JL-C005
单位工程质量评估报告
房屋建筑工程
监 理 号:
工程名称:
子项名称:
:监理单位(章)
日 年 月
况 概 程 工.
工程名称 工程地址 建筑面积 层 数 电 梯 开工日期 施工许可证号 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 检测机构 9/20/12 2011年105日 月 青建集团股份公司 特级 资 质 等 级 结构类型 总高 自动扶梯 工程完工日期 施工图审批准号 框筒剪力墙结构 58m / 地基处理、桩基预应钢结构、础、力、幕墙、装饰、设备安装等子分部工程分包设计、 施工单位 总监理工程师 监理工程师 专 业 证 号
监理员
SN:9120000000004989 (批准文号:鲁建发【2002】280号) 山东省建设厅监制
基础分部工程质量评估报告
筏板 结构类型 监理周期 工程建设程过质中控量情制 况 程工理监查检容内情及 况 验 槽 或 试 桩 经验槽检查,地勘、设计人员认为地基持力层为中密卵石层,满足设计要求。 原 配 材 件 检料 、 验 构 钢筋、水泥、砂石、商品砼、防水卷材有出厂合格证、检验报告及配合比报告,并经现场抽查,见证取样送检比例为100%,复试报告均合格。 试检测 ,地下室挡土墙砼C30S8C15基础砼垫层,基础筏板、板砼C45,地下室挡土墙,框架柱、块 、情 况 试 件 梁、现浇板、楼梯、剪力墙砼C45C30S8,地下室顶板C30S6,主楼墙柱 ,钢筋试件强度评定均满足设计要求。C30,构造柱、过梁C20 防水 层 地下室防水材料均有合格证书,现场见证取样,符合设计要求。 查检 情 土方开挖、回填、 钢筋加工安装、模板工程、混凝土工程、防水工程等检验批共验 况 批 100批,经检查主控项目和一般项目均满足质量验收规范的规定。隐蔽工程在隐蔽前均经检 监理工程师检查、签认,可进入下道工序。 签 质 量况 件 的 地基基础部位各工序的工程质量措施经审查合格。工程材料进场报验单、见证取样记录、实验室进行了考核,具备相应资质。 对工程项目检验批的质量验收记录均及时签认。 认 情文 施工测量放线报验单、工程隐蔽资料、设计交底、图纸会审纪要等资料 均及时签认。对SN:9120000000004989 (批准文号:鲁建发【2002】280号) 山东省建设厅监制
监 情 理 经检查混凝土密实,现浇结构构件外观质量较好,抽测项目的允许偏差共200点,抽 况 测 合格192点,合格率为96%。抽测混凝土试块、钢筋试件均满足设计和规范的 求。
程工设建程过质中控量情制 况 程工理监查检容内情及 况 发 及 现 无 处 问 理 结题 果以 行工 规法设规 过 情程 况中 执 严格按现行规范、标准、法律法规文件及已审查通过的设计图纸施工。无重大设计变更,程 范建 一般修改均经设计签认。 说其 明它 的 需 要 问 题 无 质基 量础 分 评 估 部 工 意 见程 施工质量符合勘察、设计文件要求,无影响结构安全的质量问题。 (公章) 项目监理工程师: 总监理工程师: 年 月 日 备 注
SN:9120000000004989 (批准文号:鲁建发【2002】280号) 山东省建设厅监制
主体结构分部工程质量评估报告
框筒剪力墙 结构类型 监理周期