栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案
栾川县枫苑·乐居3#楼工程
临时用电专项施工方案
编制人: 审核人: 批准人:
河南国安建设集团有限公司 栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部
年 月 日
河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 1 页
栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案
临时用电施工方案
一、编制说明:
本用电方案为栾川县枫苑 乐居小区3#楼工程施工方案的配套技术方案。本用电方案是根据《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50104—93)及施工具体情况编制。 二、工程概况:
本工程为栾川县枫苑 乐居小区3#楼工程。建筑地点位于栾川县城耕幸路北侧。框架---剪力墙结构,地下室2层,主体17层。建筑总面积 平方米。建筑高度 m。地震设防烈度为七度。框架---剪力墙抗震等级为二级。屋面防水等级为二级。耐火等级为二级。安装部分由配电及照明系统、建筑物防雷、接地及安全、火灾自动报警系统、电话通讯系统、有线电视系统、计算机网络系统;给排水系统、消防系统、采暖系统。 三、施工条件:
本工程甲方已在工地 设专用变压器315/10一台,建有配电室,负责供应小区动力、照明。基本满足施工用电需要,有时会出现超负荷运行或跳闸现象。
本工程需用机械、电器、电料均已备齐,并已检修保养完毕,可随进度需要有序进场布置。
河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 2 页
栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案
本工程施工机械及参数一览表:
序号 1 2 3 4 5 6 3 7 8 9 10 5 11 12 13 14 15 6 16 17 18 19 20 5 21 22 5-A 砂浆搅拌机 交流电焊机 BX3—250 4套 1台 3*4 18 JC=0.35 6 钢筋调直机 交流电焊机 钢筋切割机 空压机 注浆泵 TQ-14 BX1—500 JG-400 1套 1台 4套 3套 1套 10.5 40 2.2*4(基础用) 5.5*3 55.5 5 砂浆搅拌机 混凝土搅拌机 对焊机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 JZC350 UNI-150 GW-40 GQ-40 4套 1套 1 台 2台 1台 3*4 7 150 JC=0.20 3*2 3 4 4 3 木工压刨 塔吊 施工电梯 提升机 QTZ5012A SC200 SS100 1台 1台 1套 1台 5.5 37 11*3*2 7.5 2 2 供电回路 1 配电箱XDDR 设备名称 混凝土输送泵 交流电焊机 平板振动器 插入式振动器 电渣压力焊机 木工电锯 规格 HBT60S BX1—500 BX1—315 ZX70 MJ106 数量 2台 1台 1台 2台 20台 1套 1台 标志功率P KVA(KW) 110+90(仅基础) 40 JC=0.35 22.5 JC=0.35 2.2*2 1.1*20 100 JC=0.35 5.5 换算后设备功率 Pe 110+90 40 22.5 2.2*2 1.1*20 100 5.5 5.5 37 11*3*2 7.5 3*4 7 116.2 3*2 3 10.5 23.7 8.8 5.5*3 55.5 3 20.4 1 四、接地与接零保护系统
本工程施工现场比较狭窄,用电设备较多,用电量大,采用TN-S
河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 3 页
栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案
三相五线接零保护供电系统。
TN–S三相五线接零保护架设要求 (1) (2)
保护零线严禁通过任何开关或熔断器。
保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电
缆要用五芯电缆。 (3)
保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧零
线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接,特别注意电箱中防止经过铁质箱体形成电气连接。 (4)
保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积,同时必须满
足机械强度的要求。 (5)
保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不能将其
作负荷线用。 (6)
重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地(因
工作零线加了重复接地,漏电保护器就无法使用)。
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地,配电线路越长,重复接地的作用越明显,为了接地电阻更小,可适当多打接地桩重复接地;塔机和施工电梯另需打专用接地,其接地电阻不大于1Ω。 五、负荷计算:
(一)、设备容量计算及导线开关选择: 1#设备:Pe=P1e=110+90=200Kw
河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 4 页
栾川县枫苑·乐居3#楼工程 临时用电专项施工方案
空气中敷设选用3*70mm2+1*35和3*50mm2+1*25的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用250A和200A漏电断路器及250A和200A控制开关。 2#设备:
BX1—500 Pe=√3S1e√JC cosΦ=√3×40×√0.35×1=40KVA 空气中敷设选用 3*16mm2 或2*16mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用100A漏电断路器和80A控制开关。
BX1—315 Pe=S1e√JC cosΦ=22.5×√0.35×1=22.5KVA
空气中敷设选用3*6mm2 或2*6mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用60A漏电断路器和60A控制开关。 3#设备:Pe=P1e=2.2×2=4.4Kw
空气中敷设选用3*2.5+1*1.5mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用15A漏电断路器和15A控制开关。 4#设备:Pe=P1e=1.1×20=22Kw
空气中敷设选用3*2.5+1*1.5mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用15A漏电断路器和15A控制开关。
5#设备:Pe=√3S1e√JC cosΦ=√3×100×√0.35×1=100KVA 空气中敷设选用3*70 mm2或2*70+1*35mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用250A漏电断路器和250A控制开关。 6#,7#设备:Pe=P1e=5.5×2=11Kw
空气中敷设选用3*2.5+1*1.5mm2的橡皮绝缘铜线电力电缆;选用30A漏电断路器和30A控制开关。
河南国安集团有限公司栾川县枫苑·乐居3#楼工程项目部 第 5 页