组合钢模板施工方案
一、 编制依据
1、“轻汽”东厂区住宅项目E、F楼施工图纸。 2、国家规、标准。
《砼结构工程施工及验收规》(GB50204-92) 市《建筑安装分项工程施工工艺标准》
3、施工总组总设计及单位工程施工组织设计。
二、 工程概况
本工程为********东厂区F座住宅项目,位于南路与车公庄西路的交叉路口东侧,由F1、F2、E楼及其裙房组成,裙房与主楼间设置后浇带 。筏板基础,埋深-9.45~-13.45m,F1、F2楼为剪力墙框支结构,三层以下采用大空间剪力墙结构;四层以上为一般剪力墙体系。裙房为框架,E楼为框架—筒体结构,裙房为框架结构。
本工程三层以下及裙房部分采用组合钢模板施工。其中:
(1) 墙体主要采用60系列与10系列配合组拼施工。 (2) 附墙柱采用组合钢模拼装;500×500,900×900截面框架柱采用定型钢模板,其余框架柱采用组合钢模板。
(3) 柱与主次梁接头处采用竹胶板。 (4) 主、次梁与顶板模板采用竹胶板。 (5) F楼电梯井采用定型筒模,三层以下部分筒体加高。
三、 施工准备
(一) 施工作业前准备
1.放好模板边线,模板借线,标高控制线。 2.检查各种机械设备运转是否正常。
3.墙、柱模板底口抹平砂浆、粘贴海棉条。 4.检查并校正墙、柱支撑时所用地锚。
5.模板使用前必须清理模板表面,表面涂刷脱模剂(水质)严
禁使用废机油。
6.分规格,按部位将模板吊运至施工部位,码放整齐。
7.架子管、操作架搭设完毕;墙、柱底部已凿毛,并清理干净。 8.钢筋、水、电专业与模板工长进行实运交接检
(二) 物资准备 材料名称 60(15) 60(12) 10(15) 10(12) 30(15) 30(12) 20(15) 20(12) 60(09) 连接角 阴角模15(15) 阴角模15(12) 阳角模10(15) 阳角模10(12) 阳角模10(09) 阳角模10(06) 50×100 100×100 6m 5m 4m 3m 2m 1m 数量 5000块 4200块 5500块 4500块 2600块 2800块 1600块 1300块 1400块 1100块 2200块 1600块 2500块 1600块 800块 600块 400m3 250m3 1000根 6000根 16000根 12000根 7000根 10000根 12万 21000 1200 1万根 6万 8000根 150m3 1万 数量 3台 3台 3台 3台 6台 2台 小钢模 木方 钢管 十字扣件 连接扣件 花蓝螺栓 顶托 3形卡子 钩头螺栓 脚手板 12厚1.22×2.44m 竹胶板 机具计划 机具名称 平刨 压刨 圆盘锯 砂轮锯 手工电具 空压机
磨光机 6台 四、 模板的安装
(一) 柱模板
本工程柱模板除500×500、900×900框架柱为定型模板外,其余柱地下部份为单块小钢模组拼,一至三层为竹胶板柱模,柱模安装高度为主梁下皮,柱与主次梁节点处模板采用竹模。
1. 小钢模柱模施工工艺
弹柱模位置线→抹找平层→第一节平模及角模就位→检查对角线、垂直度和位置→第二、三节模板及柱箍安装→安装柱箍→全面检查校正。
2. 安装方法
(1) 先将柱子第一节四面模板就位,用连接角模组拼好,角模或连接角宜高出平模,校正调整好对角线,并用柱箍固定。然后以高出的角模连接件为基准,用同样的方法组拼以上模板。其水平接头和竖向接头要用U形卡正反交替连接。模板四周粘贴海棉条。
(2) 通排柱,先安装两端柱;经校正、固定后,拉通线校正中间各柱,并通过花蓝螺栓或可调螺杆调节、校正柱模的垂直度;打砼时,利用通线观察模板有无变形走位及时调整。
(3) 安装定型柱模板:模板按要求加工为4片,就位后先用铅丝与主筋绑扎临时固定,然后用M16螺栓进行固定。
3. 柱箍及其支撑
(1) 小钢模拼装的柱模的柱箍采用ф48钢管,间距500mm;定型模板框架柱采用[80×43×5槽钢柱箍,间距1m。第一道距地为15cm;竹胶板柱模背楞为50×100木方,柱箍为100×100木方配合Φ14螺栓,间距500mm。
(2) 柱模的斜撑每边设2根,高度分别为距地1m、2m。地下一层至三层由于楼层较高,增加一道斜撑,距地3m。并与预埋在板的钢筋环拉结,钢筋环与柱距离为3/4柱高。
(3) 外侧柱钢模采用从里面拉顶的办法解决。