P8(干混砂浆和湿拌砂浆) P12(干混砂浆) ≥ ≥ ≥ ≤3 ≤ 其他材料
拉结钢筋、钢筋网、连接钢板的钢材应符合设计要求和建筑用钢材的有关要求。 埋置在灰缝中的钢筋宜采用热镀锌钢筋,镀锌层厚度不小于15μm,或镀锌层重不小于100g/m2。
用在找平层中的钢丝网片的网孔尺寸宜小于20mm×20mm,其钢丝直径宜为1mm,且宜作热镀锌处理。
用在找平层中的纤维网布宜采用纵横双向同性的网格布,其厚度均不宜大于1mm。当找平层采用水泥砂浆和混合砂浆时,应采用耐碱的玻纤网格布,其性能指标应符合表的要求;用于粉石灰膏时,应采用中碱玻纤网格布,其性能指标应符合表的要求:
表 耐碱玻纤网格布性能指标
项 目 孔 径 单位面积重量 纵 向 抗拉强度 横 向 纵 向 耐碱强度 横 向 % ≥90 N/50mm % ≥1250 ≥90 普 通 单 位 mm g/m2 N/50mm 指 标 4×4 ≥180 ≥1250 表 中碱玻纤网格布性能指标
指 标 项 目 单 位 布 重 含胶量 纵 向 抗拉断裂强度 横 向 幅 宽 网孔尺寸 N/50mm mm mm ≥600 600或900 5×5或6×6 ≥200 600或900 × g/m2 % N/50mm A型玻纤布(被覆型) ≥80 ≥10 ≥600 B型玻纤布(粘贴型) ≥45 ≥8 ≥300 用于固定门窗框、悬挂物的锚固件应有试验资料,说明在所用砌体中的抗拔力及抗剪力。否则,选用前应进行检测,提供数据给设计单位。
对拟采用的新材料、新技术应认真核实其有效性和安全性。必要时应要求供应商做演示试验或在工程现场制作样板。
材料进场检查、抽样复验和验收
蒸压加气混凝土砌块填充墙工程所用材料应作进场检查、抽样复验,按现行规范规定的方法验收合格后才能使用。
蒸压加气混凝土砌块填充墙工程所用材料应按表要求进行进场检查:
表 材料进场验收批的划分、检查内容、检查方法和外观质量检查
材料 名称 蒸压加气混凝土砌块 水泥 检查内容 进场验收批的划分 文件和记录 外观质量或(和)尺寸 方法及检查 外观质量 数量 合格标准 内容 长度、宽度、高度、缺棱掉角、平面弯曲、裂纹、爆裂、粘模和破损深度 同一厂家、同一品种、同规格、同等级的砌块以10000块为一批,不足10000块亦为一批 出厂合格证,出厂检验报告,一年内的型式检验报告(含放射性检测结果) 用钢尺、钢卷尺测量及目测,每一验收批抽查50块 不符合附录A表相应产品等级要求的砌块不超过5块 砂 砂浆 外加剂 同一次进场的散装水泥每500t为一批、袋装水泥100t为一批,不足此数亦为一批 同一产地、同规格每600t为一批,不足此数量亦为一批 同一厂家、同类型、同一牌号产品每100t为一批,不足此数亦为一批 出厂合格证,出厂检验报告(含放射性检测结果) - 产品说明书、出厂检验报告及合格证,掺外加剂砂浆性能检验报告 产品说明书、质量证明书、出厂检验报告,内容包括:品种、等级、编号、分层度、稠度、保水性、凝结①时间等 出厂检验结果,内容包括稠度、分层度、保水 ①性 产品说明书、质量证明书及出厂检验报告 袋装水泥的包装和标识情况 目测 包装袋上须标明:厂名,牌号,生产许可证编号,出厂年、月、日和编号及主要混和材料;包装袋不应破损,不得受潮和混入杂物 砂应洁净,不含杂物 包装袋或桶上应注明:产品名称、型号、净质量或体积(包括含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号 颜色和观感 目测 包装情况 目测 干混 砂浆 同一厂家、同一品种、同强度等级、同一编号每400t为一批,不足此数亦为一批 包装、标识情况 目测 应无结块现象,包装袋上应注明产品名称、型号、等级、生产日期、生产编号、加水量、净重、产品储存期、应有产品使用说明 湿拌 砂浆 外墙 饰面砖 同一厂家、同一种类、同一强度等级、相同配合比每50m3为一批,不足此数亦为一批 同一厂家、同一品种、同一级别、同一规格、同一颜色、同一图案不大于5000m2为一批 外观 均匀性和保水性 目测 依据《预拌砂浆》JG/T230-2007 色泽均匀、无结皮、泌水现象,稠度、分层度、保水性符合本规范或设计要求 品种、规格、图案、颜色 目测 品种、规格、表面特征、颜色与订货要求一致,无破裂、磨损现象
