无压力管道严密性实验记录
实验表35 工程名称 施工单位 起止井号 管道内径 (mm) DN300 温州瑞安市和平小区安置实验日用地景观工程 浙江宸晟建设有限公司 W1号井W10至号井段,其中包含主管与支管连接的DN75、DN80、DN100、DN200。 管材种类 PE双壁波纹管 接口种类 橡胶圈接口 允许渗水量 (m3/(24h.km)) 1.38 恒压时观测起始 观测结束 次数 时间T1 时间T2 间 T恒压时间内补入的水量W(L) 实测渗水q (L(min.n)) 0.0007 试验段长度(m) 63 期 年 月 日 试验段上游设实验水头(m) 计水头(m) (高于上游管内径) 渗 水 量 测 定 记 录 外观记录 鉴定意见 参加单位 及人员 1 10:25 10:58 2 (min) 33 1.53 折合实测渗水量 1.06 (m3/(24h.km)) 试验时未见渗漏现象 建设单位 监理单位 施工单位
无压力管道严密性实验记录
实验表35 工程名称 施工单位 起止井号 管道内径 (mm) DN300 温州瑞安市和平小区安置实验日用地景观工程 浙江宸晟建设有限公司 W10号井W21至号井段,其中包含主管与支管连接的DN75、DN80、DN100、DN200。 管材种类 PE双壁波纹管 接口种类 橡胶圈接口 允许渗水量 (m3/(24h.km)) 1.38 恒压时观测起始 观测结束 次数 时间T1 时间T2 间 T恒压时间内补入的水量W(L) 实测渗水q (L(min.n)) 0.0009 试验段长度(m) 46.5 期 2015年4月5日 试验段上游设实验水头(m) 计水头(m) (高于上游管内径) 渗 水 量 测 定 记 录 外观记录 鉴定意见 参加单位 及人员 1 10:00 10:33 2 (min) 33 1.33 折合实测渗水量 1.25 (m3/(24h.km)) 试验时未见渗漏现象 建设单位 监理单位 施工单位
无压力管道严密性实验记录 实验表35 工程名称 施工单位 起止井号 管道内径 (mm) DN300 温州瑞安市和平小区安实验日置用地景观工程 浙江宸晟建设有限公司 W21号井W51至号井段,其中W21~W27为连续编号,最后连接W51。 管材种类 PE双壁波纹管 接口种类 橡胶圈接口 允许渗水量 (m3/(24h.km)) 1.38 观测起次数 始 时间T1 恒压时观测结束 时间T2 间 T恒压时间内补入的水量W(L) 实测渗水q (L(min.n)) 0.00084 试验段长度(m) 121.3 期 2015年4月7日 试验段上游设实验水头(m) 计水头(m) (高于上游管内径) 渗 水 量 测 定 记 录 外观记录 鉴定意见 参加单位 及人员 1 9:50 10:21 2 (min) 31 3.14 折合实测渗水量 1.20 (m3/(24h.km)) 试验时未见渗漏现象 建设单位 监理单位 施工单位