项目名称 技术说明 单位 数量 混合液回流泵:10台(8用2备) Q=1565 m3/h H =3.0m N=22kW 二次沉D=42 m 流量:20万m3/d=2.31m3/s 淀池 刮吸泥机:6台 D=42m D=20 m,H=8.5 m 回流污泥:2.31 m3/s 剩余污泥:20800 二沉池kg/d 集配水回流污泥泵:8台(6用2备,2台变频) 流量:1400m3/h 井及污扬 程:5m 功率:30 kW 泥泵站 剩余污泥泵:4台(2用2备) Q=105 m3/h H=10m N=5.5kW 中间提L×B×H=25 m×14m×6m 20万m3/d=2.31 m3/s 升泵房 污水泵:6台(4用2备,2变频) Q=2710 m3/h H=7m N=75kW 机械混L×B×H=4.2 m×4.2m×4.5 m 20万m3/d=2.31 m3/s 合池 桨叶式搅拌机:4台 N=7.5kW 机械絮L×B×H=6 m×6 m×7.5m 20万m3/d=2.31 m3/s 凝池 桨叶式搅拌机:8台 N=3kW L×B×H=15.5×15.5×8m 20万m3/d=2.31 m3/s 高效沉刮泥机:4套 N=1.1kW 淀池 污泥泵:16套(12用4备) Q=45m3/h H=20m N=22kW 协管:4套 内切圆直径80mm 斜长1.2m 壁厚0.8mm 滤布滤L×B×H=28m×20m×4m 20万m3/d=2.31 m3/s 池 自吸泵:14套 Q=30m3/h H=14m N=2.2kW 紫外消L×B×H=15m×11.5m×2.5m 20万m3/d=2.31 m3/s 毒池 紫外线消毒:4套 N=180kW 出水泵L×B×H=30m×20m×5.2m 20万m3/d=2.31 m3/s 站 污水泵:8台(6用2备,2变频)Q=1850m3/h H=15m N=45kW L×B×H=42m×21m×12m 污泥量:54.87 t/d 污泥含水率:97% 污泥给料泵:4台(3用1备)单机能:100m3/hr N=15kW /hr N=3kW 污泥浓污泥浓缩机:4台(3用1备)单机能:100m3/hr N=15kW 缩脱水污泥出给料泵:4台(3用1备)单机能:100m34台(3用1备)单机能:45m3/hr N=75+18.5kW机房 污泥脱水机:絮凝剂植被装置:1套 Q=15kg/h N=1.5kW 水平式螺旋输送机:1套 Q=15m3/h N=7.5kW 倾斜式螺旋输送机1套 Q=15m3/h N=7.5kW L×B×H=45 m×15m×7m Q=40000 m3/h 鼓风机鼓风机:8台(6用2备,变频)Q=100 Nm3/min H=7m 房 N=150kW 加药间:L×B×H=21m×15m×6m 贮液池:L×B×H=6m×9.3m×4.3m 隔膜投加泵:6套(4用2备,变频)Q=500~1000L/h H=60m 加药间 N=2.2kW 搅拌机:3台 N=2.2kW 耐腐蚀液下泵:2套(1用1备)Q=5m3/h H=7m N=4kW PAM制备及投加系统:1套 碳源投L×B×H=24m×12 m×6m 加间 隔膜投加泵:Q=500~1000L/h H=60m N=2.2kW B×H=12m×10m×5.2m 雨水泵L×站 污水泵:4台 Q=800m3/h H=6m N=25kW 座 6 座 2 座 座 座 1 1 1 座 1 座 座 座 1 1 1 座 1 座 1 座 1 座 座 1 1
五、现有工程运行状况
1、实际处理水量
根据厂区提供的资料,对2016~2024年日平均进水量和全年总进水量数据进行统计,详见表3-6。
表3-6 2016-2024年花桥污水厂实测污水量表 单位:万m3/d
时段 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均 35.73 最高 18.09 18.50 18.99 18.87 18.86 18.82 18.85 17.01 35.38 39.27 38.75 35.84 2016 最低 13.92 17.14 14.19 17.00 17.00 17.00 12.15 10.15 26.61 30.83 29.45 22.54 最高 34.41 33.53 36.52 36.31 35.40 36.78 38.66 37.61 38.61 35.04 31.64 34.91 2017 最低 23.07 24.11 27.27 29.90 24.64 31.73 12.83 32.80 31.00 22.22 21.58 26.61 最高 34.51 37.95 39.77 47.00 45.88 41.38 41.73 44.64 40.77 2024 最低 27.13 20.46 29.97 31.48 17.34 