外墙涂料 内墙涂料 室内用腻子 外墙腻子 聚合物乳液防水涂料 聚合物水泥防水涂料 同一厂家、同品牌、同批号,一次进货为一批 同一厂家、同品牌、同批号,一次进货为一批 产品合格证书、出厂检验报告 产品合格证书、出厂检验报告(含有害物检验报告) 产品合格证书、出厂检验报告(含有害物检验报告),一季度内型式检验报告 产品合格证书、出厂检验报告,一年内型式检验报告 结皮、凝聚、沉淀等情况 结皮、凝聚、沉淀等情况 目测,检查数量见表 无结皮,用搅棒搅拌时无硬块,易于混和均匀 目测,检查数量见表 无结皮,用搅棒搅拌时无硬块,易于混和均匀 同一厂家、同品牌、同批号,一次进货为一批 包装情况、结皮、结块、沉淀 目测,检查数量见表 包装应完好。打开容器无结皮,用刮刀或搅棒搅拌无结块、无沉淀。粉料、胶液分装,粉料无结块及其他杂物,胶液无沉淀无凝胶,二者易于混和均匀 包装应完好。打开容器无结皮,用刮刀或搅棒搅拌无结块、无沉淀。粉料、胶液分装,粉料无结块及其他杂物,胶液无沉淀无凝胶,二者易于混和均匀 同一厂家、同品牌、同批号,一次进货为一批 包装情况、结皮、结块、沉淀 目测,检查数量见表 同一厂家、同类型5t为一批,不足5t亦为一批 产品说明书、出厂合格证 外观、包装标识 目测 产品经搅拌后无结块,呈均匀状态,包装标志有:厂名、厂址、产品名称、净重、商标、生产日期或批号、有效日期、运输和储存条件 同一厂家、同类型的10t为一批,不足10t亦为一批 产品说明书、出厂合格证 外观、包装标识 目测 产品的液体组分经搅拌后应无杂质、无凝胶的均匀乳液;固体组分(当随产品供应时)应为无杂质、无结块的粉末。包装标志应有:产品名称、标记、双组分配比、固体组分的质量要求(当不供应固体组分时)、厂名、厂址、生产日期、批号和保质期、净含量、运输和储存注意事项 注:①有保水性要求时适用。
表 涂料、室内用腻子、外墙腻子的批量与检查数量
批量(桶) 检查数量(桶) 2~10 2 11~20 3 21~35 4 36~50 5 51~70 6 71~90 7 91~125 8 126~160 9 161~200 10 注:200桶以上每增加50桶检查数量增加1桶。
进场材料的抽样复验频率、复验指标和合格标准应符合表的要求:
表 进场涂料抽样复验频率、复验指标及合格标准 材料名称 检验频率 同一厂家、同一品种、同规格、同等级的砌块以10000块为一批,不足10000块亦为一批 同一次进场的散装水泥每500t为一批、袋装水泥每100t为一批,不足此数亦为检验项目 样品数量 合格标准 蒸压加气混凝土砌块 密度等级、强度等级、干燥收缩率 3组9块 应符合要求 水泥 安定性、凝结时间、强度 12kg 安定性合格,初凝≥45min,终凝≤10h(硅酸盐水泥为6h),强
