施工平面图管理 重点掌握施工现场管理要点 施工现场防火 现场防火要求 重点掌握消防器材的配备 装饰装修工程现场消防 重点掌握教材中的案例 装饰装修工程施工合同的履行 一般掌握重点部位的防火要求 施工临时用电 掌握 施工临时用水 一般掌握 授课思路:教材知识点圈点、历年考题解析、光盘案例例举 重要考点破解
考点一 施工现场平面布置
【考点内容】 相关内容总结如下:
施工总平面图的设计1. 在满足施工要求的前提下布置紧凑,少占地,不挤占交通道路; 原则 2. 最大限度地缩短场内运输距离,尽可能避免二次搬运; 3. 物料应分批进场,大件置于起重机下;在满足施工需要的前提下,临时工程的工程量应该最小,以降低临时工程费; 4. 应利用已有房屋和管线,永久工程前期完工的为后期工程使用; 5. 临时设施布置应利于生产和生活,减少工人往返时间; 6. 充分考虑劳动保护、环境保护、技术安全、防火要求等; 7. 施工总平面图的设计依据主要有设计、调查收集到的地区、施工部署、主要工程施工方案、施工总进度计划、资源需要量表、工地业务量计算参考资料。 施工总平面图的设计引入场外交通道路→布置仓库→布置加工厂和混凝土搅拌站→布置内部运输道路→布置临步骤 时房屋→布置临时水电管线网和其他动力设施→绘制正式的施工总平面图 建筑装饰装修工程施1. 垂直运输设备的位置、高度,须结合建筑的平面形状、高度和材料、设备、的重量、尺工平面图设计要点 寸大小,考虑机械的符合能力和服务范围,做到便于运输,便于组织分层分段流水施工; 2. 混凝土、砂浆搅拌机、木加工场地、仓库、材料、设备堆场的布置要符合相关要求。 考点二 施工现场防火
【考点内容】 相关规定总结如下:
施工现场防火要求 1. 临时木工间、油漆间、木机具间等,每25平方米配备一只灭火器; 2. 危险物品的距离不得少于10米,危险物品与易燃易爆品距离不得少于3米; 3. 乙炔发生器和氧气瓶存放间距不得小于2米,使用时距离不得小于5米; 4. 施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求; 5. 24米高度以上高层建筑的施工现场,设置高压水泵。 装饰装修工程现场消1.易燃露天仓库四周内,应有宽度不小于6米的平坦空地作为消防通道,通道上禁止堆放防 障碍物; 2.装过化学危险物品的车,必须在清洗干净后方准装运易燃和可燃物; 3.焊工必须持证上岗,无证者不准进行焊、割作业; 4.属一、二、三级动火审批手续,不准进行焊、割; 5.仓库或堆料场内严禁使用碘钨灯,以防电气设备起火; 6.有压力或密闭的管道、容器不准焊、割; 7.木工操作间建筑应采用阻燃材料搭建; 8.室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于50米; 9.从灭火器出厂日期算起,达到灭火器报废年限的,必须报废。 考点三 施工临时用电
【考点内容】 此处为一般了解知识,相关内容总结如下:
31
施工临时供电总用电量计算公式 P?1.05~1.10(K1?P1cos??K2?P2?K3?P3?K4?P4), 式中:P为供电设备总需要容量 (kVA); P1为电动机额定功率(KW); P2为电焊机额定容量(KAV); P3为室内照明容量(KW); P4为室外照明容量(KW); cosφ为电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75); K1、K2、K3、K4为需要系数 配电箱布置要求 金属箱架、箱门、安装板、不带电的金属外壳及带电部分的金属护栏等,均需采用绿黄色多股软绝缘导线与PE保护零线做可靠连接 施工现场临时用电的以“三级漏保”,“一机、一闸、一箱、一锁“为原则,推荐“三级配电、三级漏保”配电保配置 护方式 配电箱导线的的选择按机械强度选择、允许电流选择、允许电压选择,即以求得的三个截面中的最大者为准 要满足要求 考点四 施工临时用水 【考点内容】 属于一般了解知识,相关内容总结如下:
现场施工用水量计算公式 q1?K1?Q1?N1T1?t?K28?3600 上式中: q1为施工用水量(L/s); K1为未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1为日工程量(以实物计量单位表示); N1为施工用水定额; T1为年(季)度有效工作日; t为每天工作班数(班); K2为用水不均衡系数。 施工机械用水量计算K3 q2?K1?Q2?N2公式 8?3600上式中: q2为机械用水量(L/s); K1为未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q2为同一种机械台数(台); N2为施工机械用水定额; K3为用水不均衡系数。 施工现场生活用水量计算公式 q3?P1?N3?K4t?8?3600 上式中: q3为施工现场生活用水量(L/s); P1为施工现场高峰昼夜人数(人); N3为施工现场生活用水定额; t为每天工作班数(班); K4为用水不均衡系数。 消防用水量q5 最小10L/s;施工现场在25ha以内时,不大于15L/s 32
