3 项目概况
3.1现有工程概况
3.1.1现有工程环评及验收情况
长沙市花桥污水处理厂一期工程设计处理规模为旱季16万m3/d、雨季32万m3/d。2003年6月由湖南省环境保护科学研究所完成《长沙引水及水质环境工程花桥污水处理厂环境影响报告书》,2003年9月原国家环境保护总局环审 [2003]254号文对该环评进行了批复。
2013年,为满足区域城市污水处理的迫切需求,建设单位在一期工程的西南侧进行的二期工程扩建,并对一期工程进行了体制改造。二期工程新增旱季20万m3/d、雨季30万m3/d的处理能力。2013年由长沙市环境科学研究所编制完成《长沙市花桥污水处理厂二期工程环境影响报告书》,同年5月通过长沙环境保护局的审批(文件号:长环管【2013】55号)。环评批复落实情况见下表:
序号 表3-1 环评批复现场落实情况表
环评批复要求 实际执行情况 做好纳污区内的雨污分流工作,完善截污管的建设,严格控制污水处理厂项目除去老城区无法进行大规模改造仍采用进水水质,在纳污区内的企业排放高雨污合流制外,其他城区(高桥、黎托、井浓度废水的须先经过预处理,达到圭南部)均采用雨污分流排水体制。目前污《污水综合排放标准》水处理厂进水水质符合《长沙市花桥污水处(GB8978-1996)三级标准,方可进理厂二期工程环境影响报告书》设计进水水入污水处理厂进行深度处理,确保污质要求 水处理厂进水水质稳定。 二期项目工程采用厌氧+缺氧、好样、生物脱氮除磷+高效沉淀池+深床滤池+紫外消毒工进一步完善和优化污水处理工艺,完艺,一起工程在原有基础上增加了高效沉淀+善污水水量自动计量和 COD、SS等深床滤池+紫外消毒工艺,使污水处理工艺进主要水质指标在线监测装置,建立环一步优化。 境管理与监测制度,采用关键设备备项目已经对出水口安装了污水自动计量计、用,保证污水处理厂正常运转,确保COD、SS等在线监测仪。项目建立了完善的外排污染物稳定达到《城市污水处 环境管理制度、设备维护制度、监测制度、理 厂 污 染 物 排 放 标 准 》应急预案等,污泥泵、污水泵、鼓风机等设(GB18918-2002)表 1 一级标准 A 备都设有备用设备,能保证污水处理厂正常标准。 运转。目前污水处理厂总排口废水能达到《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。 进水泵房、粗细格栅、曝气池、污泥项目进水泵房、粗细格栅、贮泥池、脱水机临时堆场等产生恶臭物质的主要构房、干化间都加以封闭,产生的臭气经管道筑物应合理布局,项目产生的废气须收集后进入生物滤池除臭装置处理。 集中收集经生物滤池除臭装置处理,卫生防护距离内除项目西北侧、东侧厂界还达到《城市污水处理厂污染物排放标有个别居民居住外。其他厂界周边均已搬迁,准》(GB18918-2002)表四二级标但拆迁工作暂未完成,项目厂界外绿化隔离1 2 3
4 5 6 准后外排。加强管理,严格控制运行参数,防治恶臭污染。按照环评报告书的建议要求设定卫生防护距离,东南侧厂界外为 150m(含 30m 绿化隔 离带),其他现有和规划的污水处理 厂厂界外为 100m(含 30-40m 绿化隔离带),在二期卫生防护距离内的居民应整体予以搬迁。所有卫生防护距离内不得建设居民区、学校和医院等环境敏感目标。提升泵站应对产生恶臭的物质的构筑物加盖密闭,并设置绿化隔离带,尽量降低提升泵站对周边环境的影响。 污水处理厂应选用低噪声设备, 对水泵、风机等产生高噪声的设备应 合理布局,并采取隔、消声、减震等 措施,提升泵站机械设备均应安装在 地下,确保厂界噪声达标和不扰民。 污水处理产生的污泥经过稳定化和脱水处理后,及时送市政污泥集中处置中心安全处置,污泥临时堆放场应采取防雨淋、防流失措施、避免二次污染 合理安排施工时间。在 20 万吨/日污水处理厂建成正常运行后,方可进行原有污水处理厂的提标改造。 带暂未建设完成 本项目厂区内设备布置相对分散,彼此之间相对位置较远,通过合理布局,优先选用低噪声设备,采取隔声降噪措施一级自然衰减后,噪声对周边环境影响不大 项目污水处理产生的污泥应经过稳定化和脱水处理后,及时送黑麋峰垃圾填埋场处置,污泥临时堆放场位于厂房内,采取了防雨淋、防流失措施,避免了二次污染。 项目20万吨/日污水处理厂建成正常运行后,再进行的原有污水处理厂的提标改造,现一期工程提标改造已完成,投入了运行。 2018年6月,建设单位委托湖南华科监测技术服务公司对该项目进行了环境竣工验收。并于2019年1月7日通过了长沙市环境保护局《管局长沙市环桥污水处理厂一期提标及二期改造工程建设项目噪声及固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见》(长环评验【2019】3号)。验收监测结果及建议如下:
(1) 废水
