好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

临时用电专项施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案

漏电断路器、1个200A漏电断路器、2个100A漏电断路器和1个50A漏电断路器及40A单相照明漏电保护器。

(五)现有供电现状;

甲方提供的现场变电站内有总箱一个;内配计量装置,电流电压装置;一个600A刀闸和2个250A漏电断路器及2个400A漏电断路器组成的现场总配电箱。

将1个400A漏电断路器引出增加XDDR-1;分为1个200 A漏电断路器、2个100A漏电断路器、1个40A单相漏电断路器和1个50A漏电断路器。 (9)分配电箱:

按总箱内的漏电短路器配置相应的开关和按用电设备配置响应的漏电短路器;各分配电箱配置如下所示: 100A漏电保护器 100A控制开关 250A漏电保护器○1 250A控制开关 5 ○ XDDR1 XDDR2 250A 漏保 1 ○ 250A控100A开60A开关 制开关 关 4个15A开关 XDDR5200A漏电保护器 150A控制开关 530A控制开关 个60A控制开关 400A漏电保护 器 XDDR6 400A控制开关 200A控制开关 200A控制开关 XDDR4 河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 11 页

栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案

200A2个50A控制开关 40A控制开关 100A漏电保护器 2个 20A漏电保护器 2个63A漏电保护器 400A漏电保护器 XDDR--1 XDDR7 100A漏电保护器 控制开关 100A控制开关 XDDR6A 100A控制开关 260A控制开关 个530A控制开关 个200A漏电保护 415A控制开关 个50A漏电保护器 XDDR3 2个30A开关 1个15A开关 (10)开关箱:按各用电设备,参照分配电箱配置相应控制开关。 六、安全用电技术措施:

施工用电采用TN—S系统,三相五线制,做到三级配电,两级保护(即总配电箱 分配电箱 开关箱三级配电控制)。各用电设备应按“一机一闸一箱一漏保”配置。PE线(保护零线)采用黄/绿双色专用线,其截面积不少于相线的1/2,且绝缘铜线不小于10mm2,绝缘铝线不小于16mm2。在外电源进入现场总开关电源侧进行工作接地(具体做法见接地装置详图),引出工作零线和保护零线,其中接地装置接地电阻应不大

河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 12 页

栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案

于4Ω。保护零线接至以后各电箱和用电设备不带电金属外壳,中间不允许间断,不允许接入空气开关、漏电保护开关、保险丝等。且应在各用电支路未端制作重复接地装置(做法同前)。接地电阻应不大于10Ω。 接地装置详图

漏电保护器保护: 用电线路中采用二级漏电保护,前级应采用漏电动作电流大于50mA,动作时间不大于0.1S的快速动作电流型漏电保护器,末级应采用不大于30mA(潮湿或有腐蚀性介质不大于15mA)、动作时间不大于0.1S的漏电保护器,漏电保护器在使用过程中应定期由专人检查,并将检查结果记入电工巡检记录中,检查发现不合格的应立即更换。

1、电气设备的设置:

(1)总配电箱内设600A的空气开关作隔离开关,由其引出7路主干线。 (2)配电箱应用不小于1.5mm厚的铁皮制作,箱内非绝缘配电板应与箱体和PE线可靠连接,进出电箱的电线一律由箱体下部开口处引入引出,配电板上应设置工作零线(N)接线排和保护零线接线排(PE),并明确标注:N或PE。

河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 13 页

栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案

(3)各配电箱开关箱,应安装端正,作好防雨设置,固定式电箱下口高1.3—1.5米,移动式电箱下口高0.6—1.5米,并保证箱前通道畅通、无杂物。

(4)配电箱与开关箱距离不得>30米,开关箱与用电设备距离不得大于3米。

2、电气设备操作与维修人员:

(1)电工及维修人员必须持证上岗,严禁无证人员进行电气操作和维修工作。

(2)各类用电人员应掌握安全用电基本知识和新用设备的基本性能。专业电气作业人员应佩戴相应的劳动保护用品。工作时发现问题应立即排除并向上级汇报。

(3)严禁设备带“病”工作。停用设备应拉闸断电上锁。 (4)搬运设备必须切断电源. 3、电气设备的使用与维护:

(1)配电箱、开关箱应每月进行一次定期检查,发现问题及时维修,维修时必须将前一级电箱的相应电源开关拉闸断电,挂停电检修标志,并锁好或派人看护,严禁带电作业,对于漏电保护器动作应查明原因,排除故障后,方可再次送电。

(2)一般场所的照明电压为220V,环境潮湿和易触的场所照明电压不大于24V,行灯电压不大于36V。 4、电缆敷设:

河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 14 页

栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案

(1)地埋敷设电缆时,电缆沟深度应不小于0.6米,并在电缆上下均匀铺设不小于100mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层,最后覆盖土。 (2)从底部至作业层的电线电缆,应沿作业层上固定好的膨胀螺栓敷设,挂网将电缆固定于钢丝绳上,固定间距不大于3米。固定后电缆应不承受拉力。

(3)电缆接头盒或电缆插座应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤。

5、施工现场的塔吊、提升机等高的机械设备应安装防雷装置,防雷引下线可利用机械设备的金属结构。防雷接地可利用重复接地。 七、现场照明

1﹑照明器材使用的环境条件 (1) (2)

在正常的空气相对湿度时使用,可选用开启式照明。 在潮湿或特别潮湿的场所,应选用密闭型防水防尘照明器材

或配有防水灯头的开启式照明器。 (3) (4)

含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,选用防尘照明器。 对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所的等级选择相

适应的照明器。 (5) (6)

在振动较大的场所,应选择防震型照明器。 对有酸碱等强腐蚀场所,应采用防腐蚀型照明器。

2﹑特殊场合照明器的安全电源电压 (1)

有高温、导电灰尘和灯具离地低于2.4m等场所的照明,电源

河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 15 页

临时用电专项施工方案 

栾川县枫苑·乐居3#楼工程临时用电专项施工方案漏电断路器、1个200A漏电断路器、2个100A漏电断路器和1个50A漏电断路器及40A单相照明漏电保护器。(五)现有供电现状;甲方提供的现场变电站内有总箱一个;内配计量装置,电流电压装置;一个600A刀闸和2个250A
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7380s3s6yb3j4le875pi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享