总用水量(Q)计算 当q1?q2?q3?q4?q5时 ,Q?q5?12(q1?q2?q3?q4) 当q1?q2?q3?q4?q5时, Q?q1?q2?q3?q4 2345时,工地面积小于5ha,而且1最后计算出总用水量 ,还应增加10%的漏水损失 q?q?q?q?qQ?q5供水管径计算公式 d?4Q????1000,式中:d为配水管直径(m);Q为耗水量(L/s);v为管网中水流速度(m/s) 历年真题解析
【2005年真题】
【背景资料】
某建筑工程,地下1层,地上16层。总建筑面积28000m2,首层建筑面积2400 m2,建筑红线内占地面积6000 m。该工程位于闹市中心,现场场地狭小。
施工单位为了降低成本,现场只设置了一条3米宽的施工道路兼作消防通道。现场平面呈长方形,在其斜对角布置了两个消火栓,两者之间相距86米,其中一个距拟建建筑物3米,另一个距边3米。
为了迎接上级单位的检查,施工单位临时在工地大门入口处的临时围墙上悬挂了“五牌|”、“二图”,检查小组离开后,项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管,以备再查时用。 【问题】
1该工程设置的消防通道是否合理?请说明理由。 2该工程设置的临时消火栓是否合理?说明理由。
3该工程还需考虑哪些类型的临时用水?在该工程临时用水总量中,起决定性作用的是哪种类型临时用水? 15. 该工程对现场“五牌”、“二图”的管理是否合理?请说明理由。 答案:
(10)工程设置的消防通道不合理。现场应设置专门的消防通道,而不能与施工道路共用,且路面宽度应不小于4米。
(11)工程设置的临时消火栓不合理。室外临时消火栓应沿消防通道均匀布置,且数量依据消火栓给水系统用水量确定。距离拟建建筑物不宜小于5米,但不大于40米,距离路边不宜大于2米。在此范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
(12)该工程还需考虑的临时用水类型有生产用水、机械用水、生活用水、消防用水。在该工程临时用水总量中,
起决定性作用的是消防用水。 (13)不合理。施工现场管理的总体要求中规定,应在施工现场入口处的醒目位置长期固定悬挂,公示“五牌”“二图”。 【2006年真题】
1. 某工程现场临时用水总量为Q=14.8(L/S),管网中水流速度V=1.8(M/S),该工程现场施工用水的供水管径宜选用
(A)毫米水管. A.100 B.150 C.200 D.250 答案:A
2.在市内实施拆除工程的施工现场,下列做法正确的是(AC)。 A.为预防扬尘及时采取喷水覆盖措施 B.场地内产生的泥浆水直接排入下水道 C.进出场地的车辆做好封闭 D.拆除的建筑垃圾运到田间掩埋
E.穿过场地外道路的施工电缆套 102铁管,铁管埋深0.4米 答案:AC
2
光盘案例摘选
案例1A427014 1.背景
33
某项目经理部为了创建文明施工现场,对现场管理进行了科学规划。该规划明确提出了现场管理的目的、依据和总体要求,对规范厂容、环境保护和卫生防疫作出了详细的设计。以施工平面图为依据加强场容管理,对各种可能造成污染的问题,均有防范措施,卫生防疫设施齐全。 2.问题
(1)在进行现场管理规划交底时,有人说,现场管理只是项目经理部内部的事,这种说法显然是错误的,请你提出两点理由。
(2)施工现场管理和规范场容的最主要依据是什么?
(3)施工现场入口处设立的“五牌”和“两图”指的是什么? (4)施工现场可能产生的污水有哪些?怎样处理? (5)现场管理对医务方面的要求是什么? 答案
(1)现场管理不只是项目经理部内部的事,还涉及到与各项目参与方的关系,涉及执行法律法规问题,涉及环境保护问题。
(2)施工现场管理和规范场容的最主要依据是施工平面图。
(3)施工现场入口处设立的“五牌”是工程概况牌、安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故计时牌、安全生产、文明施工牌;“两图”是施工现场平面图、项目经理部机构及人员名单图。
(4)施工现场可能产生的污水有凝土搅拌机、输送泵、输送管的冲洗污水应经沉淀池沉淀后再排到市政污水管中;食堂下水道应设置油篦子;冲洗车辆污水要经沉淀再从排水沟流出。
(5)现场管理对医务方面的要求是:现场配置必要的医务设施,在办公室内显著位置张贴急救车和有关医院电话号码。
案例1A427015 1.背景
某项目经理部在承包的房屋建筑工程编制施工项目管理实施规划中,绘制了安全标志布置平面图。在报项目负责人审批时,项目负责人为了考核编制者和实施安全标志设置,向编制人提出了下列问题:①安全警示牌由什么构成?②安全色有哪几种,分别代表什么意思?③安全警示标志怎样构成?④设置安全警示标志的“口”有哪几个? 同时指出了该图存在的两个重要问题:第一,编制人员只编制了一次性的图;第二,该图与施工平面图有矛盾。 2.问题
(1)请回答项目负责人提出的各项问题。
(2)为什么只编制一次性的安全标志布置平面图存在什么问题?
