防性试验规程
1
电力设备交接和预资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
目录
1 范围 2 引用标准 3 定义、 符号 4 总则
5 电力变压器及电抗器 6 互感器 7 开关设备 8 套管
9 支柱绝缘子和悬式绝缘子 10 电力电缆线路 11 电容器
12 绝缘油和六氟化硫气体 13 避雷器 14 母线 15 二次回路
16 1kV及以下的配电装置和电力布线 17 1kV及以上的架空电力线路 18 接地装置 19 电除尘器 20 低压电器
2
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
附录B( 标准的附录) 绝缘子的交流耐压试验电压标准 附录E( 提示的附录) 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 附录F( 提示的附录) 避雷器的电导电流值和工频放电电压值 附录H( 标准的附录) 高压电气设备的工频耐压试验标准 附录K( 提示的附录) 参考资料
1 范围
本标准规定了各种电力设备交接和预防性试验的项目、 周期和要求, 用以判断设备是否符合运行条件, 预防设备损坏, 保证安全运行。
本标准不适用于高压支流输电设备、 矿用及其它特殊条件下使用的电力设备, 也不适用于电力系统的继电保护装置、 自动装置、 测量装置等电气设备和安全用具。
进口设备和合资企业生产的设备以该设备的产品标准为基础, 参照本标准执行。 2引用标准
下列标准所包含的条文, 经过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 GB/T 507—1986 绝缘油介电强度测量法
GB 1094.1~.2—1996、 GB 1094.3~.5 电力变压器 GB 5583—1985 互感器局部放电测量
3
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
GB 6450—1986 干式电力变压器
3 定义、 符号 3.1 预防性试验
为了发现运行中设备的隐患, 预防发生事故或设备损坏, 对设备进行的检查、 试验或监测, 也包括取油样或气样进行的试验。 3.2 在线监测
在不影响设备运行的条件下, 对设备状况连续或定时进行的监测, 一般是自动进行的。 3.3 带电测量
对在运行电压下的设备, 采用专用仪器, 由人员参与进行的测量。 3.4 绝缘电阻
在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常见兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中, 若无说明, 均指加压1min时的测得值。 3.5 吸收比
在同一次试验中, 1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。
3.6 极化指数
在同一次试验中, 10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。
3.7 本规程所用的符号
Un 设备额定电压(对发电机转子是指额定励磁电压);
4
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
Um 设备最高电压;
U0/U 电缆额定电压(其中U0为电缆导体与金属套或金属屏蔽之间的设计电压, U为导体与导体之间的设计电压); U1mA 避雷器直流1mA下的参考电压; tgδ 介质损耗因数。 4 总则
4.1 设备进行试验时, 试验结果应与本设备历次试验结果相比较, 根据变化规律和趋势, 进行全面分析和判断后做出正确结论。
4.2 山东电力各发、 供电、 基建等单位应遵守本标准开展绝缘试验工作。在执行标准过程中, 遇到特殊情况, 如延长设备的试验周期、 降低试验标准、 增、 删试验项目时, 应组织有关人员认真分析讨论, 提出建议由本单位负责生产的领导批准执行, 110kV及以上电气设备并报上一级主管部门备案。
4.3 50Hz交流耐压试验, 加至试验电压后的持续时间, 无特殊说明, 均为1min; 其它耐压试验的试验电压施加时间在有关设备的试验要求中规定。非标准电压等级的电力设备的交流耐压试验值, 可根据本规程规定的相邻电压等级按插入法计算。耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时, 发电机和电动机应按铭牌额定电压计算, 电缆可按电缆额定电压计算。
4.4 充油电力设备在充满合格油后应有足够的静置时间才可进行耐压试验。静置时间按产品要求, 当制造厂无规定时, 则应依据设备的额定电压满足以下要求:
5