采暖基础知识培训 1.基本概念:

采暖系统:冬季向室内供热保持室内所需温度的建筑设备叫做采暖系统。采暖系统由热源或供热装置、散热设备及供热管道组成。输送热量的物质或带热体叫做热媒,一般采用水和蒸气做为热媒。热媒在热源获得热量通过供热管道输配到各个用户或散热设备,由散热设备把热量发散到室内。

围护结构:建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋顶、地板和门窗等。分内、外围护结构两类。

采暖热负荷:为维持采暖房间室内温度达到设计要求标准时,根据采暖房间围护结构的耗热量和得热量的平衡计算结果,需要采暖系统供给的热流量。 2.基本计算:

1) 采暖设计温度参数选择:

a) 采暖室外计算温度tW:各地区采用不同计算温度,参见规范规定。

b) 采暖室内计算温度tn: 卧室18 .C或20 .C;卫生间(带浴室)25 .C;厨房14 .C或16.C。 c) 采暖系统供回水温度:

对于壁挂炉采暖系统,根据散热设备不同,采取不同供回水温度。

散热器系统:供水温度(tg)85 .C或80 .C ,回水温度(th)65 .C或 60 .C

地板辐射系统:供水温度(tg)≤60 .C,供回水温差宜小于或等于10.C。

风机盘管系统:供水温度(tg)65 .C 或60 .C, 回水温度(th)55.C或 50 .C

2)常用工程单位换算(见热工基础知识部分)

根据不同地区采暖室外计算温度tW及不同功能房间的采暖室内计算温度tn,采暖热负荷可以由采暖面积平均热指标及采暖面积进行估算。同时要考虑采暖房间外围护结构的朝向及墙体的节能保温情况。当采暖室外计算温度低,房间采暖室内计算温度高,外墙朝向为北向且保温性能差时,需采取较大的采暖面积平均热指标。

根据《民用建筑节能管理规定》,新建居住建筑外围护结构已考虑节能保温措施,不同地区采暖面积平均热指标须根据当地气象条件确定。对于北方地区主导风向为西北,南向及外墙少的房间热指标较小,东向房间稍多,西北向及外墙多的房间最大。 简化计算公式:

采暖热负荷Q????(W)=采暖面积(m2 ) x面积热指标(W/ m2)。

3) 采暖系统水流量计算:

G=0.86Q/△t G—流量 kg/h Q—热负荷 w

△t—供回水温差 tg-th .C 4) 采暖系统阻力计算:

水系统中阻力损失包含局部阻力损失及沿程阻力损失两部分,简化公式为: △P=(1+a)△PmΣl

△P— 管段总阻力损失 Pa △Pm— 沿程阻力损失 Pa/m

Σl — 最不利环路长度 m a — 局部阻力占沿程阻力的百分数

机械循环热水系统中,室内采暖管道沿程阻力损失取

80~120 Pa/m,局部阻力百分数取0.5~1,散热器系统与风机盘管系相比较局部阻力百分数取值较小,具体数值视系统复杂情况而定。

低温热水地板辐射采暖系统的阻力应计算确定,详见后文。 3.采暖系统形式及管道布置:

壁挂炉采暖系统中以燃气壁挂炉为热源,热水作为热媒,通过不同管道布置形式连接散热器、地板辐射加热管或风机盘管等散热设备。壁挂炉内水泵作为机械循环的强制动力。

1) 散热器系统: a)主要系统连接方式有:

按供回水干管位置——上供下回式、下供上回式、下供下回式。 按各环路路程——异程式(各环路路程不同)、同程式(各环路路程相同)。

按连接散热器立管的数量——双管系统、单管系统。 按散热器在立管中连接方式——顺流式、跨越式。 实际工程应用中,上述各种连接方式可有不同组

合.

由于同程式系统中每环路路程一致,系统易平衡;同时双管系统可保证每组散热器进出口水温相同,因此布置采暖系统时,尽量采用双管同程式。此系统不足在于比较浪费管材,需要多一段同程管道。

采暖炉分户系统中,每户单独为一系统,目前工程中散热器连接多采用图示中后三种方式,即下供下回双管同程式、水平单管系统、下供下回双管异程式。

这些方式同样适用复式住宅采暖系统布置,两层或三层共用一组立管,各层分环路布置。这组立管可设置在设备管道井中,并加以保温,减少立管热损失。这种布局的优点是房间内无立管通过,水平管道可暗装敷设在墙内和地板内,使居室更加美观。此系统

每组散热器均需设排气装置。为达到分室温控,节约能源,推荐使用散热器温控阀或温控器连锁电动阀。见下图示: 图7 使用散热器温控阀的系

统 图8 使用温控器连锁电动阀的系统

根据欧洲多年的成功经验,在系统中每一环路供回水总管处安装分水器、集水器来保证系统的阻力平衡。这种系统中,每组供回水支管接一组或两组散热器,有利于每组散热器单独调节且系统平衡好,即使是异程系统也能保证较好的平衡。系统同样需使用温控器连锁电动阀或散热器温控阀。每组分水器的分支路不宜多于8个,总供回水管和每一供回水分支路应设置调节阀门。此系统可根据不同温度要求分室温控,同时保证埋地管段无接点。虽然管材消耗较大,管路布置复杂,但舒适节能,系统运行中的渗漏隐患减少,长期运行安全可靠。特别适用于别墅等对居住标准要求较高的建筑。

b)散热器选择及安装注意事项:

选择散热器时,每个采暖房间的热负荷作为每组散热器计算基数。多数的散热器样本中提供的标准散热量是基于

Tg=95 .C,Th=70 .C,Troom=18 .C的标准下得到的,并且我们采用算术平均温差进行计算,即ΔTn=(95+70)/2-18=64.5 .C.