34.12 25.08 36.57 36.49 平均 30.47 29.17 35.17 36.37 38.49 36.58 33.42 39.32 38.00 平均 16.96 18.08 18.05 18.24 17.41 17.60 17.62 12.66 30.27 35.10 35.10 31.50 22.44 平均 30.91 30.29 32.32 32.10 31.20 34.70 31.97 35.30 35.26 29.94 28.44 29.38 31.82 从上表中可以看出,花桥污水处理厂的污水处理量在逐年增加,2016年9月起日平均污水处理量趋于稳定,污水量为28.44~39.32m3/d。2024年4月起污水处理厂的处理量开始超负荷,其中最大日处理量47.00超负荷30.56%。且随着经济发展和城市扩张,水厂纳污区的人口和用水量也会随之增长,因此花桥污水厂处理规模进一步扩建已经是迫在眉睫了。
2、实际进水水质
花桥污水厂二期扩建及一期提标改造工程已投入运行3年多,纳污范围内城市建设及经济又了一定的发展,居住人口增加,工业企业逐步发展,目前纳污区正处于稳步上升的阶段,
根据建设单位提供的资料,实测的污水处理厂每日污染物监测指标自2017年7月至2024年6月的进水实质月平均值见表3-7。
表3-7 20017年7月~2024年6月进水水质指标月平均值 单位::mg/l 月份 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2024年1月
COD 247.8 298.2 291.2 323.5 356.3 308.6 317.2 BOD5 95.7 79.5 107.4 182.3 193.5 178.4 186.2 SS 490 660.9 613.2 703.3 615.1 649.8 685.9 NH3-N 8.9 10.5 13.7 16.1 15.9 17.0 15.84 TP 6.29 7.2 7.7 8.1 8.0 7.6 7.1 TN 16.0 22.3 27.5 29.1 28.3 31.4 26.1
月份 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 COD 299.6 305.8 267.1 288.4 328.2 BOD5 167.1 141..2 140.8 159.2 224.3 SS 478.5 347.1 435.3 455.1 561.1 NH3-N 14.3 16.37 18.73 22.21 22.66 TP 5.4 4.5 5.3 5.5 5.3 TN 31.5 30.6 28.2 30.5 31.5 根据上表可知,项目2017.7月~2024.6月的实际进水水质中COD、BOD5、SS的浓度远高于工程设计进水水质的指标。
年份 表3-8 2016年至2024年进水水质分析表(mg/l) 保证率 COD BOD5 SS NH3-N 80% 219 95 334 14.68 85% 236 105 364 15.63 90% 278 120 404 16.29 95% 316 130 460 16.78 平均值 174 70 237 11 80% 337 165 694 16.68 85% 368 177 736 17.1 90% 385 190 788 17.54 95% 414 239 878 18.15 平均值 284 123 518 14 80% 334 197 564 22.73 85% 351 214 632 23.39 90% 372 232 716 24.07 95% 426 247 794 24.66 平均值 278 159 436 19 TN 21.5 22.71 24.07 25.95 18 30.7 31.71 33.02 34.97 26 31.23 32.17 33.12 34.76 28 TP 3.48 3.69 3.95 4.78 2.7 7.89 8.3 8.84 9.63 6.4 6.31 6.75 7.24 8.23 5.2 2016 2017 2024 从表中可以看出:从2016年至2024年的进水数据可以看出,花桥污水处理厂纳污区域整体污水水质污染因子浓度逐年增加,主要原因在于花桥污水厂纳污区2017年、2024年在进行大规模的土建工程(主要为长沙市的地铁施工),导致区域污水水质明显高于长沙地区一般生活污水水质。
3、实际出水水质
同样,同时期的实测的污水处理厂每日出水水质的月平均值见表3-9。各个污染物不同出现率指标的浓度值详见表3-10。