(3)项目负责人提出的该安全标志布置平面图与施工平面图有矛盾,说明编制人忽略了一个什么环节? 答案
(1)安全警示牌由各种标牌、文字、符号以及灯光等构成。一般说来,安全警示牌包括安全色和安全标志。安全色有红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示禁止、警告、指令和提示;安全标志由图形符号、安全色、几何图形(边框)或文字组成。分禁止标志、警告标志和提示标志;设置安全警示标志的“口”有六个:出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口。
(2)按建设部规定,绘制施工现场安全标志平面图,应根据不同阶段的施工特点,组织人员进行有针对性的设置、悬挂或增减。因此,施工现场安全标志平面图应按阶段设置多个,一个一次性的安全标志布置平面图是不能满足安全警示的动态要求的。
(3)编制人忽略了依据施工平面图布置安全标志布置平面图的重要环节。
案例1A427022 1.背景
某装饰工程公司承接某市区内一栋20层的办公楼装饰工程,现安排某安全员负责该工地的消防安全管理,并做了如下工作:
(1)施工现场设置了消防车道;
(2)设置了消防竖管和消防栓,配备了足够的消防器材;
(3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作;
(4)因施工需要搭设了临时建筑,为了降低成本,就地取材,用木板搭设工人宿舍; (5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求;
34
(6)现场有明显的防火宣传标志,施工现场严禁吸烟;
(7)使用明火按规定执行,专人看管,人走火灭;
(8)该工程的消防安全管理工作比较到位,在施工全过程中,未发生一起火灾。 2.问题
(1)施工地是否要设消防车道?设置消防车道有什么具体要求?
(2)简述该工地消防进水平管、竖管的直径要求及消火栓口楼层分布要求? (3)电、气焊切割作业前,需办理什么证件?现场须做哪些消防准备工作?
(4)该施工现场搭设临时建筑时,对材料有什么要求?对搭建木板房有什么要求? (5)对于装饰装修工程,施工现场对易燃易爆材料有哪些安全管理要求? 答案
(1)施工现场必须设置消防车道。本工程为20层办公楼,属高层建筑。因工程进入装修阶段,建筑主体已建成。故本工程的消防安全应按照现行《高层民用建筑设计防火规范》设置消防车道。
(2)消防进水平管直径不小于100mm;消防进水竖管直径不小于65mm。每隔一层设一处消火栓口。
(3)电、气焊切割作业前,需办理现场施工动用明火的审批手续、操作证和用火证。电、气焊切割作业前,现场需作消防准备工作,按照现行《建筑工程施工现场用电安全规范》的相关规定执行。
① 动用明火前,要清理附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。 ② 施工现场必须采取严格的防火措施,指定负责人,配备灭火器材,确保施工安全。③ 必须在顶棚内进行电、气焊作业时,应先与消防部门商定,妥善布置防火措施后,方可施工。
(4)① 施工现场搭设临时建筑时,临时建筑材料不得使用易燃材料,城区内的施工一般不准支搭木板房。必须支搭时,需经消防监督机关批准。 ②对搭建木板房有如下要求:
*必须支搭木板房时,要有消防监督机关批准手续; *木板放应符合防火、防盗要求;
*木板房未经保卫部门批准不得使用电热器具; *高压线下不准搭设木板临时建筑;
*冬期炉火取暖要专人管理,注意燃料的存放;
*木板临时建筑的周围应防火,疏散道路畅通,基地平整干净; *木板临时建筑应按工地场地布局图和临时建筑平面图建造; *木板临时建筑之间的防火间距不应小于6m。
(5)油漆、涂料、稀料必须集中存放,并远离施工现场,设专人管理,远离火源、配电箱、开关箱柜。油漆涂料施工现场不得动用电气焊等明火作业,同时应增加施工现场空气对流及有害有毒气体的排放。
案例1A427031 1.背景
某比赛场工程,工程总建筑面积11600㎡,主比赛场5600㎡,为框架尖力墙结构形式,功能用房6000㎡,地下1层、地上5层框架结构。施工现场设315kVA变压器一台;控制用电设备的第三级配电箱设置了漏电保护器;潮湿的地下室照明采用安全电压供电。
2.问题
(1)请判断施工现场临时用电组织设计安全员编制、项目技术负责人审批是否符合规定。
(2)请判断背景中为了保证设备用电安全,现场配电系统只在控制用电设备的三级配电箱设置了漏电保护器是否可行,是否存在问题?
(3)低压照明采用自耦变压器供电是否安全、合理?临时用电强制性条文要求是什么? 答案
(1)有两个错误:
第一,临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制,而不能由安全员编制;
第二,应由相关部门审批、具有法人资格企业的技术负责人批准,而不能由项目技术负责人批准。
(2)存在的问题是:现场临时用电工程应采用三级配电系统、二级漏电保护系统,而不能只在末级开关箱设置漏电保护器。
(3)按规范规定,照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,而严禁使用自耦变压器。
35