临时施工用电方案
一、根据工程用电及生活用电需要进行布置。
1、用电量计算
1)室内照明用电ΣP3=30KW 2)室外照明用电ΣP4=61KW 3)电动机额定功率:ΣP1=305.3KW 4)电焊机额定功率:P2=95.5KW 用电量
P=1.05(K1ΣP1/cosφ+K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4) =1.05(0.6×305.3/0.75+0.5×95.5+0.8×30+61 =396KW
其中K1=0.6,K2=0.5,K3=0.8,K4=1,cosφ=0.75
甲方现提供给我们的用电量500KW,能满足现场配置机械设备用电量。 2、配电箱及开关箱
根据现场实际情况,本工程场地较小,为确保安全生产,室外部分采用电缆敷设在电缆沟内,过道路处电缆加套钢管保护,楼层干线电缆沟内筒预埋套管,电缆穿在管内,每二层设置一只二级分配电箱,临时设施内固定用电器电缆穿在护套管内,不得外露,室内照明线路电线采用PVC护套管,室内临照明线路采用三芯橡胶电缆。
变电房配电屏与现场供电系统间须设置隔离开关,以便检查,并安装电度表,作为计量。施工现场设置总配电箱,架空线路送至总配电箱,配电箱和开关箱须由专业生产厂家生产,并有合格证明。
现场施工用电实行三级配电,三级保护。配电箱应尽可能放置在干燥通风处,室外电箱要有挡雨措施。配电箱、开关箱应安装端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装在坚固的支架上,固定式配电箱和开关的底距地面应大于1.3m。移动式配电箱的底距地面应大于0.6m, 分配电箱应设置在荷载较为集中区域,分配电箱距开关的距离不大于30 m。开关箱与其控制的用电设备的水平距离不大于3m,配电箱和开关箱周围应有二人可同时工作的空间,不得堆放其它物品,配电箱、开关箱内的工作零线应与接线端子板连接,并应与保护零线端子板分设。配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不应带电的金属底座、外壳等必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接,配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露有电部分。配电箱、开关箱导线的进出线口设在箱体的下底面,进出线应加护套分路成束并做护弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进出线必须用橡皮绝缘电缆。动力配电箱与照明配电箱应分别设置。所有配电箱应标明编号、
名称、用途,并作分路标记。所有配电箱门应配锁,由专人负责。
1)总配电箱:总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关,总分路熔断器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能则可不设分路熔断器。总开关电器的额定值应与分路开关相适应。总配电箱漏电保护器,其额定漏电动作电流大于75MA,额定漏电动作时应小于0.1S。
2)分配电箱:分配电箱应安装总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器,分路隔离开关的数量应由该分配电箱控制用电设备的数量来决定,分配电箱和各分路应安装漏电保护器,其开关的额定值应与相应开关箱额定值相适应,分配电箱漏电动作电流设定为50MA,额定漏电动作时间应小于0.1S。
3)开关箱:每台用电设备应有各自专用的开关箱就近设置,距用电设备水平距离不大于3M。做到“一机一闸一保一箱”,并设有过载保护装置,禁止用同一个开关电器直接控制二台或二台以上设备,开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备与电流实行隔离。开关箱中必须装设漏电保护器,其开关的额定值同用电设备相适应,开关和漏电动作电流不得大于30MA。额定漏电动作时间应小于0.1S。照明开关箱应单独设置,也应实行一闸一保。
3、用电机械设备和手电动工具
施工现场所使用的机械设备和手动电动工具,均应符合国家标准、专业标准和安全技术规程,且要有产品合格证和使用说明,用电机械设备安装须由专业电工负责安装。非专业人员不得安装和拆除用电电器设备。电动机械要做好保护接零,但其电源线必须选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆,其中黄/绿双色线在任何情况下只能用于保护零线或重复接地线。电焊机进线处必须设有防护罩。
4、照明
现场施工用照明须装设单独的照明开关箱,不能与动力电箱混合使用。施工区照明采用橡胶电缆。生活、办公区照明用护套线或用铜芯线加套管及穿墙用套管护套,灯头线可用绞织线。
1)施工照明:在主体结构施工阶段,在每台塔吊上安装二盏3.5KW镝灯,用于大面积照明,局部照明采用1KW碘钨灯照明,增加光照亮度,主体结构完成后,砖墙和粉刷阶段采用碘钨灯照明,室内上、下楼梯通行,其照明均采用36V安全电压照明,且灯头选用橡胶防爆灯头。
2)办公区照明、职工集体宿舍照明:在夏季考虑到天气炎热,职工宿舍内防暑降温需要,采用220V电压照明,每个宿舍设一只插座。作电扇集中设置之用。在其它季节,职工宿舍改用36V安全电压供电,可有效防止使用照明之外的其它电器。办公室、仓库等均采用220V电压作照明,每间装设一只插座。
5、施工现场的修理和维护
施工现场用电由项目专业电工全面负责管理和维护,所有配电箱、开关均应标明名称用途、统一编号,在配电箱内标明分路标记,方便维修。所有配电箱、开关门均应上锁,配电箱由专业电工负责,开关箱由用电设备操作人员和电工负责。施工现场停止作业一小时以上或下班时,应将开关箱断电上锁。
配电箱、开关箱应保持清洁,不得放置杂物。每只配电箱、开关箱建立维修记录本,并每十天进行检查、维修一次,并登记在卡,检查、维修人员必须是电工。检查、维修时须按规定穿戴绝缘鞋和手套,而且须将前一级相应的电源断电;并悬挂停电检修标志牌,严禁带电作业。
二、临时用电安全防护措施
1、工地接线、机械安装用电必须由电工完成。电工必须有特殊工种操作证,持证上岗。 2、配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停送电必须由专人负责。 3、架空线必须采用绝缘铜线,并装以塑料套管加以保护。 4、照明线路,必须有过负荷保护。
5、塔吊电缆敷设时,沿内塔壁设置,并用绝缘子固定。固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷重。
6、室内配线必须采用绝缘导线。
7、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在易受外来固体物撞击的地方。否则须作加棚处理。
8、配电箱、开关箱必须防雨、防尘,箱体必须要有防雨棚及密封门。 9、配电箱、开关箱的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。 10、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。
11、对配电箱、开关箱进行检查,维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
送电操作程序,总配电箱—→分配电箱—→开关箱
停电操作程序:开关箱—→分配电箱—→总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。 12、塔吊应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30M时,应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。
13、每日工作前必须对提升机的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器