表2 居民死亡原因调查表
水利水电工程
表2.1.5 普通混凝土浇筑工序施工质量验收评定表
单元工程名称 分部工程名称 右岸穿堤建筑物拆除封堵及维修加固工程(一) (D33) 右岸穿堤建筑物维修加固(一) (D33-F11) 白庄闸(Y75+118) (D33-F11-3) 混凝土浇筑C25 质量要求 工序编号 施工单位 水利部漳卫南局德州 水利水电工程集团有限公司 单元工程名称、部位 施工日期 年 月 日- 年 月 日 项次 检验项目 检查记录 合格数 合格率 1 入仓混凝土料 无不合格料入仓。如有少量不合格料入仓,应及时处理至达到要求 厚度不大于振捣棒有效长度的90%,铺设均匀,分层清楚,无骨料集中现象 振捣器垂直插入下层5㎝,有次序,间距、留振时间合理,无漏振、无超振 符合要求,无初凝现象 / / 2 平仓分层 主控3 混凝土振捣 项目 4 铺筑间歇时间 浇筑温度(指5 有温控要求的混凝土) 6 混凝土养护 / / / / / / / 满足设计要求 / / / 表面保持湿润;连续养护时间基本满足设计要求 厚度宜为2~3㎝,均匀平整,无漏铺 无外部水流入,泌水排除及时 / / 1 砂浆铺筑 2 积水和泌水 一 插筋,管路等般3 埋设件以及模板项的保护 目 混凝土表面保4 护 5 脱模 / / / / / 保护好,符合设计要求 / / 保护时间、保温材料质量符合设计要求 脱模时间符合施工技术规范或设计要求 / / / / 施工单位自评意见 主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %,且不合格点不集中分布, 各项报验资料 SL 632—2012的要求。 工序质量等级评定为: 。 水利部漳卫南局德州水利水电工程集团有限公司 第一工程项目部 (签字,加盖公章) 年 月 日 页脚内容
2
表2 居民死亡原因调查表
监理机构复核评定意见 经复核,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %,且不合格点不集中分布,各项报验资料 SL 632-2012的要求。 工序质量等级评定为: 。 北京华朔工程管理有限公司卫运河治理工程监理处 (签字,加盖公章) 年 月 日 页脚内容
2