好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工组织设计(深基坑及桩基)定稿

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一章

第一章

一、工程概况

项目概况

武汉市水务集团惠济二路办公楼拟建在汉口建设大道与惠济二路交汇处,其地上7层,局部6层,主楼拟采用框架-剪力墙结构,基础型式拟采用预应力管桩桩基础,主楼设一层地下室,深基坑设计工作巳由武汉地质工程勘察院完成,并巳通过深基坑审查。基坑设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。

本施工组织设计提供为桩基及基坑支护。 二、场区地质概况

本场地工程勘察资料由武汉市勘测设计研究院提供,根据资料摘取以下内容:

(一) 场地地层结构特征: 地层岩土层顶埋深编号 名称 (m) 层厚(m) 颜状态 色 压缩性 包含物及特征 1-1 杂填土 自然地面 0.4~1.0 杂松散 高 色 由砖渣、碎石、煤渣等混一般粘性土组成,大部分场地下具20-30cm水泥地坪,层面起伏不大,层厚变化不大,全场区分布。 主要由一般粘土性土填积而成,夹少许细小碎石及贝壳,层面有起伏,层厚不均匀,全场区分布。 1-2 素填土 0.4~1.0 0.3~1.3 灰可塑 高 褐 页脚内容1

第一章

粉质粘土夹粉土 黄软塑褐-可灰塑 褐 含云母片、氧化铁等矿物质,水平层理清晰,层面起伏不大,层厚较均匀,全场区分布。 含铁锰质氧化物,灰色高岭土等,层面起伏不大,层厚较均匀,全场区分布。 含氧化铁、云母片等矿物质,该层底部局部地段夹软塑状粘土,层面起伏不大,层厚不均匀,全场区分布。 2-1 1.0~1.9 1.4~2.1 中 2-2 粘土 2.8~3.5 1.3~2.4 黄软塑 高 褐 2-3 粉质4.8~5.4 粘土 0.9~2.0 黄可塑 中 褐 3 砂质6.2~6.9 粉土 3.0~5.1 含云母片及水量铁灰锰质氧化物,层面褐稍密 中 略有起伏,层厚变青化较大,全场区分灰 布。 含石英、云母等矿物质,层面略有起伏,层厚变化较大,全场区分布。 含石英、云母等矿物质,夹粉土,层面略有起伏,层厚有所变化,局部孔4-1 粉砂 9.6~11.7 3.7~8.4 青中密 中 灰 4-2 粉砂 13.5~15.3 0.0~4.4 青稍密 中 灰 页脚内容2

第一章

缺失。 含石英、云母等矿物质含少量腐植质,局部夹粉土薄夹层,层面略有起伏,层厚有所变化,全场区分布。 4-3 粉砂 16.9~18.4 5.7~8.3 青中密 中 灰 4-3A 粉土夹粉质粘土 24.5~25.0 0.0~1.1 灰含云母及少量铁锰稍密 中 褐 质氧化物。 4-4 粉细砂 23.9~26.0 4.9~7.6 青中密 中 灰 含石英、云母等矿物质,层面略有起伏,层厚有所变化,全场区分布。 含石英、云母等矿物质,层面略有起伏,层厚均匀,全场区分布。 圆-次圆状,分选性较差,成分以石英、长石、硅质为主,砾径在3-7cm不等,层面起伏不大,层厚不均匀,全场区分布。 4-5 中粗30.5~31.7 砂 8.7~10.1 青灰 中密~密实 低 5 卵石 40.2~40.6 0.6~3.5 杂密实 低 色 页脚内容3

第一章

砾质以石英岩、灰岩、硅质岩为主,次棱角状,以泥质、钙质胶结为主,水浸泡后易捏散,结构构造不清晰,层面起伏较大,层厚不均匀,全场区分布。 6-1 强风化砾岩 41.3~44.0 0.5~3.0 红褐 硬 低

三、设计概况

1、办公楼主体基础部分设计采用预应力管桩。

2、基坑支护部分设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。(详见设计并简述如下):

设计参数一览表

桩 型 桩径 (mm) 500 800 700 600 桩数 (根) 279 10 15 19 桩长 (m) 20.8 14.0 10.5 11.0 承载力(kN) 砼强度 特征值 C80 C30 C30 C30 1100 / / / 桩基 静压 管桩 钻孔桩 基钻孔桩 坑 钻孔桩 页脚内容4

第一章

钻孔桩 搅拌桩 降水井

四、场地地下水特征

场地地下水按赋存条件及含水层性质可分为上层滞水和孔隙承压水,上层滞水主要赋存于上部人工填土中,无统一自由水面,其水位变化较大,水量随大气降水及地表排水强度波动,总体有限,但不容忽视;孔隙承压水主要赋存于场地下部的粉土和砂砾卵石层中,与长江有较密切的水力联系,其水位变化幅度受长江水位涨落影响,水量较大。据勘察期间实测,场地土层滞水埋深0.50m~1.05m。承压水头埋深约2.5m,相当于标高18.0m左右。据武汉市汉口一级阶地水文观测资料,承压水头标高一般在18.5~20.0m之间,年变幅为3~4米。根据武汉地区一级阶地粉细砂层渗透系数经验值(16.0~20.0m/d),并结合邻近工程抽水试验结果,建议本场地(4)单元砂土层的渗透系数初步按18.0m/d考虑。为获取较准确的数值,建议做现场抽水试验。

根据场地水质分析成果,本场地地下水对混凝土中的钢筋及钢筋混凝土无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。

600 500 600 170 1101 6 9.5 9.0 35.0 C30 / / / / /

第二章 编制说明

一、总述

首先我公司完全接受招标文件提出的有关质量、安全、工期、文明施工的各项要求。

根据本工程招标文件、答疑、设计图纸、地勘报告及现场踏勘情况,结合国家、地方和行业现行的施工及验收标准、规范、规程及我公司的质量体系文件,编制了这份投标施工组织设计。

本施工组织设计在编制的过程中,充分考虑了本工程特点,结合我单位施工类似工程的经验,经优化施工方案,本着确保施工质量、工程造价合理、缩短工期和保证施工安全的原则,制订本基础工程的施工组织、施工技术、施工质量、施工安全等措施,若有幸中标,我们将在本施工组织设计的基础上,根据图纸会审的要求进行细化调整,确保优质、高效、安全、按期完成本基础工程。 二、编制依据

1. 本工程的招标文件及答疑记录

页脚内容5

施工组织设计(深基坑及桩基)定稿

第一章第一章一、工程概况项目概况武汉市水务集团惠济二路办公楼拟建在汉口建设大道与惠济二路交汇处,其地上7层,局部6层,主楼拟采用框架-剪力墙结构,基础型式拟采用预应力管桩桩基础,主楼设一层地下室,深基坑设计工作巳由武汉地质工程勘察院完成,并巳通过深基坑审查。基坑设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降