晶调参系列控制器保护定值0-6000A(一次电流)连续可调,步长0.1A。 ◎ 保护延时

液晶调参系列控制器保护延时0-6000mS连续可调,步长1mS。 ◎ 遥控分合:

遥控频率315M,具有分闸,合闸,复位功能。遥控距离不小于100米。 ◎ 绝缘阻抗:

500VDC下绝缘阻抗大于100MΩ,测试条件:开入开出量对大地、电源对大地、开入开出量对电源。 ◎ EMC电磁兼容:

抗高频干扰、静电放电、抗浪涌干扰、快速瞬变满足DL/T721-2000要求。