一批 度符合相应等级要求 外墙和有防水要求的厕浴间的抹灰砂浆的用砂的含泥量、泥块含量均应不超过1%;内墙抹灰砂浆用砂的含泥量应不超过3%;其他砂浆用砂的含泥量应不超过5%,泥块含量应不超过2% 符合《混凝土外加剂》GB8076、《砂浆、混凝土防水剂》JC474的要求 砂 同一产地、同规格每600t为一批,不足此数量亦为一批 含泥量、泥块含量、筛分、细度模数 30kg 砂浆外加剂 同一厂家、同类型、同一牌号产品每100t为一批,不足此数亦为一批 匀质性、受检砂浆性能 200×掺量%(kg) 干混砂浆 同一厂家、同一品种、同强度等级、同一编号每400t为一批,不足此数亦为一批 用水量、稠度、分层①度、保水性、含气量、凝结时间、抗压强度、②拉伸粘结强度、透水压①力 含气量、抗压强度、拉②伸粘结强度、透水压力① 拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、干燥时间 干燥时间、无处理拉伸强度、无处理断裂伸长率、低温柔性、不透水性、抗渗性、粘结强度 ①30kg 符合《预拌砂浆》JG/T230-2007要求 湿拌砂浆 同一厂家、同一种类、同一强度等级、相同配合比每50m3为一批,不足此数亦为一批 同一厂家、同类型每5t为一批,不足5t亦为一批 m3 符合《预拌砂浆》JG/T230-2007要求 聚合物乳液防水涂料 1kg或1桶原包装 符合附录B中表的要求 聚合物水泥防水涂料 同一厂家、同类型的每10t为一批,不足10t亦为一批 两组分各取1原包装桶或各取2kg 符合附录B中表的要求 注:①该检验项目适用于有防水要求的抹灰砂浆。
②该检验项目适用于蒸压加气混凝土砌块填充墙的找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆。
3、设计要点
蒸压加气混凝土砌块的使用范围
蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面(±)以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙(有特殊要求的墙体除外)。
蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部,宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于的C20素混凝土墙垫;对于其它墙体,宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于的墙垫。
蒸压加气混凝土砌块不得使用在下列部位:
1 建筑物±以下(地下室的室内填充墙除外)部位; 2 长期浸水或经常干湿交替的部位;
3 受化学侵蚀的环境,如强酸、强碱或高浓度二氧化碳等的环境; 4 砌体表面经常处于80℃以上的高温环境; 5 屋面女儿墙。
蒸压加气混凝土砌块和砂浆
用于外墙的蒸压加气混凝土砌块,强度级别不宜小于、不应小于,干密度级别不宜小于B07,也不宜大于B08。用于外墙的砌筑砂浆强度级别不应小于。用于内墙的砌筑砂浆强度级别、蒸压加气混凝土砌块的强度级别和干密度级别宜与外墙相同。内外墙的砌筑砂浆强度级别不应低于砌块的强度级别。砌筑砂浆、找平砂浆、饰面砖粘结砂浆和涂料面层的抹面砂浆应选用保水、专用砂浆,性能指标符合表、~的要求。
模 数
平面模数宜采用2M(),特殊情况可用1M();竖向模数、墙体的分段净长度及门窗洞口的宽度与高度尺寸宜以1M为模数。
窗间墙
窗间墙的长度宜为的倍数且不宜小于。
空调机、防盗网、遮阳罩等重物以及重型门的固定安装
空调机、防盗网、遮阳罩等重物的固定安装应在建筑平面、立面设计中统一考虑。 窗式或分体式空调机应采用现浇或预制混凝土板承托固定。防盗网、遮阳罩应利用框架梁、过梁、阳台梁等混凝土构件固定安装。不得直接在砌体上安装吊挂空调机等重物。
重型门的固定安装应作专门设计。
砌体抗裂设计要点
下列部位宜设置构造柱或抗裂柱(以下统称抗裂柱),抗裂柱的平面位置应在结构平面图中表示出来:
1 宽度大于2m的洞口两侧;
2 厂房门、车房门、安全门以及洞口宽度大于的重型门两侧; 3 墙长大于5m时,每隔不超过5m的部位; 4 支承于悬臂梁、悬臂板上的砌体,如图所示; 5 窗间墙长度小于且其侧向无墙处;