计量装置改造验收单(非居民表箱改造)

用户名: 地址: 改造设备 改造内容及要求 进户线型号截面:BV( ),穿管型号及管径:PVC-( )。 进户线 中性线截面应与相线一致,绝缘导管不应有裂缝或轧伤。 进户线中间不得有接头,户外一端与接户线连接后要有一定的弛度。 智能电能表的换装规范,(电能表接线正确,进出线走线美观,封印完好)。 是否符合标准 进户管在户外断应有弯口,连接接户线端应伸出墙面,并向户外倾斜。 户外型电能计量箱应安装在不妨碍行人和车辆正常通行的合适位置,布 置应整齐美观。 安装于户外的表箱应采用下进、下出进出线方式,并采取防止太阳光直射的措施。 各箱体的 计量装置 当有多个不同型号电能计量箱安装在同一墙面或同一路段时,上沿应保持在同一高度水平线。 计量箱采用户外挂墙方式,三相计量箱箱体下沿距地不低于0.8m,单相计量箱箱体下沿距地不低于1.0m. 电能计量必须垂直安装,箱体安装平整、牢固。安装螺栓应与安装孔相同,安装位置垂直偏差不应大于1.5‰。 原有表箱的应整修维护,功能改变为用户受电开关箱。 采集设备安装(集中器,采集器,集中器箱)。 打洞立杆穿线。 用电信息设备信息记录复核,系统入录,上下装。 采集终端 系统调试,消缺。 采集设备拆除。 接地及长度不小于2.5m,两根接地极之间的水平间距不应小于5m. 接地线与接地极的连接应用搭接焊或压接等可靠方法。 接地装置 电能计量箱内的接地点与接地体必须可靠连接。 引入电能计量箱接地线截面( )m㎡。 保护接地装置施工完毕后,测得接地电阻值( )Ω。 施工单位: 施工日期: 存在问题说明: 供电公司营销部 工程负责人(签名): 营销部门验收人(签名): 验收日期 年 月 日 注:此表应买个单元填写一张,一式两份,施工单位及验收人各存一份。

电能计量箱现场验收单

项目名称: 地址: 验收内容 三表位 表箱类型 九表位 三相计量箱 单相计量箱 电能计量表箱接线图与实际表箱接线是否相同 附件备件应齐全 元件安装接线应符合规范 外观 元器件无损坏情况 箱体漆层有无严重刮伤,箱体有无变形 门锁开启关闭应正常 装箱清单 安装使用说明书 装箱文件资电气原理图和安装接线图 料及附件(装出厂检验单和检验合格证 箱文件资料一式两份) 安装计量箱的膨胀螺丝 出线单元或门中门钥匙 杆上安装的抱箍 施工单位: 施工日期: 存在问题说明: 工程负责人(签名): 营销部门验收人(签名): 验收日期: 年 月 日 六表位 应配送数量 实际数量 注:此表应买个单元填写一张,一式两份,施工单位及验收人各存一份。

旧公房改造中间检查验收记录单

工程名称 项目编号 序号 1 工程资料 2 3 4 5 6 7 验收项目 验收时间 验收内容 开工申请等书面资料、合同 设计图、竣工图等图纸资料与现场安装是否一致 计量箱现场验收情况 计量箱安装位置 采用的导线是否符合设计要求 电能表是否按要求调换 采集设备配置是否合理 保护导管的管径、材料、敷设方法、路径是否合理、符合要求 预埋的接地装置是否符合要求 安全与服务 现场施工及注意事项执行情况是否符合要求 施工单位现场负责人:签名 地址: 年 月 日 存在问题说明 现场检查 8 9 10 中间检查验收意见 中间检查验收人员 注:此表应买个单元填写一张,一式两份,施工单位及验收人各存一份。