验收监测期间,污水处理厂进口、总排口各设1个监测点,选取废水中的24个主要污染因子,通过连续2天、每天4次的监测,污水处理厂总排口废水中各监测因子均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002一级A标准。
(2)无组织废气
无组织废气监测结果显示,验收监测期间,在厂界东南侧、西南侧、西北侧、东北侧各设2个监测点位,选取3个主要污染因子,通过连续3天、每天4次的监测,各因子均达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
表 4中二级标准。
(3)噪声
噪声监测结果显示,验收监测期间,在厂界东南侧、西南侧、西北侧、东北侧各设2个监测点位,厂界四周昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准限值要求;后河泵站厂界四周昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准限值要求。
(7)污泥
验收监测期间,在污泥脱水间设1个监测点,选取污泥中10个监测因子,通过连续3天、每天3次的监测,监测结果均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表6中的污泥农用时污染物控制标准要求(在酸性土壤上(pH<6.5));其中含水率的监测结果符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中4.3.2部分脱水后污泥含水率小于80%的要求。
(8)环境管理检查结论
该项目环保审批手续齐全,工程能按照“三同时”的要求进行,落实了长沙市环境保护局对该项目的环评批复要求。厂区制定了一整套关于污水处理厂的日常管理、操作管理规程以及岗位责任制度等管理制度,污水处理厂运行台账,环境风险应急预案等。
(9)总体结论
长沙市花桥污水处理厂二期工程建设项目遵守国家相关法律法规规定,按照环评要求建设,严格执行“三同时”制度。经现场检查和采样监测,污水处理厂出口废水水质监测结果、无组织废气监测结果、厂界环境噪声监测结果、污泥监测结果及处理措施均达到验收执行标准和环评批复的要求,环境保护设施管理到位,长沙市环境保护局对该项目的环评批复要求基本得到落实。
(10)建议
1)加强设备管理和维护,保证设备正常运行,避免设备非正常运行噪声对外环境产生影响。
2)定期维护除臭装置和设施,确保设备正常运行。
3)进一步加强厂区绿化,选择抗污染能力强、具有净化空气作用的树种进
行绿化,尽快建设厂外规划绿化隔离带。
3.1.2现有工程介绍 一、建设项目基本情况
长沙市花桥污水处理厂一期工程花桥污水厂于2008年开始施工,2009年5月投产运行。二期工程于2014年6月开始施工,2015年12月试投产运行。
花桥污水厂内现有工作人员总数65人,主要为管理技术人员和勤杂服务人员,以及厂内生产工人(直接生产工人和辅助生产人员,不包括厂外管网泵站人员)。工作制度为四班三运转,365天运行。
污水厂一期污水处理工艺采用A2/O工艺,污泥处理工艺采用“污泥浓缩脱水”工艺。主要设施包括:粗格栅及进水泵房、细格栅池及旋流式沉砂池、厌氧池、氧化沟、二沉池配水井、二沉池、二沉池出水井、高效沉淀池、深床滤池、污泥泵房、鼓风机房、污泥浓缩脱水机房、紫外线消毒池、出水泵房等。工艺流程见下图:
图3-1 一期提标改造污水处理工艺流程图
项目二期污水处理工也采用A2/O工艺,污泥处理采用“机械浓缩+离心脱水”工艺。主要设施有粗格栅及进水泵房、细格栅、曝气沉砂池、生物池、二沉池集配水井、提升泵房、高效沉淀池、滤布滤池、紫外消毒渠、污泥泵房和出水泵房等。工艺流程见下图:
图3-2 二期工程污水处理工艺流程图
二期改扩建工程设计进水水质指标见表3-2。
表3-2 花桥污水厂二期改扩建工程设计进出水水质指标 单位:mg/l
指标 二期设计进水水质 二期设计出水水质 COD 280 50 BOD5 120 10 SS 240 10 NH3-N 23 5(8) TN 36 15 TP 5 0.5 二、污水管网建设情况
花桥污水处理厂一期工程于2009年建成投运,在2014年开始二期工程建设并于2015年12月进行试运行。扩建后的花桥污水处理厂规划的纳污范围东为浏阳河;北起圭塘河口,沿圭塘河至万家丽路后折至朝晖路、东二环、桂花路;西自桂花路口沿曙光路南行至赤岗冲北穿劳动中路斜插至砂子塘路口,再沿韶山路南行至新中路立交处,绕开中心医院区域南穿韶山路,包围南园小区、新华印刷集团和林科大东侧小部分后斜插至正塘坡路口转芙蓉南路,再南行至时代阳光大道;南自时代阳光大道经雀园路折转,再沿南绕城高速往东,过京珠高速后北折至高铁车辆段后再东行至浏阳河。汇水区面积约为88.5km2。主要排水管网见表3-3,及图3-3。
表3-3 花桥污水厂纳污区内已建的主要排水管线
序号 名称 管径 服务区域