表3-9 20017年7月~2024年6月出水水质指标月平均值 单位::mg/l 月份 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2024年1月 COD 10.7 11.7 12.7 11.6 12.5 14.4 11.4 BOD5 3.0 2.4 2.7 2.4 1.8 3.1 2.5 SS 4.6 5.1 4.5 4.4 5.3 5.5 4.8 NH3-N 0.3 0.4 0.4 0.3 1.2 0.9 0.2 TP 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 TN 4.2 7.1 7.3 8.2 8.6 9.2 8.5
月份 2024年2月 2024年3月 2024年4月 2024年5月 2024年6月 COD 10.2 10.3 10.4 10.7 10.5 BOD5 2.4 2.6 2.5 3.1 2.2 SS 4.2 5.6 6.1 6.5 5.6 NH3-N 0.4 1.2 0.3 0.2 0.2 TP <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 TN 10.2 8.1 8.6 7.4 6.8 从上表中的数据可以看出:花桥污水处理厂经处理的污水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准的要求,实现了工程设计的目标,说明该工程设计是成功的,达到了预先设定的目标要求。
表3-10 现状出水水质达标率分析(mg/L) 标准 年份 COD BOD5 SS NH3-N 本期设计出水水质 30 10 10 1.5 出水保证率 2024 100% 100% 100% 95% TN 10 92% TP 0.3 90% 从上表可以看出,现状的出水水质与本工程的设计出水水质相比,COD、BOD5、SS三项指标均已基本达到设计出水水质的要求,NH3-N、TN、TP指标离设计出水水质则还有一定的差距,故一二期提标改造工艺选择应重点考虑这些指标的达标排放。
4、运行过程中存在的主要问题 (1)污水处理能力超负荷运行
根据表3-6,污水处理厂目前的旱季实际处理水量已经超过了设计水量,部分时间段进水中污染物也超过了原设计进水水质指标,给污水处理厂的运行带来了一定的困难。为保证污水处理厂能够正常稳定的运行,并且能够达标排放,污水厂进水水量有时需要人为控制在设计规模(即36万m3/d)的范围内运行,致使部分废水不能得到有效和及时的处理。
(2)污水厂急需提高排放水水质标准
随着长沙市的持续发展,对湘江水环境质量要求持续提高,针对这一情况,需提高排入湘江的污水水质要求;根据《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2024)要求,花桥污水厂扩建工程出水需达到其一级标准。花桥污水处理厂现状出水水质的指标大部分能满足湖南省地标一级标准的要求,但部分指标还未能100%达到一级标准的要求。
(3)除臭设施
花桥污水处理厂建设时,所在区域属开发地区,周围主要为荒地。随着城市
的发展,厂区周围已经有部分成为了城市居住区,高楼林立,环境十分敏感,部分居民集中区或商业服务区规划与现状或规划污水厂边界相邻或仅隔一条马路,使恶臭成为制约本污水处理厂运营的重要因素之一,因此必须进一步强化恶臭污染控制措施,加以有效治理。
(4)原环评未考虑预留污水厂未来发展用地扩大后的防护距离
原二期污水厂位于整个规划市政用地的东南侧,东近浏阳河、东南近京珠高速,远离西、北、南,原环评及环评批复虽预留有200m的卫生防护距离,但未考虑将来预留污水厂发展扩大后整个用地的大气防护距离。原该区域周边规划为仓储物流和二类工业用地,但随着周边规划的调整,逐步将成为以居住、金融、商业等为主的综合性用地,与整个污水厂规划的市政用地之间距离仅为80~90m的一路之隔,加之原定的30m绿化防护带一直未建,成为污水厂未来进一步发展的制约因素。
3.2扩建工程概况
3.2.1工程名称、建设单位、位置、性质与规模 工程名称:长沙市花桥污水处理厂改扩建工程(三期) 建设单位:长沙水业集团有限公司 建设地点:现状已建一二期用地的西南侧 工程性质:改扩建
工程占地:工程总占地面积约88000m2 建设规模及进度:预计建设期2年
工程年限:根据城市总体规划,本工程设计年限确定为2025年
项目投资:二期工程估算总投资为 115687.27万元。其中工程费用69744.45万元(主要经济指标见表3-11)。
花桥污水处理厂二期工程的建设内容为:
(1)新建日处理污水20万m3/d的一级A标准处理厂一座,改造36万m3/d的原污水处理厂部分设施。
(2)根据可研提供的资料可知,现状进厂管网总输水能力为150万m3/d。花桥污水厂三期工程污水总处理规模为56万m3/d,截流的合流污水工程总规模为148万m3/d。因此现状管网可以满足三期污水及2倍截流的合流污水工程的