8#设备:Pe=P1e=37Kw

空气中敷设选用3*16+2*10mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用100A漏电断路器和100A控制开关。 9#设备:Pe=P1e=66Kw

空气中敷设选用3*35+2*16mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用150A漏电断路器和150A控制开关。 10#设备:Pe=P1e=7.5Kw

空气中敷设选用3*2.5+1*1.5mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用30A漏电断路器和30A控制开关。 11#设备:Pe=P1e=3×4=12Kw

空气中敷设选用3*2.5+1*1.5mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用30A漏电断路器和30A控制开关。 12#设备:Pe=P1e=7Kw

空气中敷设选用3*2.5+1*1.5mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用30A漏电断路器和30A控制开关。

13#设备:Pe=√3×S1e√JC cosΦ=√3×150×√0.2×1=116.2KVA 空气中敷设选用3*35或2*35+1*16mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用400A漏电断路器和400A控制开关。 14#,15#设备:Pe=P1e=3×3=9Kw

空气中敷设选用3*2.5+1*1.5mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用30A漏电断路器和30A控制开关。

河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 6 页

栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案

16#设备:Pe=P1e=10.5Kw

空气中敷设选用3*2.5+1*1.5mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用30A漏电断路器和30A控制开关。

17#设备:BX1—500 Pe=S1e√JC cosΦ=40×√0.35×1=23.7KVA 空气中敷设选用3*6或2*6+1*4mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用60A漏电断路器和60A控制开关。 18#设备:Pe=P1e=2.2×4=8.8Kw

空气中敷设选用3*2.5+1*1.5mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用30A漏电断路器和30A控制开关。 (二)、各阶段用电量计算

1、计算基础阶段混凝土浇筑及钢筋加工:

110+90+26.4+37+168.2=436.1kW P基础=1.1(K1ΣPc +k2ΣPa+k3ΣPb) =1.1×(0.6×436.1+0.8×20+1×20) =324.5kW

2、计算主体阶段混凝土浇筑及钢筋加工和砌体施工时:

主体阶段:110+37+66+168.2+12+11=404.2 kW P主体=1.1(K1ΣPc +k2ΣPa+k3ΣPb) =1.1×[0.6×393.2+0.8×20+1×20] =303.4 kW

3、 装修阶段:11+37+66+92.5+102.5(安装电弧焊机)=309kW

河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 7 页

栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案

P装修=1.1(K1ΣPc +k2ΣPa+k3ΣPb)

=1.1×[0.7×309+0.8×20+1×20]

=277.5kW

现场变压器总容量:P=315KW< P基础=324.5kW; 变压器小会出现超负荷现象。 (三)、电源布置:

总配电箱计划布置于建筑物东南角配电室内,从配电室向西沿楼周围引出6路6个动力电箱XDDR1-6,一路到混凝土输送泵XDDR1,二路到楼层活动箱XDDR2,三路到木工场XDDR3,四路到塔吊XDDR4专用,五路到现场搅拌站、施工电梯、XDDR5(XDDR5-A仅基础工程施工边坡支护使用),六路到钢筋加工场XDDR6,六路到生活区。

现场供电按TN—S系统供电。分别在总电箱和分配电箱处做工作接地和重复接地。

(四)、供电回路负荷计算及配电导线的选择:

(1)混凝土输送泵专用供电回路1,分配电箱XDDR1:110KW I线=K*∑P/√3 U线*COSφ= 1*110*1000/√3 *380*0.75=222.2 A I线=K*∑P/√3 U线*COSφ= 1*90*1000/√3 *380*0.75=181.8 A 空气中敷设选用3*70mm2+1*35的橡皮绝缘铜线电力电缆;基础阶段另行增加3*70mm2+1*35的橡皮绝缘铜线电力电缆; 用250A和200A(仅基础阶段用,暂占XDDR5空开)漏电断路器和控制开关。

(2)施工作业层供电回路2,分配电箱XDDR2:电渣压力焊机100KW I线=K*∑P施/√3*U线*COSф=0.9*100*1000/√3*380*0.75=182.3A

河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 8 页

栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案

其它施工设备:

I线=K*∑P施/√3*U线*COSф=0.9*88.9*1000/√3*380*0.75=162.1A

空气中敷设选用3*50+2*25mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆共用,施工时错开用电时段;用250A漏电断路器和控制开关。

(3)木工机械:供电回路3,分配电箱XDDR3: 5.5KW+5.5KW=11KW I线=K*∑P木/√3*U线*COSф=0.9*11*1000/√3*380*0.75=20.1A 空气中敷设选用3*6+1*4mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;用50A漏电断路器和控制开关。

(4)塔吊:供电回路4,分配电箱XDDR4: 37KW

I线=K*P塔/√3 *U线* COSφ=1*37KW*1000/√3 *380*0.75=74.97 A 埋地敷设选用VV22 ---3*25+2*16mm2的塑料铠装绝缘铜线电力电缆引到电箱;空气中敷设选用3*16+2*10mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆引到塔机;用100A漏电断路器和控制开关。

(5)现场搅拌站、施工电梯分配电箱XDDR5(XDDR5-A仅基础工程施工边坡支护使用),取92.5KW

XDDR5 :11*3*2 KW +7.5KW+3*4 KW+7KW+XDDR3 =92.5KW XDDR5-A:5.5*3 KW +55KW+3 KW+18KVA =92.5KW

I线=K*P/√3 *U线* COSφ=1*92.5KW*1000/√3 *380*0.75=187.4 A 选用VV22——3*50+2*25mm2的塑料铠装绝缘铜芯电缆;或选用VLV22——3*95+2*50mm2的塑料铠装绝缘铝芯电缆;用200A漏电断路器和控制开关。

河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 9 页

栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案

(6)钢筋加工车间:供电回路6,分配电箱XDDR6(XDDR6A):

150KVA+40KVA+22.5KVA =212.5KVA 10.5KW+3*2 KW+3KW =19.5KW I线=K*∑P/√3 U线*COSφ

= 1*(0.45*212.5+19.5)*1000/√3 *380*0.75=254.8A

从总箱到XDDR6选用 VV22——3*50+2*25mm2的塑料铠装绝缘铜芯电缆;用400A漏电断路器和控制开关。XDDR6到XDDR6-A(各用电设备用),选用VV22——3*25+1*16mm2的塑料绝缘铜芯电缆埋地敷设;用200A漏电断路器和控制开关。XDDR6到对焊机专用线,选用VV22——3*35或+1*16mm2的塑料绝缘铜芯电缆埋地敷设;用400A控制开关。 (7)生活区:供电回路,分配电箱XDDR7: 30KW I线=K*∑P/√3 U线*COSφ= 1*40*1000/√3 *380*0.75=81.0A 选用VV22——3*35+2*16mm2的塑料绝缘铜芯电缆架空敷设;用100A漏电断路器和控制开关。 (8)总配电箱: 454.6KW

基础阶段:110+90+26.4+37+168.2=436.1kW 主体阶段:110+37+66+168.2+12+11=404.2 kW

装修阶段:11+37+66+92.5+102.5(安装电弧焊机)=309Kw I线=K*∑P/√3*U线COSф=0.6*436.1*1000/√3*380*0.75=530 A ;选用刀闸控制;